常用的管道支吊架按用途分為固定支架,、活動支架,、導向支架、拖吊架等,。管道支吊架的布置和類型應滿足管道荷重、補償及位移的要求,,并注意減少管道的振動,;另外,還必須考慮管道的穩定性,、強度 和剛度以及輸送介質的溫度和工作壓力,,并盡量簡便易于制作和節省鋼材。
常見講壇上有這個圖集的電子版,一直也沒有細看?,F(xiàn)在買了本紙版的,。細看來,有許多不明,,特來論壇里討教,。如果您手頭有這本圖集,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖,。問題如下:1,、這是個固定支架嗎?2,、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思,?3、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎,?怎么做的,?4、實際設計中,,L1,、L2、L3可以調整嗎,?怎么調整,?比如說,,L3調大一點可以嗎?L3調小一些可以嗎,?5,、如果兩個管子,里面的那根是DN300的,,外面的那根是DN200的,,L3用調整嗎?可以調整嗎,?6,、我怎么算不對材料明細表中的單管重?以6m長DN250的不保溫管為例,,按第6頁的總說明,,其重量應該是:105.4*6=632.4,化整為640,,可是該材料明細表給出的數據是840,,相差200kg,這是為什么呢?注:我所用的圖集是2007年9月版,,2010年3月第三次印刷的,,應該是最新版。
05R417-1室內管道支吊架
國家建筑標準設計圖集 25S402《室內管道支架及吊架》25年4月1日實施,,是在 03S402 基礎上全面修訂的新版本,,主要針對民用建筑與一般工業建筑的室內給排水管道支撐系統進行優化,以下是其核心特點及主要修改內容:
室內管道支吊架 05R417
05R417-1 室內管道支吊架
05R417-1 室內管道支吊架.rar
一,、鋼管水平DN: 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 1,、保溫管 (m) 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 2、不保溫 (m) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6 .5 7 8 立管層高≤5米設最少一個,、大于5m不少于倆個二,、塑料管De:20 25 32 40 50 63 立管(m)0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 水平冷水(m)0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 水平熱水(m)0.3 0.35 0.4 0.45 0.6 0.7三、塑料排水管De:50 75 110 125 160 立管(m) 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0 橫管(m) 0.5 0.75 1.1 1.3 1.6 四,、金屬排水管 立管支架間距不大于3m,,橫管間距不大于2m。五,、給水入戶管與排水入戶管凈距不小于1m,、室內給水管與排水管平行安裝水平凈
魯L13S10
本人正做一份倉儲房消防的預算,噴淋系統采用DN32~DN200的鍍鋅鋼管,,不止管道的支架和吊架如何計算,,圖紙上說要按給排水圖集的S161,可我手頭沒有,,而且我在網上查到該圖集已廢止,,該如何辦?請各位大俠幫幫忙,!
室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,,請問這應該怎么做啊,施工的時候好像沒做,,支架都是用角鋼,、U型管卡將管道固定,本人認為這種只能算一般支架,,不能算固定支架,,圖紙上沒有設計一般支架,但是標注了幾個固定支架,,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,,請教一下各位,,固定支架應該怎么做呢,?謝謝!
裝配式室內管道支吊架的選用與安裝 16CK208
室內管道基礎的算量定額上說發生時按照土建的相應定額走,,請問室內管道到底有哪些可以算的?。苛硗夤艿乐Ъ艿闹谱魉懔渴前凑找话汨F構件制作安裝嗎,?但是圖紙上并沒法弄清楚實實在在的數量啊,,怎么算才合理啊,?
圖紙簡介: 本圖數據詳實,,嚴格按圖集參數配置,圖幅美觀,,圖紙內容包括:俯視圖,,豎管支架平面大樣圖,管卡安裝大樣圖,,接點大樣圖,,基礎正面圖等等。 投稿網友: zhangmuch21 上傳時間: 2013-09-27
我家的室內供熱管道是開發商鋪好的鍍鋅管,鋼管內層里面有一層塑料,我上網查了查,應該是叫涂塑鋼管或襯塑鋼管,可是在墻角拐彎處有很多彎頭連接的接頭,如果要裝修埋入地下,我擔心在接頭的地方會不會有隱患啊,有個公司來說最好全換成銅管,各位高手給指點一下啊.多謝
有一平房全長60米,50管道異程并聯安裝16組暖氣,供暖后漏水現象嚴重.請問各位有沒有既美觀又不占用空間別的,,使用于室內的管道補償方法嗎,?
03S402室內管道支架及吊架的適用范圍是系統工作壓力小于等于1.6mPa,,目前遇到室內管道系統工作壓力是2.2mPa,大于1.6mPa,,這樣的話其支架及吊架就不能執行該標準圖集了,,這該如何做、執行什么規范及標準”