最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答。
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
請教大家一個問題,,現在樓層消防支架如下圖所示,請問這種型式的支架叫什么,?U形架嗎,?DN100-DN150的消防噴淋管是否可以用圖中的5#槽鋼(這是槽鋼吧?)做支架,?最好可以提供做法的依據出處,如果可以的話,,能否做放雙管道在這個支架上呢,?問題比較多,謝謝大家了,。 支架
這個是轉給排水論壇一位同行的工程圖片,,大家也分析、分析,![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 編輯 ]
本人現接一大型鋼結構廠房的消防安裝工程,,因建設單位及監理不允許我方在鋼結構柱子和工字梁上焊接管道支架,。請問各位有沒有處理的辦法。有圖片最好,。急 急 急
最近我接觸到一個大型的空調系統,,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000?,F(xiàn)即將開工,,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內,。 在管道支架布置這一塊,我碰到了難題,。不曉得固定,、導向、滑動支架的設置原則,。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,,提供具體的支架形式及布置原則。不甚感激,,一定將工程后續支架寫真上傳分享,!急盼!??!支架
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
兩個消防管道這樣連接是為什么?
一,、消防給水及消火栓管道要求
機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝,!
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,,不甚感激,謝謝
我公司接了一個大型鋼結構廠房的消防安裝工程,,但是現在遇到一個難題就是鋼結構上不能焊支架,,請問有沒有老大能告訴我一下,這樣的消防管道支架應該怎么做,?
如題所述,。我是做消防的新手,。想問一下前輩,預算中支架(吊架)的重量是怎么確定的,。規范中規定,,走1000m DN25的管子,最大每3.5m需要打一個支架(吊架),,那我們是不是把1000除以3.5就得到支架(吊架)的數量,,再以這個數量乘以單個支架(吊架)得到這1000m水管所需的支架(吊架)重量呢。但實際施工中,,每個支架(吊架)的大小,、長短都是不一樣的,水管離墻體或屋頂的長度不一樣,,導致支架(吊架)的長短不一樣,,所以重量也是不一樣的。我的意思是,,前輩們有沒有那樣一種公式,,做一個同一個規定,規定每10m或100m,,不同公稱直徑的鋼管所需支架的重量,。請前輩們不吝賜教啊,感激不盡,!
今遇一工程,,消防噴淋管道繞人防口部的問題,,應需滿足人防要求管道需繞過口部,問題來了,,管道位于地下負二層,,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,埋設深度太深,,牽涉后期維修困難,,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]
大家?guī)兔纯矗@個消防管道穿過了承重梁,。這么做合理嗎,?這個挑梁跨度很大的
①消防管道如何選材?立管,?埋地,?以下是在百度里搜的一些資料立管:<1MPa,1.0MPa 普通鋼管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚鋼管 >1.6 無縫鋼管 埋地管:1,、用于室外消火栓的,,由于壓力不是特別大,一般采用球墨鑄鐵管或者HDPE管,; 2,、用于單體內消火栓或噴淋的室外埋地管,會根據消防分區,,結合壓力來的,,低區一般采用球墨鑄鐵管,高區采用鍍鋅無縫鋼管,,甚至不銹鋼無縫鋼管,。②消防管道的管道流速如何確定?是否需要考慮經濟流速問題,?以下是百度里搜到的一些資料消火栓給水系統中消防給水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,,自動噴水滅火系統管道內的水流速度宜采用經濟流速,不宜大于5m/s,,必要時配水支管內的水流速度可大于5m/s,,但不應大于10m/s。但就一般來說,,我們消火栓給水系統的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之間的,,而噴淋流速都控制在5m/s以下。<