摘要:本空調工程全部采用吊頂暗裝風機盤管加獨立新風系統,。室內風機盤管承擔全部的室內冷負荷和濕負荷,,新風機組把引入的室外新風處理到室內焓值,再按需求分配到各個房間,。按舒適性空調設計,,采用露點送風。系統冷熱源選用風冷式空氣源熱泵,,安置于天臺上,??照{(diào)水系統采用一次泵定水量系統,雙管制,,閉式循環,。系統主機采用遠程控制,各房間的風機盤管可單獨控制調節,。 一,、工程概況: 本空調工程全部采用吊頂暗裝風機盤管加獨立新風系統。室內風機盤管承擔全部的室內冷負荷和濕負荷,,新風機組把引入的室外新風處理到室內焓值,,再按需求分配到各個房間。按舒適性空調設計,,采用露點送風,。系統冷熱源選用風冷式空氣源熱泵,安置于天臺上,??照{(diào)水系統采用一次泵定水量系統,雙管制,,閉式循環,。系統主機采用遠程控制,各房間的風機盤管可單獨控制調節,。 二,、空氣房間溫度自動控制是通過接通或斷開電加熱器,以增加或減少精加熱器的熱量,,而改變送風溫度來實現的,。 空調溫度自動控制系統常用的改變送風溫度方法有:控制加熱空氣的電加熱器,空氣加熱器(介質為熱水或蒸汽)的加熱量或改變一,、二次回風
在凈化工程蒸發冷卻空調系統自動控制中,控制順序和分室控制是直接影響控制效果和節能效果的因素,。本文探討了集中式蒸發冷卻空調的控制系統。
摘 要:以空調水系統為例,,簡單介紹了空調系統的自動控制原理,。并基于暖通空調控制系統中,各參數的不確定性以及模型不精確性,采用模糊PID控制彌補了傳統PID控制的不足,。因此提高了控制器的控制性能和整個系統的魯棒性,,并大大降低了空調系統的能耗。關鍵詞:空調系統 PID控制 模糊控制0 引言由于空調系統的設計都是按最不利情況(最大負荷)考慮的,而實際運行時能達到滿負荷狀況只占10%,。如果不對空調的運行設備, 尤其是中央制冷系統進行相應的調節, 那么將會影響整個空調系統的調節品質,浪費能源和費用,并且這些設備也不是在最佳工況下運行, 無法滿足對舒適性的要求?,F(xiàn)代大型公共建筑多數其中空調、制冷與供熱設備占40%,。將自動控制用于暖通空調系統已勢在必行采用自動控制可以使系統節約10%~15% 的運行費用,有的系統可以高達25%~30%,。[1]在暖通空調系統的過程控制中,,控制對象非常復雜,有些控制環節表現出很強的時滯,、時變,、非線性的特性,目前HVAC系統溫度,、濕度,、空氣污染度分別獨立控制,控制器都是采用PID控制器,,并且控制器參數是固定的,。外界環境發生變化,特別
摘要:通過工程實例介紹了VAV變風量空調系統中水泵和風機的變頻控制原理,,以及現場直接數字控制DDC系統的控制過程,,分析了VAV變風量集中空調系統的節能效果,。 關鍵詞:變風量 變頻控制 DDC控制器 節能 隨著國民經濟的快速發展,,人民的生活品質正在逐步提高,對室內空氣環境的要求也越來越高,。為了滿足人們的需要,,建筑物空調系統正在快速的普及和發展。與此 同時,,建筑物的能耗也越來越大,。據統計空調系統的能耗占建筑物總能耗的50~70%。因此,,在滿足人們需要的同時,,必須利用現代先進的自動控制系統大力開 發節能型空調系統。 集中空調是將所有空氣處理設備都集中設置在一個空調房間里,,空氣處理所需的冷,、熱源由集中設置的冷凍站或鍋爐房集中供給。VAV變風量集中空調系統,,是相 對于傳統的定風量集中空調系統較先進的一種空調方式,。它的基本原理是通過改變送入被控房間的風量(送風溫度不變)來消除室內的冷、熱負荷,,保證房間的溫度 達到設定值并保持恒定,。例如,夏季當室內溫度高于設定值時就提高送風量,,反之減小送風量,;冬季當室內溫度高于設定值時就減小送風量,反之提高送風量,。這種 空調
知識點:自動控制
請問,,目前的空調系統采用自動控制是不是較少,?是不是只有非常大型和高檔的空調系統或者是一些比較特殊的場所比如說潔凈室和醫院之類的才會做得比較多和細致?做得好的空調自動控制系統達到怎樣的程度呢,?有沒有對每一個末端做出監控作出反應,?一般的空調系統(比較大型的)會做哪些比較基本的自動控制或者是聯鎖控制?謝謝,!
