管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,,作為對管道固定和承重作用至關重要的支,、托、吊架,,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重以認識不足,,因存在僥幸
管道采用溝槽連接時,它的支架安裝間距能否采用《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求施工,?我現在在做的一個工程地下車庫噴淋系統,,原設計DN100及以下的管子采用絲口連接,DN150焊接,現在DN100及以上全部改用溝槽連接,原設計DN100支架安裝間距為8米,但規范要求為6.5米,但溝槽廠家的安裝手冊要求為3.6米且在所有機械四通旁都需安裝支架.
大家好,,真心求助DN200PE消防排水管順噴錨砼坡面垂直安裝方法,,安裝高度60m左右,請教有經驗的各位前輩如何設計管道支架,?謝謝
本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 編輯 冷庫安裝中管道設計時有多個標準一并執行
防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求,? 1、所有穿過防空地下室頂板,、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門,;平時不允許加設閥門的自噴管道,應在需設防護閥門處設置法蘭短管,。2,、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa;3,、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon,;4、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm,。閥門應有明顯的啟閉標志,。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面,。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門,。
知識點:支吊架應做防腐處理
比如消防給水或者自來水管道使用吊、托架時,,怎么樣根據管道的大小怎么選擇角鐵的型號,?哪里有這方面的說明或者規范,請高手指點下,。,。
1,、梁和板的立柱,,縱橫向間距應相等或成倍數。 2,、木立柱底部應設墊木,,頂部應設支撐頭。鋼管立柱底部應設墊木和底座,,頂部應設可調支托,,U型支托與楞梁兩側間如有間隙,必須楔緊,,其螺桿伸出鋼管頂部不得大于200mm,,螺桿外徑與立柱鋼管內徑的間隙不得大于3mm,安裝時應保證上下同心,。
管道支架在安裝時應注意事項: (1)支架埋設深度應符合圖集和規范要求,型鋼型號應按圖集要求選擇,,不允許以小規格代替,,焊縫應平整牢固、焊透,,支架需專職電焊工焊制,,型鋼支架應平直。(2)水平干管上的支架應均勻受力,,不允許個別支架懸空或找坡不合格造成管道變形,。(3)管道的連接焊縫不允許在應力集中的支架上,宜錯開50~200mm,。(4)當采用吊架和滑動支架時,,考慮管道受熱伸長后的位移,,當采用吊架時,
我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,需要安裝固定支架,,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,,請問這個支座的作用是什么?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的,。必須安嗎,?
管道安裝工程是建筑業不可分割的組成部分。在施工中,,由于支架的構造及制作不當,,設置的位置不妥,導致管道的走向不順,、排列不整齊和管道固定性能差,、噪聲大等缺陷,管道的使用功能得不到最佳發揮?,F(xiàn)對管道安裝工程中支架質量問題進行一些簡要分析及淺談一下防治的對策,。一、意義:<
閥門安裝的一般要求是什么? 在建工程信息網提供最適宜的閥門安裝的要求: (1)閥門應設在容易接近,、便于操作,、維修的地方。成排管道(如進出裝置的管道)上的閥門應集中布置,,并考慮設置操作平臺及梯子,。平行布置管道上的閥門,其中心線應盡量取齊,。手輪間的凈距不應小于100mm,,為了減少管道間距,可把閥門錯開布置; (2)隔斷設備用的閥門,,在條件允許時宜與設備管口直接相接,,或盡量靠近設備。這樣在系統水壓試驗時可試驗較多的管道,,檢修時也可拆下(或隔開)設備而不影響系統; (3)事故處理閥如消防水用閥,、消防蒸汽用閥等應分散布置,且要考慮到事故時的安全操作,。這類閥門要布置在控制室后,、安全墻后,、廠房門外、或與事故發生處有一定安全距離的地帶,,以使發生火災事故時,,操作人員可以安全操作;
閥門安裝的一般要求是什么,?最適宜的安裝高度是多少,?水平管道上的閥門、閥桿方向如何考慮,? 答:閥門安裝的一般要求: (1)閥門應設在容易接近,、便于操作、維修的地方,。成排管道(如進出裝置的管道)上的閥門應集中布置,,并考慮設置操作平臺及梯子。平行布置管道上的閥門,,其中心線應盡量取齊,。手輪間的凈距不應小于100mm,為了減少管道間距,,可把閥門錯開布置,; (2)隔斷設備用的閥門,在條件允許時宜與設備管口直接相接,,或盡量靠近設備,。這樣在系統水壓試驗時可試驗較多的管道,檢修時也可拆下(或隔開)設備而不影響系統,; (3)事故處理閥如消防水用閥,、消防蒸汽用閥等應分散布置,且要考慮到事故時的安全操作,。這類閥門要布置在控制室后,、安全墻后、廠房門外,、或與事故發生處有一定安全距離的地帶,,以使發生火災事故時,操作人員可以安全操作,; (4)塔,、反應器、立式容器等設備底部管道上的閥門,,不得布置在裙座內,; (5)從干管上引出的支管,,一般要靠近根部且水平管段上設切斷閥; (6)升降式止回閥應裝在水平管道上,,立式升降止回閥可裝在管內介質
請大家說說下面采暖管道安裝是否符合要求,,如有不妥請指出。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