一個下穿通道的全地下式排澇泵房只有在下大雨且停電的時候泵房才會被淹沒,,造成事故這個情況應該按幾級負荷?一級,?二級,?三級?我看一二級負荷的定義,,只有在停電的時候就造成事故的才算而這種是停電且下大雨的時候才會有問題!算不上一二級負荷吧,?
圖紙簡介: 本套圖紙總共有26張圖紙,,其中主要是包括了某處泵房的施工圖設計,本次主要是對農田飲水方面的,,提水高度主要是2.2米,,設計流量是6.09,泵機的數量總共有3臺,,設計采用的5年一遇的設計,,其中設計中采用的設計進水池還有泵管的設計,以及相應的鎮墩的設計,,設計上比較全面,,有相應的鋼筋以及結構方面的形式設計,希望大家下載,。 投稿網友: sl20031
灌區的泵站設計,,要求60千瓦,裝機兩臺,。我的qq215208785,,如果有類似資料的請與我聯系,我們可以考慮交換資料,,我也是在省級設計單位上班,。
有一排澇泵站向水庫排澇即水庫是澇區外排洪水的承泄區,如何去外水位,?包括外江的設計水位,,最低水位,最高水位,?請教了,;還有如果是灌溉泵站從水庫引水向灌區輸水,一般按保證率取枯水為又如何選取???謝謝! 河道取水和排澇的規范已經很清楚了,,水庫取水和排澇還不知道查什么規定?
現在在做堤防的排澇設計,主要是以泵站抽水為主,以前沒有接觸過,那位仁兄可憐一下,發點資料給我看看啊 ~~~我的email:[email protected]:349416889
圖紙簡介: 本工程為某雨水排澇泵站小型變電所的設計,,圖紙內容包括:電氣設計說明,,高壓一次系統圖,二次原理圖,,水泵軟啟動控制原理,,變電所的平面圖。 投稿網友: wuxch9117 上傳時間: 2014-08-01
圖紙簡介: 圖紙主要分水工和電氣兩部分,,水工圖紙包括工程平面布置圖,,泵站廠房各層平面圖、剖面圖,,電氣包括主接線,、電氣一次、二次等內容,。圖紙合計9張,。 投稿網友: hydd520 上傳時間: 2014-06-13
圖紙簡介: 某排澇泵站更新改造工程施工設計圖,設計流量0.3m3/s,圖紙內容包括泵:圖紙目錄,、設計說明,、站水工設計圖、建筑做法,、金屬結構,、電氣等,圖紙包括泵基礎,、泵站平面立面,、機構設計圖、配筋設計圖,、泵站基礎,、電氣等幾個方面,圖紙合計23張,。 投稿網友: lizhiping018
近來在設計某泵站的初步設計,,沒有此類型的初步設計的施工組織設計部分參考,請哪位有這類的,,傳個樣本給我參考下(要設計的,,不要施工的),謝謝了,。email:[email protected]
泵站選型設計 5.2 泵站設計 5.<
各為前輩,,我需要做一個采用變頻泵的給水泵站(新建的)。但是之前都是做的兩級供水所以不是很清楚變頻泵這一塊到底該如何選泵,。是直接按照普通方式選泵然后上變頻器就可以了嗎,?變頻器選擇的依據又是什么呢?還有如果我知道用戶用水量時變化曲線,,變頻泵站能否做到基本上滿足流量曲線呢,,暫時不考慮資金方面的問題,,只是一個畢業設計。有沒有可以參考的設計案例呢,。 謝謝各為前輩
今天看到一個“關于大型泵站設計問題”的帖子,,太興奮了,這個帖子才是真正的精華貼,!我現在也遇到這樣一個排澇泵站:6×800KW,,我選10KV電機,按二級負荷考慮,,雙電源熱備用供電方式?,F(xiàn)在遇到以下問題:1.到底是選擇異步電機還是同步電機?個人偏向于選擇異步電機,,因為結構簡單,運行方便,,成本低,。同步機雖對系統平穩運行有利,但運行起來麻煩,,泵站一年可能就運行個10多天而已,。不知選擇異步機合適不?希望有工程設計經驗的朋友給予建議,。2.我對泵站設計規范里提到的“站變合一”的含義沒有理解,,其意思是說建立專用變電站是吧?我選10KV電機,,完全可以直配供電,,泵站離最近的10KV線路僅有3、400米可T接,,另外從附近一個變電站再引一回電源,。3.如果選擇異步電動機,初步分析電壓降落滿足全壓起動要求,,但考慮對電網的沖擊和負載損害,,想搞高壓液阻起動,我想了解目前在高壓電機降壓起動方面,,液阻技術是不是一種很成熟的技術,?4.如果選擇同步電機,是否如同異步機一樣同樣需要起動問題,。5.XGN2-12型高壓柜布置于單獨的高壓開關柜室,,給電機供電的開關
