換熱站是集中供熱系統供熱網路與熱用戶的連接場所,是熱源與熱用戶之間的一個中間環節,,其供熱品質的好壞對改善熱網熱力工況,,提高供熱質量起著重要作用。 本文設計針對某生活小區換熱站,。目前此換熱站存在以下缺點:①耗能嚴重,。循環泵及補水泵輸出流量無法隨著供暖負荷和管網壓力的變化而變化。②二次供水溫度難以控制,。③數據傳輸和通信速率慢,、傳輸不穩定、運行成本高,。 本論文針對換熱站存在的以上缺點,,作以下設計:①基于可編程控制器PLC的變頻調速系統的設計與實現[1]。②采用智能PID算法,,保證二次供水溫度的恒定,。③運用GPRS(general packet radio service)通用分組無線業務進行數據傳輸[2]。系統結構簡圖如圖1所示,。 1 基于PLC的變頻調速系統的設計與實現 系統采用質量雙調的控制方式,即同時控制換熱站的循環泵的流量和二次供水設定溫度,,其中量調的節能效果最為顯著,。此外系統運行過
我用的是丹佛斯的電磁閥,換熱站在投入自動控制之后,出現了不穩定的狀況具體表現為:換熱后的二次供水溫度頻繁變化,給電磁閥傳導的信號也就跟著頻繁變化,導致電磁閥頻繁的開啟關閉,只是供熱不穩定初步估計:1/電磁閥延遲時間短,但試了所有的延遲之后并無明顯效果 2/換熱器有問題,內漏,蒸汽直接進入水中有沒有高人指點下急!!!1
本文介紹了可編程控制器在換熱站自控系統中的應用??删幊炭刂破鞒擞糜趯ΜF(xiàn)場儀表的數據采集和處理以外,,還用來完成對現場的自動化設備的控制。此外,,工控組態軟件作為一種標準的人機界面被用于監控工業生產的動態過程,。本系統中基于軟件和硬件的執行情況將在文中作進一步的詳細闡述。 1 引言 集中供熱因具有節約能源和改善城市環境等方面的積極作用,,而日益成為城市公用事業的一個重要組成部分,。著眼于青島市向現代化國際大都市的發展,華電青島發電有限公司在市委,、市政府及集團公司的支持下,,積極開展熱電聯產項目,滿足了青島市集中供熱布局的大調整,、大發展,,及2008年奧運會青島賽區的要求。同時,,也使整個青島市區大氣環境質量和市民生活品質得到了大幅度的提高,。 作為集中供熱系統的主要組成部分——換熱首站,,是熱源輸出的重要關口。2004年10月在華電青島發電有限公司建成了青島市市內最大的無人值守換熱首站,,供熱面積達70萬平方米,,成為了青島市自動化程度及投入率最高的換熱首站之一。 2 換熱首站
知識點:自動控制
摘要:本空調工程全部采用吊頂暗裝風機盤管加獨立新風系統,。室內風機盤管承擔全部的室內冷負荷和濕負荷,,新風機組把引入的室外新風處理到室內焓值,再按需求分配到各個房間,。按舒適性空調設計,,采用露點送風。系統冷熱源選用風冷式空氣源熱泵,,安置于天臺上,。空調水系統采用一次泵定水量系統,,雙管制,,閉式循環。系統主機采用遠程控制,,各房間的風機盤管可單獨控制調節,。 一、工程概況: 本空調工程全部采用吊頂暗裝風機盤管加獨立新風系統,。室內風機盤管承擔全部的室內冷負荷和濕負荷,,新風機組把引入的室外新風處理到室內焓值,再按需求分配到各個房間,。按舒適性空調設計,,采用露點送風。系統冷熱源選用風冷式空氣源熱泵,,安置于天臺上,。空調水系統采用一次泵定水量系統,,雙管制,,閉式循環。系統主機采用遠程控制,,各房間的風機盤管可單獨控制調節,。 二、空氣房間溫度自動控制是通過接通或斷開電加熱器,,以增加或減少精加熱器的熱量,,而改變送風溫度來實現的。 空調溫度自動控制系統常用的改變送風溫度方法有:控制加熱空氣的電加熱器,,空氣加熱器(介質為熱水或蒸汽)的加熱量或改變一,、二次回風
圖紙簡介: 沈陽農業大學換熱站自動化控制系統,,電氣自動化系統設計、安裝調試,。 投稿網友: za5151 上傳時間: 2013-07-03
