我好交朋友,,有關地板輻射采暖設計方面的活,,1000平以下若不嫌小的無知,,愿免費給設計,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,,[email protected]
請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料,?我剛做地暖設計,,為阻力損失計算就傷透了腦筋,好多東西無從下手,,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.
地板輻射采暖的設計與施工.rar
介紹了低溫地板輻射采暖的優越性 ,并對低溫地板輻射采暖工程設計中遇到的若干實質性問題進行剖析 ,提出了問題 ,呼吁業內同仁群策群力予以解決
低溫地板輻射采暖設計要點
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
地板輻射采暖設計規范里提供的熱負荷有多大實用性?規范列出不同平均水溫下不同材料每平米的散熱量,。假如一四路分集水器:環路一長100米,,環路二長80米,,他們的供水溫度都是60℃,,但他們因為環路長度,、通過的區域不同會產生不同的回水溫度。環路一回水溫度可能是48度,,環路二可能是52度于是環路一的平均水溫就是54℃,環路二的是57℃這樣我們依賴的規范就只能作為一個模糊的參考趙 13124701337 北京
做過地板輻射的工程也不少了,,有辦公樓,,廠房,超市,,商業樓,住宅——好像差不多全了,。可還是覺得一頭霧水,。想和同行交流一下:一,、負荷計算1.熱負荷是算還是估,?2.熱指標大概是怎么個情況?3.同一戶型,邊上的和中間的負荷,、管間距一樣嗎,?二,、管距確定**1.如何確定:是憑經驗,還是計算,,請講得詳細一點,。2.與此相關的,供回水溫度大概如何,?60/50,?三、關于繪圖:1.有什么畫盤管的好軟件或方法沒有,,請講得細些,。2.深度設計都標什么,?管距,,管長,負荷,?提了很多問題,。一次全回答了需要很多時間。希望有緣相會的你我仔細回答其中的一個,。其中帶*是我認為主要的,請優先考慮,。
上傳一下最新的化工采暖通風設計規范2009,,希望能幫助大家
圖紙簡介: 某四層工程地板輻射采暖設計施工圖,圖紙包括:設計說明,,二-四層地板輻射采暖平面圖,,系統流程圖,,地面做法,供暖系統流程圖,、鍋爐房布置圖,。 投稿網友: chsh885 上傳時間: 2014-08-25
一,、設計 1,、根據房間的一些技術參數,,對房間的熱負荷Q進行計算; 2,、根據計算出的熱負荷,,以及房間地面有效散熱面積,計算地板面積所需有效散熱量,; 3,、根據計算出的房間有效散熱量,查相關表格確定鋪設地熱管的間距,; 4、根據各地區的實際情況,,以及對管內安全流速的要求,對計算值進行校核,,直至達到滿足室內所需溫度,; 5、對建筑施工圖紙進行布管,,即CAD程序的完成部分。 二,、根據設計圖紙及其它技術文件進行現場施工 1、防潮層,、絕熱層、保護層,、鋼絲網,、加熱管,、現澆層,、防水層,、干硬性水泥砂漿,、地面裝飾層; 2,、檢驗、調試與驗收,; 2.1 集配裝置安裝完畢,,進行試壓,即進行水壓試驗,; 2.2 調節每一通路水溫達到正常范圍,; 2.3 竣工驗收應具備各項檢驗記錄。 曾經有人對低溫地板輻射采暖的前景,,非??春谩T诒狈降貐^(qū),,150個供暖日中,,僅有2.5天達到健康濕度,室內平均濕度僅為15%RH,,另據相關部
原先一直在干純水方面的工程,,合作的汽車龍骨公司的廠房暖氣片因為之后的擴建等原因部分不熱并想查明產生原因與給出解決方案,想問一下大家有沒有這種的設計規范手冊來借鑒一下呢,?
一,、設計依據: 1、DBJ/T 01-49-2000北京市標準《低溫熱水地板輻射供暖應用技術規程》,; 2,、JGJ142-2004中華人民共和國行業標準《地面輻射供暖技術規程》; 3,、國家建筑標準設計圖集03K404《低溫熱水地板輻射供暖系統施工安裝》,; 二,、設計參數及說明: 1,、地板采暖系統熱媒由太陽能系統提供,tg=40度,,th=30度,,設計室溫18度,。 2、低溫熱水地板輻射采暖系統的室內采暖埋地水管材采用聚丁烯或聚乙烯管,,規格為φ20mm×2.0mm,,熱媒集配裝置采用銅質集,、分水器,。 三,、 具體設計要求: 1,、地板輻射供暖系統每戶至少應設置一套集配裝置,,且每套集配裝置的分支不易多于8路,,集配裝置的直徑應大于總供回水的管徑; 2,、與集中供暖系統相聯的分/集水器,,設置過濾器,,分/集水器可采用支架或托鉤固定方式、嵌墻或箱罩安裝,,且集中熱源的
各位大俠好,!住宅室內地板輻射采暖,,管材采用PEX管,,銅管件連,、暗敷設,,這種采暖方式造價會不會很高啊,!大約每平方多少錢?。?/p>
現在都是路橋的新規范,,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍,。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,,直接發到我郵箱:[email protected] 謝謝各位伸出援手啊,。~~~~ 感激不盡?。。。,。,。,。。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!急需阿?。。,。,。∫悔s不上畢業答辯了?。,。?555555555555555555
爆炸和火災下的設計規范
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
關于電梯和樓梯的設計規范
以前很少接觸采暖的項目,,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度,?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的,?望多多指教,!謝謝
如題,,關于濾池的清洗設計規范,可參考
地板輻射采暖設計規范
地板輻射采暖設計規范專題,,為您提供地板輻射采暖設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地板輻射采暖設計規范 相關的專業交流討論,更多地板輻射采暖設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題