某食品包裝車間的空調及其自動控制系統黃文珍廣州市城市規劃勘測設計研究院510060工業廠房采用空調通風系統的目的是為車間提供個滿足工藝要求的環境,,其具體的工藝性空調參數要求包括溫度相對濕度正壓值控制等,但要達到上述環境參數的要求,,則控制上必須由先進的電子技術來支持才能完成,。 車間為例,其按使用功能分成若干個小間,,僅介紹封裝車間的空調及其自動控制系統,。 1封裝車間的空調系統1.1室內各參數的要求溫度123弋±2,相對濕度65±5,;正壓值=53. 1.2空調系統的構成本系統采用組合式空氣處理機組,,其組合段包括回風機段分流段新回風混合段過濾器段冷器段送風機段電加熱器段等。 空調機房內分別設置新風管回風管排風管,,其風量均由電動閥控制,。 ⑶系統冷凍水由工廠冷水機組統提供,其供回水溫度為712. 1.3對空調系統的要求平時能滿足車間的溫度相對濕度及正壓值的要求,;當車間停產進行整體消毒殺菌時,,系統能實現全新風運行,回風僅經回風機直接排至室外,,以保證換氣,。 1.4空調機房的布置12空調自動控制系統本工程的空調自動控
按照《建筑物防雷設計規范》GB50057-94/2000的要求,PLC自動化控制系統需要采取直擊雷防護措施和LEMP防護措施LEMP入侵PLC自動化控制系統的主要途徑有:(1)沿電源線,、通信線等金屬導體入侵的雷電過電壓波:(2)雷電流或部分雷電流注入接地裝置,,引起的局部地電位上升,通過接地導線引入的地電位反擊,;(3)由于雷電的靜電感應和電磁感應,,在PLC自動化控制系統設備以及與連接的各種導線上,產生的危險過電壓,。直擊雷防護安裝有PLC系統的建筑物,,最低按第三類防雷建筑物裝設直擊雷設施。用避雷網做接閃器,,引下線沿建筑物四周對稱分布或均勻分布,,并采用環形接地網。這樣在建筑物外圍構建的法拉第籠,,除了具有防直擊雷的作用外,,還具有一定的靜電屏蔽和電磁屏蔽作用,,有利于提升防護措施的防護能力。
1.1 引言 撫順高陽橡膠壩位于遼寧省渾河撫順城區下游段沈陽與撫順交界處200m,。橡膠壩是用高分子合成材料,,按要求的尺寸、錨固于河床底板上形成封閉狀,、用水(氣)充脹后形成的擋水壩,。不需擋水時,放空壩袋內的水(氣),,就可恢復原有河渠的過水斷?。橡膠壩可用于防洪、灌溉,、發電,、供水、航運,、擋潮及城市園林美化,,也可用于活動圍堰、渠系臨時擋水工程等,。 撫順高陽橡膠壩擔負著當?shù)財r河蓄水,、泄洪等重要任務,。計算機自動化監控系統是工程正常運行管理和安全渡汛的一個重要保障措施,。本自動化監控系統充分利用計算機技術、現場總線技術,、網絡技術,、自動控制技術等高端技術進行橡膠壩的自動化監控,提升了橡膠壩狀態監視,,運行控制,,日常管理的現代化水平,同時也為今后實現跨地區分布式網絡化多媒體遠程監控打下了基礎,。撫順橡膠壩自動化控制系統的開發能夠提高橡膠壩的現代化管理水平,具
以實現萬物互聯為目標的物聯網技術不斷應用于各個行業中,,水利泵站的巡邏、管理等工作也在逐漸由泵站自動控制系統代替,,這與系統的功能強大有直接關系,。 1、監測采集泵站水位,、進出站壓力,、出入站流量以及泵組的啟停狀態、電流,、電壓,、保護狀態等泵站運行中涉及的各項數據; 2,、支持手動、自動,、遠程等三種方式控制水泵的啟停,,各種控制模式之間能自動切換,智能輪換水泵啟動順序和數量,,延長設備使用壽命; 3,、遠程管理參數,登錄管理后臺組態重現泵站,,顯示被監測設備的工作狀態,,包括水泵的工作電壓電流、水位,、壓力,、流量等數據,現場或遠程讀取,、修改,、設置測控設備的工作參數; 4、調配控制,,遠程控制中心泵房泵電機的啟停狀態,、運行時間、工作電流電壓等參數,,手動或者自動調控,,避免電流過大、缺相,、水位過低等情況發生,,保護水泵; 5、對泵站的啟,、停,、故障報警等數據進行記錄、保存,,能查詢歷史數