按照《建筑物防雷設計規范》GB50057-94/2000的要求,,PLC自動化控制系統需要采取直擊雷防護措施和LEMP防護措施LEMP入侵PLC自動化控制系統的主要途徑有:(1)沿電源線、通信線等金屬導體入侵的雷電過電壓波:(2)雷電流或部分雷電流注入接地裝置,,引起的局部地電位上升,,通過接地導線引入的地電位反擊;(3)由于雷電的靜電感應和電磁感應,,在PLC自動化控制系統設備以及與連接的各種導線上,,產生的危險過電壓。直擊雷防護安裝有PLC系統的建筑物,,最低按第三類防雷建筑物裝設直擊雷設施,。用避雷網做接閃器,引下線沿建筑物四周對稱分布或均勻分布,,并采用環形接地網,。這樣在建筑物外圍構建的法拉第籠,除了具有防直擊雷的作用外,,還具有一定的靜電屏蔽和電磁屏蔽作用,,有利于提升防護措施的防護能力。
以實現萬物互聯為目標的物聯網技術不斷應用于各個行業中,,水利泵站的巡邏,、管理等工作也在逐漸由泵站自動控制系統代替,這與系統的功能強大有直接關系,。 1、監測采集泵站水位,、進出站壓力,、出入站流量以及泵組的啟停狀態、電流,、電壓,、保護狀態等泵站運行中涉及的各項數據; 2、支持手動,、自動,、遠程等三種方式控制水泵的啟停,各種控制模式之間能自動切換,,智能輪換水泵啟動順序和數量,,延長設備使用壽命; 3、遠程管理參數,,登錄管理后臺組態重現泵站,,顯示被監測設備的工作狀態,,包括水泵的工作電壓電流、水位,、壓力,、流量等數據,現場或遠程讀取,、修改,、設置測控設備的工作參數; 4、調配控制,,遠程控制中心泵房泵電機的啟停狀態,、運行時間、工作電流電壓等參數,,手動或者自動調控,,避免電流過大、缺相,、水位過低等情況發生,,保護水泵; 5、對泵站的啟,、停,、故障報警等數據進行記錄、保存,,能查詢歷史數
1.1 引言 撫順高陽橡膠壩位于遼寧省渾河撫順城區下游段沈陽與撫順交界處200m,。橡膠壩是用高分子合成材料,按要求的尺寸,、錨固于河床底板上形成封閉狀,、用水(氣)充脹后形成的擋水壩。不需擋水時,,放空壩袋內的水(氣),,就可恢復原有河渠的過水斷面。橡膠壩可用于防洪,、灌溉,、發電、供水,、航運,、擋潮及城市園林美化,也可用于活動圍堰,、渠系臨時擋水工程等,。 撫順高陽橡膠壩擔負著當地攔河蓄水、泄洪等重要任務,。計算機自動化監控系統是工程正常運行管理和安全渡汛的一個重要保障措施,。本自動化監控系統充分利用計算機技術,、現場總線技術、網絡技術,、自動控制技術等高端技術進行橡膠壩的自動化監控,,提升了橡膠壩狀態監視,運行控制,,日常管理的現代化水平,,同時也為今后實現跨地區分布式網絡化多媒體遠程監控打下了基礎。撫順橡膠壩自動化控制系統的開發能夠提高橡膠壩的現代化管理水平,具
摘 要: 介紹了鍋爐吹灰器控制系統基于可編程控制器 PLC 的實現,, 介紹了 PLC 控制的方式,。實踐證明, 該系統滿足系統自動吹灰的要求,, 減 少了故障率,, 提高裝置運行的可靠性。 引言 清除受熱面上的積灰和結渣,, 維持其清潔,, 是保證鍋爐安全經濟運行的 一種手段。燃料中不可燃的礦物質在爐內燃燒后成為灰渣,, 其中一部分沉積 于下部渣槽內,, 大部細小的灰粒隨煙氣一起流動, 可能沉積在爐膛輻射受熱 面或后部對流受熱面上,,并逐漸地增厚成為疏松的積灰層或較堅硬的渣層,, 目前還沒有任 影響受熱面的傳熱, 如不及時吹掉,, 則積灰和結渣將日益嚴重,。 何有效的防止粘結積灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰裝置定期地吹灰,。吹 灰器可提高主蒸汽出口溫度,, 降低鍋爐排煙溫度, 在一定蒸汽壓力下進行吹 省煤器內壁的結焦及結碳得到清除,, 恢復傳熱系數, 灰,, 使結在鍋爐過熱器,、 提高效率 1%左右。
