燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一,、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管?,?yīng)采用鋼管 二,、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室,、變電室,、電纜溝、煙道和進風道等地方,。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內,。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣私管道穿過臥室,、浴室或地下室時,,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中,。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝,。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝,。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門,。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆,。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建诛和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越,。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一,、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,,并進行打磨,。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢,、鐵銹,、毛刺等清掃干凈,。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,,間距應不小于100mm 弧長,。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊,。 (6)定位焊完畢拆除對口器,,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完,。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層,。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑,。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐,。防腐前鋼管表面的處,,其等級不低于Sa2 級。
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓?800Pa,,而大氣壓為0.1MPa,,管內壓力小于管外壓力,,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,,所提問題可能很不專業,,見笑了,請熱心人幫助,。斑竹幫幫我哦
大家好,,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1,、冷拔(軋)無縫鋼管2,、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3,、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4,、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6,、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1,、市政燃氣砈玫臒o縫鋼管是上面的哪種?2,、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種,?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開,?4,、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,,最近計算燃氣工程?,?jì)算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
知識點:城鎮燃氣管道防?
城市燃氣管道置換安全技術
北方城市,。下面是一個大的車庫,上面是幾個住宅的項目,。外網中考慮燃氣管道的敷設,,因?yàn)槿細夤艿澜乖谲噹靸确笤O(shè),所以只有在車庫板頂敷設,,是否要求必須埋設在凍層下,,因為這關系到車庫的開挖深度。
該工程由宜興港華燃氣有限咕投資建設,,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限咕負責施工,。 采用人工和機械開挖溝槽,,人工修整,。 目 錄一、工程概況二,、編制依據三,、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五,、<
現場鋼支架上是放燃氣管道?,圖紙混凝土基礎和鋼結構圖紙中的底座對不上,兩者相差0.8m?,F(xiàn)場施工單位是按圖紙做的,他們直接把鋼支架支座底部延伸固定在混凝土基礎筏板上了,,上部用鋼板固定在混凝土支座上,,大家看這樣可行嗎?不行的話有沒有什么好的更改方案,。
該鍋爐房在負三層,,可否安裝天然氣管道呢?謝謝查了城鎮燃氣規范,,提到負二層,,那么負三層是否一定不能安裝呢?或者能安裝需要什么條件,?謝謝求指點迷津
跪求各位大俠!本人求助燃氣管道管徑選取表或者計算書,包括中壓0.4MPa和低壓3000Pa的燃氣管道選取對照表,主要是DN150\DN100\DN80\DN50\DN40\DN32\DN25所能帶的住戶最大數,
摘 要: 分析了燃氣管道泄漏的?,介紹了燃氣管道泄漏的搶修方法和注意事項。關鍵詞: 燃氣管道?泄漏,; 搶修 唐山市燃氣總?以下簡稱總公司)的燃氣輸配系統自1982年運行至今,,由于燃氣氣質較差,有害物質含量嚴重超標以及施工中的質量問題,,管網輸配系統損害嚴重,,設備提前老化,管道多處發生腐蝕穿孔或焊縫裂口,,有時發生燃氣泄?。這時需要對管道及時進行搶修[1~3],排除事故,,保證安全并盡快恢復正常供氣,。1 燃氣管道泄漏的?① 管材的缺陷 管材固存在質量問題,在使用過程中容易產生裂紋,、穿孔等現象,,造成漏氣。 ② 工程質量問題 由于早期工程施工不規范,,操作人員不嚴格遵守操作規程或操作不熟練,,焊接技術較低,,造成焊接質量差。管道接門處未除銹,,不按規定打坡口,,造成焊縫內有氣孔、夾渣,、裂紋,、未
我是剛踏進這個行業的新手,現在主要是做供小區的液化石油氣,,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,,實際安裝過程中應該注意的問題,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法,!
室外架空燃氣管道是如何采取防雷措施???guī)范要求, 豎直管道的頂端及底端應與防雷網連接,。 架空管道在進入建筑物前需就近接到防雷或電氣設備的接地裝置上,,其接地電阻不大于30歐姆。請大俠門進來討論一下,。,。
補傷加熱縮套 ,?元/處 φ219閥門井防腐 ?元/只 φ219閥門井礦籽防腐 ,?元/只 φ219環氧補口 ,?元/只 φ219環氧閥門 ?元/只 φ89放射閥門 ,?元/只 φ89環氧短管 ,?元/只
燃氣管道承重支?/p>
燃氣管道承重支架宯},為您提供燃氣管道承重支架相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與燃氣管道承重支?相關的專業交流討論,,更多燃氣管道承重支架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題