摘 要: 介紹了鍋爐吹灰器控制系統基于可編程控制器 PLC 的實現,, 介紹了 PLC 控制的方式。實踐證明,, 該系統滿足系統自動吹灰的要求,, 減 少了故障率, 提高裝置運行的可靠性,。 引言 清除受熱面上的積灰和結渣,, 維持其清潔, 是保證鍋爐安全經濟運行的 一種手段。燃料中不可燃的礦物質在爐內燃燒后成為灰渣,, 其中一部分沉積 于下部渣槽內,, 大部細小的灰粒隨煙氣一起流動, 可能沉積在爐膛輻射受熱 面或后部對流受熱面上,,并逐漸地增厚成為疏松的積灰層或較堅硬的渣層,, 目前還沒有任 影響受熱面的傳熱, 如不及時吹掉,, 則積灰和結渣將日益嚴重,。 何有效的防止粘結積灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰裝置定期地吹灰,。吹 灰器可提高主蒸汽出口溫度,, 降低鍋爐排煙溫度, 在一定蒸汽壓力下進行吹 省煤器內壁的結焦及結碳得到清除,, 恢復傳熱系數,, 灰, 使結在鍋爐過熱器,、 提高效率 1%左右,。
針對我國的氣象特點和中國人對舒適性的要求,如何確定一個合理的測控周期,,提高系統運行穩定性,、減少閥門動作次數、保證控制精度,,是需要消化和改進北歐的技術的第一個問題,,對此提出了供熱補償策略。我國的供熱系統熱網與熱源由兩個部門分管,,會經常出現給熱與用熱的矛盾,。而當熱源供熱能力不足時如何實現熱量的均勻分配是需要消化和改進北歐的技術,。如何確定最不利環路和最不利環路壓差的設定值,,是需要消化和改進北歐技術的第三個間題,提出了一種自辨識,、自適應的策略,。 熱力系統本身是一個大的熱慣性系統,且影響因素千變萬化,,精確的控制必須不斷地跟蹤室外溫度的變化,,這將導致閥門處于頻繁動作狀態,一方面使供熱系統的水力工況處于擾動狀態,,另一方面導致控制系統的使用壽命變短,,因此有兩種不同的作法。雖然這種方法在熱網正常運行且設計完全匹配的情況下可在一定程度上消除熱力失調現象,,但我國的供熱系統運行過程中二次側補水量會經常變化且毫無規律,,換熱器設計時換熱特性各不相同,,運行過程中參數的變化及換熱器結垢等因素也將使個熱力站換熱器的換熱特性有所不同。因此僅流量的平衡并不能完全消除我國供熱系統的熱力失調,,而且投人大量的流量
隨著城市水務系統的不斷建設應用,,污水處理廠、污水管道,、供/排水泵等設施數量也隨之增加,,給水務管理工作帶來了新的挑戰。而水泵自動控制系統,,針對水務管理自動化而研發,,不僅能夠降低運營成本、提高管理效率和服務質量,,保障城市水務系統正常運行,,從而確保居民生活用水安全。 水泵自動控制系統解決方案,,主要通過對泵站設備運行情況的實時監測,、故障診斷與自動處理等手段,來實現對泵站設備的智能化管理,。系統通過遠程監測方式,,可以及時掌握水泵運行情況、水位變化情況等信息,,可以實時監控泵房的設備運行狀態和水位情況,,并及時提醒維護人員進行處理。在出現故障時,,提供遠程,、自動等控制方式,實現水泵啟停,、調節流量,、控制管網壓力等操作。同時還可以對設備進行遠程監控和預警,、報警等,。 方案功能 1、泵站內安
大家覺得好就多給頂!!!
