現場四臺鼓風機 一臺是90kW 變頻運行 我功率因數取0.9 平時三用一備 需要系數取0.8 算完電流360多 進線開關選了400A的 審圖說有點小 他270kw功率因數取0.85 需要系數取0.85 算完電流410多 讓我總進線開關改成500A的 是我選小了還是審圖的太保守了
一個斷路器下可以并聯幾個設備嗎?1個斷路器下并聯2臺2.2W排風機,,3臺1.1KW送風機,都是非消防負荷,!有什么規范有此規定嗎,?
如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
通訊設備、220kV斷路器招標招標編號:GXTC-1220119開標時間:所屬行業:機械電子電器,網絡通訊計算機標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:黑龍江(招標編號:GXTC-1220119) 受黑龍江省力源送變電工程有限公司的委托,,對下列貨物及服務進行國內公開招標?,F(xiàn)邀請合格的投標人參加投標。1.資金來源:自籌2.招標貨物名稱,、數量,、主要規格參數、交貨時間及交貨地點,。貨物名稱:第一包:通訊設備第二包:220kV斷路器數量:詳見招標貨物一覽表,。主要規格參數:見招標文件第七章。交貨地點:滿洲里220KV變電站,、地調3.投標人資格要求:第一包:凡是在中華人民共和國依照《中華人民共和國公司法》注冊的具有獨立法人資格,,具有招標所需貨物的設計、加工和質量控制能力(提供一項成功供貨的業績證明文件),,并能滿足招標所需貨物的制造廠商或代理商,。 第二包:凡是在中華人民共和國依照《中華人民
近幾年來,隨著電網的不斷建設發展,,各類用戶對電壓質量和供電可靠性提出了更高的要求,。真空斷路器由于滅弧能力強、電氣壽命長,、現場維護方便,、技術含量高等優點,在電力系統35kV及以下電壓等級中被廣泛應用。盡管真空斷路器已經普及應用,,對某些問題仍需慎重對待,、正確處理,方可保證電力系統的安全穩定運行,。及時發現查找出真空斷路器的故障點,,采取積極的防范措施,對提高電網供電的可靠性是很有幫助的?,F(xiàn)結合始興供電局最近發現的一起真空斷路器故障作簡要分析,。 1 故障的發現 <
隨著電力系統的發展,高壓斷路器設備的裝用量將大幅度上升,,了解高壓斷路器設備的故障原因,,采取積極的防范措施,對提高電網供電的可靠性是很有幫助的,。關鍵字:高壓斷路器設備 常見事故隨著電力系統的發展,,高壓斷路器設備的裝用量將大幅度上升,了解高壓斷路器設備的故障原因,,采取積極的防范措施,,對提高電網供電的可靠性是很有幫助的。 據有關的歷史資料對全國電力系統高壓斷路器運行中的事故類型統計分析,,拒分事故占2267%,;拒合事故占6.48%;開斷關合事故占9.0
有一小型廚房,甲方要求預留三相12Kw蒸飯機和2Kw和面機電源.我選用DZ47-63/3P D25和DZ47-63/3P D16斷路器,,但是審圖公司的要求采用DZ20系列的.我想堅持自己的選者.明天早上回復審圖意見.請同行幫助,,看看我的觀點是否可行.
各位大俠: 目前我廠在一次電網事故中。當日,,設備均在正常運行狀態,,電網突然出現了一秒左右的斷電現象,但復電后即發生了全廠動力設備(水泵,,風機,、空壓機等)一并跳脫的現象。 我廠使用了中央監控系統,,故一旦復電及會遠程啟動相關設備,。 選用的士林品牌的斷路器,具體規格為 水泵37kw,斷路器為BM100SN-100A(星三角啟動) 水泵4kw,斷路器為BM60SN-20A 水泵5.5kw,斷路器為BM60SN-25A 風機15kw,斷路器為BM60SN-60A 水泵7.5kw,斷路器為BM60SN-32A 小弟不清楚具體原因,,請各位大俠指導,! ,
各位高手,,我單位總柜CW1 2000/1000智能斷路器總是間隔六天,,晚上8:50無故跳閘(曾發帖“斷路器離奇跳閘”),現懷疑某個設備在作祟,,請教什么設備可能有這樣的作用,,我實在是查遍也沒發現,斷路器控制的是一幢辦公大樓,。
大家好,,有些問題不理解,,向各位請教,謝謝,。用于消防設備配電的斷路器應取消過載保護(長延時),。 想問一下,此時取消了長延時,,是否斷路器的整定值會變,?比如,一個普通風機的斷路器,,整定值可取為 計算電流的1.2倍,,是否可以理解為此時取的是長延時(過載保護),?若是帶一個消防排煙風機,,此時的斷路器的整定值怎么取啊,?取消了長延時,,而瞬時和短延時的脫扣值要大,那為消防設備配電的斷路器,,是否整定值要大于計算電流的1.2倍,?
