規程中對單項傳熱,,說得很多,,但對雙向傳熱,講得很少,。設計中,,明確采用雙向傳熱(即不考慮向下熱損失)。那么,,盤管怎樣固定,?
在暖通CAD設計過程中,,如果想要計算地板輻射采暖有效散熱量,校核水溫和管道間距,,該如何操作,?浩辰CAD暖通軟件中為此提供了便捷的盤管計算功能,接下來的CAD設計教程就和小編一起來了解一下浩辰
我是新接觸這方面的新人,,但想要學習畫地暖盤管圖,,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫,。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~,!
圖紙簡介: 本工程為北方錦化聚氨酯有限公司辦公樓,,建筑面積5697.38m%%1402%%141。層數地上五層,,用途為辦公用房,,局部為辦公附屬用房。建筑高度22.55m,。主體結構形式為框架結構,,設計使用年限50年。室內采用低溫地面輻射供暖,。 投稿網友: guojinqiu
為什么新出的規范 JGJ 142-2012 《輻射供暖供冷技術規程》,,沒有盤管間距為250mm的向下及向上散熱量,那以后設計的話還可以設計成間距為250mm的嗎,,如果設計成250mm的該如何計算散熱量,?
弄了一天,好麻煩啊,,大家給提提意見,。
冷卻盤管的設計問題各位大蝦,,最近我遇到這樣一個問題:設計一套工藝,,其中需要用到水環真空泵,這種真空泵需要配備一臺冷卻水箱,,并從水箱內抽取冷水,。目前我準備在水箱內作一個冷卻盤管,進行對于水箱的冷卻,,進盤管的水流速約1.5m/s,。我分析了一下工況,覺得近似于冰箱盤管的工況,,只是空氣變成了水??梢赃@樣理解這個工況,,盤管內水與盤管內壁是受迫對流,盤管內壁與外壁是導熱過程,,盤管外壁與水箱里的水是對流換熱,。這三個過程均有公式可進行計算,現在問題是,,我并不知道將來盤管外壁與內壁的壁溫,,所與就無法計算出對流換熱系數。我認為盤管外壁溫應該不會等于水箱里的水溫,,內壁溫也不應等于冷水的溫度,。那位高手能解釋一下這個問題?另外,,其他同志們平時是如何設計冷卻盤管的,,有從事家電冰箱設計的兄弟么?
地熱采臥管布置時,,有些設計者習慣于把盤管等長布置,,這樣是不是水力方面比較好控制啊?我習慣分室布置,,不知道高手怎么樣看這個問題,。請不吝賜教。
新人求教:不知怎么設定,,管的長度僅為5m左右,,而且就是一個來回,實際需要100多米呢~
風機盤管機組主要由低噪聲電機,、盤管等組成,。風機將室內空氣或室外混合空氣通過表冷器進行冷卻或加熱后送入室內,使室內氣溫降低或升高,,以滿足人們的舒適性要求,。盤管內的冷(熱)媒水由機器房集中供給。 風機盤管是中央空調理想的末端產品,,風機盤管廣泛應用于賓館,、辦公樓、醫院,、商住,、科研機構。為滿足不同場合的設計選用,,風機盤管種類有:臥式暗裝(帶回風箱)風機盤管,、臥式明裝風機盤管、立式暗裝風機盤管,、立式明裝風機盤管,、卡式二出風風機盤管、卡式四出風風機盤管及壁掛式風機盤管等多種,。一般常用風機盤管的特點: 風機盤管風量350-2000m3/h,。 風機盤管外形美觀,,結構緊湊,厚度為370mm,,色彩高雅,,美化室內裝璜。 風機盤管出風口配有線條美觀的格柵,,可轉換出風角,。 風機盤管前裝飾面板可整塊拆裝,
如何高效,、便捷繪制地熱盤管的資料,壓縮包內有詳細教學視頻,。
地熱新型采叛經普及,南方地區宜可做冷循環,本人有豐富的設計和施工經驗(有樣板工程),面對現階段設計院的設計人員已經不包含設計地熱部?并且地熱施工經常由甲方指定材料供應方提供設計,本人可以幫助設計(必要可現場指導施工和協調施工),如果您有意項可來電咨詢:13130004989!(晚間6.00-10.00和周六日全天),或給予來信:[email protected].
地熱設計資料,,有幸趣的可以看一看
(1)風機盤管安裝時冷凝水的排出管應當就近設立管排水,,這樣可縮短水平排水的距離,減少因排水管坡度不夠而集水,、滴水的危險,。從每個風機盤管上引出的排水管的管徑以φ20為宜,而排水立管和總管的尺寸還應大些,。 (2)在風機盤管安裝時與冷熱水管接管上的手動與電動水閥下邊應做集水盤,。該集水盤可與風機盤管集水盤連通,也可以要求生產廠家將原集水盤加長,,以保證閥門等接頭處的凝結水能沿集水盤排出。而且要做好機外保溫防止二次凝結水,。 (3)風機盤管安裝要有檢查口,,其位置與大小,具體工程應和建筑緊密配合,,協商解決好,。應注意安裝風機盤管處小吊頂拆裝的方便,因為這是使用維修風機盤管必須的,。 (4)風機盤管安裝回風口要裝過濾網,,以保護盤清潔,否則熱交換效率低很快,。 (5)注意當要在風機盤管上接風道時,,應選用高靜壓的風機盤管設備,。 (6)要注明水閥的安裝位置以免接反。現在很多工程的水閥裝反,,要提醒電源接線時不要
我正參與一個辦公樓項目(蘇州),,現處于施工階段;室內為風機盤管加新風系統,,室外新風經熱回收處理后直接送至散流器送風口,;現在我遇到的問題:1、風機盤管選型普遍偏大,,有些冷指標達到250,,請問各位大俠,這樣的數據是否合理,?2,、為尊重設計院還有其他考慮,本司未作變更,,我困惑的是水管設計是按 風盤技術參數 還是 室內實際需求 來計算,?靜候大家踴躍發言!?。,。。,。,。。,。,。。,?!
在施工交底中經常會遇到施工單位說盤管布得太密了做不了那么小的間距但每次算兩面外墻的房間就應該用100毫米的間距啊請有經驗人士賜教謝謝
風機盤管機組作為半集中式空調系統的末端裝置,其工程應用非常廣泛,。從總體上看,,目前國內的風機盤管在名義供冷量、噪音,、電機輸入功率等項指標上,,已接近于或優于國外產品,而風量則普遍低于國外同型號產品,。但是,,真正影響空調效 果的,并不只是這些參數的絕對值大小,,還取決于這些參數之間的配匹是否合理,。因為我國的行業標準?中,,對供冷量、噪聲,、輸入功率等都有嚴格規定,,因而形成了國產風機盤管高冷、低噪,、小風量的總體特點,,而風量與冷量的搭配(焓差)則不合理,這給選型工作的合理性和經濟性帶來問題,。 2 目前風機盤管選型中常見的問題 2.1 按冷負荷選型的弊端 按空調房間的最大冷負荷選用風機盤管是空調系統設計中常見的做法,,其目的是保證高峰負荷時的房間溫度。而實際上空調房間運行的絕大部分時間都不會處于高峰負荷,,使供冷量過剩,,而切換到中、低檔運行以降低冷量輸出,,從而維持房間的 熱平衡,。可見機組實際輸出冷量取決于空調負荷的變化,,與機組的名義供冷量關系不大,。故供冷量只是實現空調的必要條件,但不能決定空調的使
地熱盤管設計
地熱盤管設計專題,,為您提供地熱盤管設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地熱盤管設計 相關的專業交流討論,更多地熱盤管設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題