本人對自控這塊不是很了解,遇到個問題煩請知道的朋友賜教下,,對于一個約1000冷噸的空調系統,,采用的DDC自動控制系統的價格大概在什么范圍?甲方只提供個清單過來,沒有圖紙,,沒末端設備數量,,沒其他參數,也問不到,,以前沒搞過不知道大概要多少錢,,比較急,在線等待,,知道的請賜教,!
電力拖動自動控制系統(第3版)(陳伯時)
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我國對大型鍋爐的給水與蒸汽質量指標要求十分嚴格,,因而需要對爐水品質連續監控,。測量pH值大多采用傳統的PID控制算法.但在反應過程中,因其中和點附近的高增益使得難以調整傳統PID控制器參數,。因此只能采用很小的比例增益,,否則系統不穩定,而比例增益過小,,又將使系統的動態特性變壞,。對于鍋爐給水加藥測控裝置,已經實現了加藥系統的自動化,,但無自動配藥設備,,仍需根據汽水實驗室的化驗結果人工配藥,這樣不僅工作強度大,,而且所加的氨,、聯胺均屬有劇毒易揮發物質,會給操作者造成嚴重危害,,并導致環境污染,。為此,提出變增益三區段非線性PID和積分模糊控制(IFC)算法的兩種新型pH值控制法,。通
基于DDC自動控制對空調系統節能的方法
基于DDC自動控制對空調系統節能的方法摘要:空調的用量愈大,,消耗電力也愈多,直接造成城市供電不足和夏季限電問題的出現,。所以實有必要發展一種有效的空調系統節能方法,。本文整合了DDC自動控制系統,提出了利用DDC對建筑物空調系統自動控制的思路,,既可以讓空調系統更有效率的運轉,又可以提供舒適的環境和達到節能的目的,。1.引言 節能可以說是樓字自動控制系統的出發點和歸宿,。眾所周知,在智能建筑中,HVAC(采暖,、通風和空調)系統所耗費的能量要占到大樓消耗的總能量的極大部分比例,,大致在50%~60%左右。特別是冷:東機組,、冷卻塔,、循環水泵和空調機組、新風機組,,都是耗能大戶,。所以實有必要發展一種有效的空調系統節能方法,尤其用是在改善現有大樓空調系統自動化上方面,。DDC(Directdigitalcontr01)直接數字化控制,,是一項構造簡單操作容易的控制設備,它可借由接口轉接設備隨負荷變化作系統控制,,如空調冷水循環系統,、空調箱變頻自動風量調整及冷卻水塔散熱風扇的變頻操控等,可以讓空調系統更有效率的運轉,,這樣,,不僅為物業管理帶來很大的經濟效益,而且還可使系統在較佳的工況下
空調自動控制系統
空調自動控制系統專題,,為您提供空調自動控制系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調自動控制系統 相關的專業交流討論,更多空調自動控制系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題