燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,,應采用鋼管 二,、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室,、變電室,、電纜溝,、煙道和進風道等地方,。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室,。當燃氣水平管道穿過臥室,、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,,并必須設在套管中,。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,,必須按規定方向安裝,。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻,、窗和門,。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三,、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越,。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,,必須除去坡口表面的氧化皮,,并進行打磨,。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢,、鐵銹,、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定,、倒鏈吊管找正對圓的方法,,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,,間距應不小于100mm 弧長,。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊,。 (6)定位焊完畢拆除對口器,,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完,。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層,。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑,。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐,。防腐前鋼管表面的處,,其等級不低于Sa2 級。
我是剛踏進這個行業的新手,,現在主要是做供小區的液化石油氣,,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,實際安裝過程中應該注意的問題,,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法,!
大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1,、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓,、擴)無縫鋼管3,、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6,、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1,、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2,、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種,?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開,?4,、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,,最近計算燃氣工程量,,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,,而大氣壓為0.1MPa,,管內壓力小于管外壓力,,天然氣怎么能從管道內釋放出來,。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,,見笑了,,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工,。 采用人工和機械開挖溝槽,,人工修整。 目 錄一、工程概況二,、編制依據三,、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五,、<
知識點:城鎮燃氣管道防腐
來源:公眾號巖上之喵 針對小區舊房改造,,尤其是燃氣管道改造,,施工進場應提供以下幾類材料: 一. 資質證明材料 1. 企業資質證書:包括施工總承包資質、專業承包資質等,,證明施工單位具備承擔相應工程的能力,。 2. 安全生產許可證:表明施工單位符合安全生產條件,可合法進行施工生產活動,。 3. 人員資質證書:如項目經理的建造師證書,、技術負責人的相關職稱證書,以及施工人員的崗位證書等,,確保施工團隊人員具備專業能力,。 二. 工程相關文件 1. 施工合同:明確施工范圍、工期,、質量標準,、付款方式等關鍵條款,是施工的重要依據,。 2. 施工組織設計:包含項目組織機構,、施工部署、進度計劃,、平面布置等內容,,指導施工全過程。 3. 專項施工方案:針對如防水,、拆除等特
城市燃氣管道置換安全技術
北方城市,。下面是一個大的車庫,,上面是幾個住宅的項目。外網中考慮燃氣管道的敷設,,因為燃氣管道禁止在車庫內敷設,,所以只有在車庫板頂敷設,是否要求必須埋設在凍層下,,因為這關系到車庫的開挖深度,。
現場鋼支架上是放燃氣管道的,圖紙混凝土基礎和鋼結構圖紙中的底座對不上,兩者相差0.8m?,F(xiàn)場施工單位是按圖紙做的,,他們直接把鋼支架支座底部延伸固定在混凝土基礎筏板上了,上部用鋼板固定在混凝土支座上,,大家看這樣可行嗎,?不行的話有沒有什么好的更改方案。
圖紙簡介: 室內燃氣大樣圖,,圖紙包括:戶內燃氣灶安裝立面,、大樣圖,燃氣管道穿墻做法大樣圖,,支架等零件圖,,表托架制作圖等,可供參考,。 投稿網友: hbwhgyx 上傳時間: 2014-07-23
本施工組織設計以三種文本格式上傳,,壓縮包中為:dord和WPS文本,另外為PDF文件,,內容相同,。工程內容:管道安裝、接口焊接,、管道防腐,、保溫、閥門,、補償器等附屬設備安裝,、跨河鋼管及桁架安裝、道路穿越,、管道吹掃,、管道試驗。 目前我國的很多橋梁在建設時就考慮到將來城市公共管道過河的需要,,所以,,在橋面下預留了公共管道的安裝位置;由此產生了很多橋下穿越過河管道工程,。橋梁往往是城市公共交通繁忙的地方,,除特殊情況外,橋上作業穿越施工是不可考慮的,。于是就產生了橋下穿越管道施工的方法。 首先是利用枯水季節做圍堰分段施工和在橋的橫梁上搭設作業平臺等方法,;然而,,這些方法均不能解決工程投資過大,工期過長的問題。因此,,有必要從水的浮力這一特點出發,,探討出一種橋下穿越過河管道工程施工的新途徑。于是,,“浮船法”橋下穿越過河管道的方法在2008年燃氣管道穿越渾河橋下施工時得到了首次應用,。贏得了良好的經濟效益和社會效益。 特點 “浮船法”橋下穿越過河管道的方法,,充分地利用了水的浮力和非
摘 要: 分析了燃氣管道泄漏的原因,,介紹了燃氣管道泄漏的搶修方法和注意事項。關鍵詞: 燃氣管道,; 泄漏,; 搶修 唐山市燃氣總公司(以下簡稱總公司)的燃氣輸配系統自1982年運行至今,由于燃氣氣質較差,,有害物質含量嚴重超標以及施工中的質量問題,,管網輸配系統損害嚴重,設備提前老化,,管道多處發生腐蝕穿孔或焊縫裂口,,有時發生燃氣泄漏。這時需要對管道及時進行搶修[1~3],,排除事故,,保證安全并盡快恢復正常供氣。1 燃氣管道泄漏的原因 ① 管材的缺陷 管材固存在質量問題,,在使用過程中容易產生裂紋,、穿孔等現象,造成漏氣,。 ② 工程質量問題 由于早期工程施工不規范,,操作人員不嚴格遵守操作規程或操作不熟練,焊接技術較低,,造成焊接質量差,。管道接門處未除銹,不按規定打坡口,,造成焊縫內有氣孔,、夾渣、裂紋,、未