魯L13S10
本人正做一份倉儲房消防的預算,噴淋系統采用DN32~DN200的鍍鋅鋼管,不止管道的支架和吊架如何計算,圖紙上說要按給排水圖集的S161,,可我手頭沒有,而且我在網上查到該圖集已廢止,,該如何辦,?請各位大俠幫幫忙!
圖紙簡介: 本圖數據詳實,,嚴格按圖集參數配置,,圖幅美觀,,圖紙內容包括:俯視圖,豎管支架平面大樣圖,,管卡安裝大樣圖,,接點大樣圖,基礎正面圖等等,。 投稿網友: zhangmuch21 上傳時間: 2013-09-27
剛買了 掃描了不清楚 就拍了照片傳上來,提供給需要的人,希望對大家有所幫助!呵呵
常用的管道支吊架按用途分為固定支架,、活動支架,、導向支架、拖吊架等,。管道支吊架的布置和類型應滿足管道荷重,、補償及位移的要求,并注意減少管道的振動,;另外,,還必須考慮管道的穩定性、強度 和剛度以及輸送介質的溫度和工作壓力,,并盡量簡便易于制作和節省鋼材,。
常見講壇上有這個圖集的電子版,一直也沒有細看?,F(xiàn)在買了本紙版的,。細看來,有許多不明,,特來論壇里討教,。如果您手頭有這本圖集,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖,。問題如下:1,、這是個固定支架嗎?2,、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思,?3、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎,?怎么做的,?4、實際設計中,,L1,、L2,、L3可以調整嗎?怎么調整,?比如說,,L3調大一點可以嗎?L3調小一些可以嗎,?5,、如果兩個管子,里面的那根是DN300的,,外面的那根是DN200的,,L3用調整嗎?可以調整嗎,?6,、我怎么算不對材料明細表中的單管重?以6m長DN250的不保溫管為例,,按第6頁的總說明,,其重量應該是:105.4*6=632.4,化整為640,,可是該材料明細表給出的數據是840,,相差200kg,這是為什么呢?注:我所用的圖集是2007年9月版,,2010年3月第三次印刷的,,應該是最新版。
在05R417-1中P83,,冷暖管道帶木碼支吊架是固定支架,,但在P31頁中卻沒有標明是何種支架。但是固定支架都應該是將管子與支架焊接在一起的,。再根據《供熱空調設計手冊》關于塑鋁穩態復合管一章中附圖,,其中分簡易固定支架與固定支架。是否可以這樣理解:下圖中支架為簡易固定支架,?但是還有一問題,,對于冷管道,伸縮量小,,全部用這種支架是可以的,。但是對熱管道,伸縮量大,,不管是按自然補償還是設補償器,,設置管子與支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸縮支架推力,而這種簡易的固定支架所能承受的推力有限且不好計算,,所以對于熱管道是否一般不用這種帶木碼的固定支架,?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝,!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。
本圖數據詳實,,嚴格按圖集參數配置,,圖幅美觀,圖紙內容包括:俯視圖,,豎管支架平面大樣圖,,管卡安裝大樣圖,接點大樣圖,,基礎正面圖等等。需要資料的戳下面推薦鏈接即可下載,。,。。
冷卻水的管道一般都是DN300以上的兩根并排敷設,,像我現在的項目有2套系統,,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我參照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》確定,,采用D20長絲吊裝,,橫擔是14的槽鋼。但是水平管道是否應該設置固定吊架,怎么設置,?立管采用圖集《05R417-1室內管道支吊架》139頁Gc6支架,,但間距應該多大?四立管并排上行,,是否可以兩根管道之間公用一條14槽鋼,?忘各位兄弟指點迷津。
最近一直在想這個問題,,先是在“施工驗收規范(2002)”上看到說鋼管,、塑料管、銅管支架的最大間距,,100的管最大間距(水平管)分別是:6.5,、1.55、3.0,;但是我想,,這個是最大間距的規定,實際中不會有這個大距離,;這兩天看了圖集“03s402 室內管道支架及吊架”總說明4.1中說:管架計算間距分為1.5米,、3.0米、6.0米三種,。 這兩個要求之間到底什么關系,? 按一般施工實際經驗來看,老師傅們怎么設置不同管徑管道支架間距和選用的槽鋼,、角鋼型號的,??
清晰PDF版03SR417-2裝配式管道吊架支架安裝圖
管道穿樓板一般留套管,,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支,、托,、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,,因存在僥幸
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
管道支架與吊架
管道支架與吊架專題,,為您提供管道支架與吊架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道支架與吊架 相關的專業交流討論,,更多管道支架與吊架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題