針對我國的氣象特點和中國人對舒適性的要求,,如何確定一個合理的測控周期,,提高系統運行穩定性、減少閥門動作次數,、保證控制精度,,是需要消化和改進北歐的技術的第一個問題,,對此提出了供熱補償策略。我國的供熱系統熱網與熱源由兩個部門分管,,會經常出現給熱與用熱的矛盾,。而當熱源供熱能力不足時如何實現熱量的均勻分配是需要消化和改進北歐的技術。如何確定最不利環路和最不利環路壓差的設定值,,是需要消化和改進北歐技術的第三個間題,,提出了一種自辨識、自適應的策略,。 熱力系統本身是一個大的熱慣性系統,,且影響因素千變萬化,精確的控制必須不斷地跟蹤室外溫度的變化,,這將導致閥門處于頻繁動作狀態,,一方面使供熱系統的水力工況處于擾動狀態,另一方面導致控制系統的使用壽命變短,,因此有兩種不同的作法,。雖然這種方法在熱網正常運行且設計完全匹配的情況下可在一定程度上消除熱力失調現象,但我國的供熱系統運行過程中二次側補水量會經常變化且毫無規律,,換熱器設計時換熱特性各不相同,,運行過程中參數的變化及換熱器結垢等因素也將使個熱力站換熱器的換熱特性有所不同。因此僅流量的平衡并不能完全消除我國供熱系統的熱力失調,,而且投人大量的流量
隨著城市水務系統的不斷建設應用,,污水處理廠、污水管道,、供/排水泵等設施數量也隨之增加,,給水務管理工作帶來了新的挑戰。而水泵自動控制系統,,針對水務管理自動化而研發,,不僅能夠降低運營成本、提高管理效率和服務質量,,保障城市水務系統正常運行,,從而確保居民生活用水安全。 水泵自動控制系統解決方案,,主要通過對泵站設備運行情況的實時監測,、故障診斷與自動處理等手段,來實現對泵站設備的智能化管理,。系統通過遠程監測方式,,可以及時掌握水泵運行情況、水位變化情況等信息,可以實時監控泵房的設備運行狀態和水位情況,,并及時提醒維護人員進行處理,。在出現故障時,提供遠程,、自動等控制方式,,實現水泵啟停、調節流量,、控制管網壓力等操作,。同時還可以對設備進行遠程監控和預警、報警等,。 方案功能 1,、泵站內安
大家覺得好就多給頂!!!
我們在建小區采用低溫低輻射采暖系統,,如何實現自動控制才能達到節水節能,又操作運行穩定可靠,?請各位高人指點迷津?。。,。,。。,?!
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我國對大型鍋爐的給水與蒸汽質量指標要求十分嚴格,,因而需要對爐水品質連續監控,。測量pH值大多采用傳統的PID控制算法.但在反應過程中,因其中和點附近的高增益使得難以調整傳統PID控制器參數,。因此只能采用很小的比例增益,,否則系統不穩定,而比例增益過小,,又將使系統的動態特性變壞,。對于鍋爐給水加藥測控裝置,已經實現了加藥系統的自動化,,但無自動配藥設備,,仍需根據汽水實驗室的化驗結果人工配藥,這樣不僅工作強度大,,而且所加的氨、聯胺均屬有劇毒易揮發物質,,會給操作者造成嚴重危害,,并導致環境污染,。為此,提出變增益三區段非線性PID和積分模糊控制(IFC)算法的兩種新型pH值控制法,。通
本人對自控這塊不是很了解,,遇到個問題煩請知道的朋友賜教下,,對于一個約1000冷噸的空調系統,采用的DDC自動控制系統的價格大概在什么范圍,?甲方只提供個清單過來,,沒有圖紙,沒末端設備數量,,沒其他參數,,也問不到,以前沒搞過不知道大概要多少錢,,比較急,,在線等待,知道的請賜教,!
電力拖動自動控制系統(第3版)(陳伯時)
發一個”建筑設備自動控制系統設計 PPT“,,供大家學習參考!
電氣自動控制原理與系統
1電氣自動控制系統闡述 1.1電氣自動控制系統概念 電氣自動控制系統是指自動控制系統在無人為直接參與操作下,,利用控制設備,、檢測儀器對電氣設備或設施的運行進行控制的一種自動控制技術。電氣自動控制系統的運行包括自身起到控制作用的控制器,,如檢測儀器和自動設備,;被其控制的電氣設備,稱為控制對象,。在整個自動控制系統中,,需要各種參照數據進行控制指令的輸入和輸出,其參照數據稱為被控參數,,而輸入或輸出的過程則表示自動控制器與被控制對象的變化,。 1.2電氣自動控制系統的性能要求 電氣自動控制系統根據其實用性及運作性質必須具有抗干擾的性能和跟隨輸入性能,由于電氣自動控制系統應用到電氣運行中,,電氣設備很多,,自動控制在運行時有可能會受到其他因素的干擾,對控制系統
換熱站自動控制系統
換熱站自動控制系統專題,,為您提供換熱站自動控制系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與換熱站自動控制系統 相關的專業交流討論,更多換熱站自動控制系統相關內容請訪問