本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 編輯 致:給排水設計工程師 出于對各位的尊重,先自我介紹一下:我姓關,,出生在吉林省白山市,,目前服務于日本住重環境工程技術株式會社的上海辦事處--納明機械(上海)有限公司,。我們公司在水環境處理方面,有百年以上的歷史,。 工作一年多,,接觸過許多給排水設計工程師,也接觸過一些不錯的案例,。目前國內在雨污提升泵站的設計當中,,對地表的污染和美觀上考慮欠缺,幾乎還在使用回轉式格柵來清撈污水里的垃圾,。這種方式其實給我們的生活帶來了更多的污染,,將地下的污染轉到了地面、直接影響到我們的生活環境,。這種污染可能帶來的危害很多,,污水中的垃圾未經處理轉移到地面上,會滋生許多變異細菌,,這些變異細菌隨著蚊蟲攜帶來到我們的日常生活當中,,或夾雜進灰塵里隨風進入我們的呼吸系統;這也是近年來許多我們前所未聞的變異疾病產生的原因之一,。 為了防止這些危害到人類生存的污染的產生,,各行各業都在努力。我們公司所做的工作雖然是微
圖紙簡介: 一座小型排澇泵站,,安裝3臺口徑700的立式軸流泵,,設計排澇流量4.5m^3/s,裝機容量240KW補充說明:本套圖紙主要是設計了某處的小型排澇泵站的初步設計圖紙,總共有13張圖紙,,其中主要是包括了電排站的平面布置圖,,相應的縱橫斷面的設計圖紙,水泵層的設計圖紙,,發電機層的設計圖紙,,以及相應的泵房的設計圖紙,大樣圖紙的介紹,,泵的寬度是采用的是3米*3米的設計,,出水涵的寬度是9米,采用的是3孔的設計設計上采用的是拍門段海的設計,,希望大家下載,。 <
圖紙簡介: 本圖是雨水泵站工藝設計圖紙,設計匯水面積25000平方,,暴雨重現期5年,,雨水流量0.9立米/秒。圖紙包括平面布置圖和典型立面圖,。 投稿網友: fxy_xhsl 上傳時間: 2014-07-09 <
圖紙簡介: 某排澇泵站更新改造工程全套施工階段設計圖,,泵站設計流量0.76m3/s,,揚程3.2m,裝機一臺,。圖紙包括:圖冊封面,、目錄、設計說明,、樁基設計,、泵站結構設計、鋼筋圖設計,、建筑結構設計,、電氣設計等內容,合計24張,。對小型泵站設計有一定參考價值,。 投稿網友: xiangwei123456789
圖紙簡介: 本圖是安徽某排澇站(含控制閘門)全套施工圖紙。包括每層布置圖,、剖面圖,、開挖圖、地質圖等,,非常齊全,,值得設計類似泵站參考借用,。 投稿網友: xy_yong 上傳時間: 2014-07-21
圖紙簡介: 本圖紙共5張,,為排澇泵站初設圖紙,該泵站裝機容量155*3KW,,總抽排量近期(遠期):8.2(10.9)m3/s,,設計揚程3.4m,潛水軸流泵。圖紙包含:若干典型剖面圖,。作圖風格類似建筑專業,。 投稿網友: meijie117 上傳時間: <
請高手指點下 ,、 在取水泵站的設計中、 喇叭口的規格是怎么確定的,、 還有吸水井的尺寸計算中 喇叭口的浮動數值是怎么確定的 ,、 還有各類喇叭口的參數應該到那去查詢、 ,、 謝謝了,、
不知道各位接到了這方面的設計任務否?感覺市政業務越來越像大院靠攏,。防洪排澇,、污水廠,、給水廠。地級設計院苦逼啊,。以為接到了幾個防洪排澇設計任務,。結果一苦鱉啊。買了幾十萬的國外軟件還沒開封,。