投標)出口斷路器設備采購招標公告招標編號:0742-1240weme0402/03開標時間:2012-12-03所屬行業:能源化工標訊類別: 國際招標 資源來源: 其它 投資金額:1200000萬元所屬地區:四川 對四川省大渡河黃金坪水電站工程發電機出口斷路器設備采用國際公開招標的方式進行招標,招標編號:0742-1240weme0402/03,,現邀請合格的投標人對上述貨物的設計,、制造、運輸和服務進行投標,。一,、工程概況黃金坪水電站位于甘孜藏族自治州康定縣姑咱鎮黃金坪鄉境內,為大渡河干流規劃調整推薦二十二級方案的第十一級電站,,上游接長河壩電站,,下游接瀘定電站,。黃金坪電站壩址上距丹巴縣城約100km,距長河壩電站約20km,,下距瀘定縣城約30km,,距成都約340km。電站工區右岸現有省道S211通過,,并在瓦斯河口與國道G318線相連接,,對外交通較為方便。黃金坪水庫正常蓄水位1476.00m,,死水位1472.00m,,具有日調節能力,電站總裝機容
招標代理負責人:劉宇18911072159出口斷路器設備采購招標公告招標編號:0742-1240weme0402/03開標時間:2012-12-03所屬行業:能源化工標訊類別:國際招標資源來源:其它投資金額:1200000萬元所屬地區:四川對四川省大渡河黃金坪水電站工程發電機出口斷路器設備采用國際公開招標的方式進行招標,,招標編號:0742-1240weme0402/03,,現邀請合格的投標人對上述貨物的設計、制造,、運輸和服 務進行投標,。一、工程概況黃金坪水電站位于甘孜藏族自治州康定縣姑咱鎮黃金坪鄉境內,,為大渡河干流規劃調整推薦二十二級方案的第十一級電站,,上游接長河壩電站,下游接瀘定電站,。黃金坪電站壩址上距丹巴縣城約100km,,距長河壩電站約20km,下距瀘定縣城約30km,,距成都約340km,。電站工區右岸現有省道S211通過,并在瓦斯河口與國道G318線相連接,,對外交通較為方便,。黃金坪水庫正常蓄水位1476.00m,死水位1472
招標)出口斷路器設備采購招標公告招標編號:0742-1240weme0402/03開標時間:2012-12-03所屬行業:能源化工標訊類別: 國際招標 資源來源: 其它 投資金額:1200000萬元所屬地區:四川 對四川省大渡河黃金坪水電站工程發電機出口斷路器設備采用國際公開招標的方式進行招標,,招標編號:0742-1240weme0402/03,,現邀請合格的投標人對上述貨物的設計、制造,、運輸和服務進行投標,。一、工程概況黃金坪水電站位于甘孜藏族自治州康定縣姑咱鎮黃金坪鄉境內,,為大渡河干流規劃調整推薦二十二級方案的第十一級電站,,上游接長河壩電站,下游接瀘定電站,。黃金坪電站壩址上距丹巴縣城約100km,,距長河壩電站約20km,,下距瀘定縣城約30km,距成都約340km,。電站工區右岸現有省道S211通過,,并在瓦斯河口與國道G318線相連接,對外交通較為方便,。黃金坪水庫正常蓄水位1476.00m,,死水位1472.00m,具有日調節能力,,電站總裝機容
隨著電力系統的發展,,高壓斷路器設備的裝用量將大幅度上升,了解高壓斷路器設備的故障原因,,采取積極的防范措施,,對提高電網供電的可靠性是很有幫助的。 一,、絕緣事故 絕緣事故的主要原因:一方面是高壓斷路器在安裝,、調試、檢修過程中工裝工藝不到位,。另一方面是高壓斷路器的絕緣件設計制造質量不符合技術標準的要求,,拉桿拉脫,使運動部分操作不到位,。所以,,嚴格高壓斷路器工裝工藝流程、外購件檢驗,、裝配環境清潔度以及必備的檢測手段等是杜絕絕緣事故發生的主要措施,。必須引起設計、制造和應用部門的高度重視,。
隨著電力系統的發展,,高壓斷路器設備的裝用量將大幅度上升,,了解高壓斷路器設備的故障原因,,采取積極的防范措施,對提高電網供電的可靠性是很有幫助的,。 據有關的歷史資料對全國電力系統高壓斷路器運行中的事故類型統計分析,,拒分事故占2267%;拒合事故占6.48%,;開斷關合事故占9.07%,;絕緣事故占35.47%;誤動事故占7.02%,;截流事故占7.95%,;外力及其他事故占11.43%,,其中以絕緣事故和拒分事故最為突出,約占全部事故的60%,。 1,、絕緣事故
現有一臺設備要1100A電流,400V,;因正式電沒通,,只能臨時電先進行調試,我有一臺變壓器下端有兩只備用630A斷路器,,現計劃用這兩只斷路器并聯給此臺設備供電,。除電流整定要相同、電纜規格和長度相同外,,是否有其它需要特別注意的地方,?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 編輯 ]
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
抽出式RMW1-3200斷路器
項目)通訊設備,、220kV斷路器招標招標編號:GXTC-1220119開標時間:所屬行業:機械電子電器,網絡通訊計算機標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:黑龍江受黑龍江省力源送變電工程有限公司的委托,對下列貨物及進行國內公開招標?,F(xiàn)邀請合格的投標人參加投標,。1.資金來源:自籌2.招標貨物名稱,、數量、主要規格參數,、交貨時間及交貨地點,。(詳見附表)貨物名稱:第一包:通訊設備第二包:220kV斷路器數量:詳見招標貨物一覽表。主要規格參數:見招標文件第七章,。交貨時間:見招標貨物一覽表,。交貨地點:滿洲里220KV變電站、地調3.投標人資格要求:第一包:凡是在中華人民共和國依照《中華人民共和國公司法》的具有獨立法人資格,,具有招標所需貨物的設計,、加工和質量控制能力(提供一項成功供貨的業績證明文件),并能滿足招標所需貨物的制造廠商或代理商,。 第二包:凡是在中華人民共和國依照《中華人民共和國公司法》的具
設備斷路器
設備斷路器專題,,為您提供設備斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與設備斷路器 相關的專業交流討論,,更多設備斷路器相關內容請訪問