  • 供熱管道強度和應力計算軟件

    供熱管道強度和應力計算是熱力工程設計人員經常遇到的,,也是必須掌握的,,依靠有關手冊提供的圖標進行計算費事費力,,而且不準確,,如果采用電廠高溫高壓管道設計所用的應力分析軟件,,計算結果雖然準確,,但填寫的數據非常多,,初學人員難以掌握,, 為了減少設計人員的勞動,,我們開發了供熱管道和強度強度計算軟件。適用于架空,、地溝和鋼套鋼敷設的蒸汽和熱水管道,,可以計算典型管段的應力及支架的推力。  

  • 市政供熱管道水力計算軟件

    市政供熱管道的水力計算 v1.0 本軟件適用于市政供熱管道水力計算 市政供熱熱水管道,、市政給水管道水力計算 v1.1更新說明 1. 用戶可以自定義管道管壁絕對當量粗糙度 增加了管道管壁絕對當量粗糙度的選擇,,程序自動輸入,用戶也可以自定義,。 對于熱水,、凝結水、自來水不同類型管道,,管壁絕對當量粗糙度默認值不同,。 粗糙度具體數據見幫助菜單。 2. 對于給排水管道,,管徑擴展到DN3000,。 對于供熱熱水管道和凝結水管道,管徑依然最大是DN1400,。 選擇管道類型后,,管徑系列隨之更新。 3. 加入給排水專業水泥砂漿噴涂內壁管道的水力計算功能選項,,水泥砂漿內襯的厚度自動輸入,,用戶也可以自定義,。 混凝土管或水泥砂漿噴涂內壁鋼管水力計算采用謝才供水,其中謝才系數采用巴浦洛夫斯基公

  • 室外直埋供熱管道駐點計算

    真要算直埋供熱管道的駐點,,手算幾乎不可能,。電算迭代也夠麻煩的。有誰以前真的算過么,?我很納悶?。?!高手指點下條件是出口入戶作為固定端,,系統無補償器,無固定支座,,只有彎頭,。[ 本帖最后由 chinaren 于 2009-4-24 22:04 編輯 ]

  • 關于直埋供熱管道的問題

    如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,,是按彈性分析法還是彈塑性分析法,?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?

  • 市政供熱管道水力計算軟件v1.2

    市政供熱管道水力計算軟件v1.2

    本軟件新版本發布 市政供熱熱水管道,、市政給水管道水力計算 v1.2 1. “單程壓降”計算時,,密度不再以熱水密度958.4kg/m3,而是已1000kg/m3為準,,因為單位換算,,密度不應與溫度有關 2. 計算λ值時,雖然與分區分別計算λ值相差很小,,但是為了進一步提高精確度,,所以不再以紊流區統一公式阿里特蘇里公式計算λ值。 新版本的計算方式是:根據《供熱工程》(第四版)第四章的內容,,先判斷流動狀態所屬分區,,再根據不同分區選擇不同公式計算。 層流流動區,,λ=64/Re,; 紊流區—水力光滑管區,以布拉修斯公式計算λ值,; 紊流區—過渡區,,以洛巴耶夫公式計算λ值; 紊流區—阻力平方區,,以尼古拉茲公式計算λ值,。 <

  • 直埋供熱管道Z型彎的計算

    直埋供熱管道供水60度回水50度,從主管上接出的分支管長度大于8米,查集中供熱設計手冊,,在開口處需要加Z型彎,,請問Z型彎的尺寸該怎樣計算?

  • 關于直埋供熱管道的幾個問題

    剛畢業,,現在在做直埋無補償管道,,已經到了工程的后半段了,需要做簽證神馬的,,現在有個問題困擾我,,就是不同管徑的管子挖溝的寬度不同,算土方量肯定按照規范上的來,,但是我在好幾本規范上都找不到這一信息,,忘老手指導,臨表涕零 不勝感激,。,。。

  • 直埋供熱管道的駐點求法,??,?,??,?

    《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,,要用迭代的方法求活動端彈性力,我不懂如何迭代,,希望廣大同行指教,,先謝謝了

  • 直埋供熱管道漏水如何查詢.

    最近遇到一個難題,非常頭疼.迫切非常以及極其很的想解決了解清楚它:望各個大蝦幫忙解決一下:小區有8棟樓屬于直埋水暖采暖.每個樓都有單元閥門,供小區8棟樓的主管路是DN200直埋管分兩支路,一個支路供3棟樓,為133管子,另一支路為159管子供5棟樓.現在查明的基本情況為:133管子閥門關閉159正常開啟后供暖系統補水正常.159關閉133管子閥門開啟后供暖系統補水出現異常波動(補水量大.系統正常損耗補水大約應該有每小時0.5方水,異常后每小時6方水).初步查明為133支路漏水.同時排除這一支路采暖用戶私自放水的可能.每棟樓有樓前閥門檢查井一個,且閥門有效.其它都是直埋管子.現在懷疑某一直埋管處焊接口或者別的地方腐蝕堿漏.現如何判定漏水點,或者幫忙分析是否還有別的原因.有請高手專家斑主板斧班子門有力的出力,沒力的出奇,捧個人氣場也行.謝謝:)___ps:有沒有一種測溫儀或者別的儀器,可以直接檢測直埋管道的漏點.再謝謝了---------------------------------------------謝謝就行了,這里不用"卑躬屈膝"的,。-sh

  • 直埋供熱管道與有關設施相互凈距

    表 3 . 1 . 1 直埋供熱管道與有關設施相互凈距 名 稱

  • 直埋供熱管道工程設計計算(親試可用)

    直埋供熱管道工程設計計算(親試可用)

  • 關于室外直埋供熱管道固定支座的問題

    室外固定支座參見的標準圖怎么那么多阿,?有國標的97R,還有98S,還有05N什么的,。我看了幾個圖紙,,有的整個支座就是個鋼筋混凝土墩子,把管子包里面,。而97r這種國標圖籍直接用兩條角鋼焊起來,,地下再加混凝土支座承受45kn的力。二者差距也太大了吧,。,。。大家平時都參照那本圖籍阿,?對于支架地下的混凝土結構尺寸,,大家都做到多少?,?

  • 直埋供熱管道n多疑問求助!

    小弟是做直埋供熱管網的,,經常遇到大倍D彎頭和一些規范看不明白的地方(小白高手見諒^_^),,現在有些疑問 求大家指教1、經常遇到R=1.5D(有這么標注的),、1.5DN(也有這么標注的),,想問下這里的D或者DN是指的什么?算彎曲半徑R的時候到底是 1.5乘公稱直徑or 1.5乘外徑or 1.5乘內徑,?,?有相關書籍或標準(最好是熱力規范)明確這個東西么,?大家的設計說明明確了特殊角度大倍D彎頭執行的標準了么?2,、特殊角度彎頭長度計算,,是否就按1所說的曲率半徑R計算,即:彎頭長度=2*3.14*R*角度/360,。小弟手里有個資料按“彎頭長度=2*3.14*R*角度/360”計算出來的彎頭長度正好是資料上的長度的2倍,,so小弟現在很糊涂彎頭長度到底怎么算。資料上是 11° DN800 R=8DN 彎頭長度為614mm,,小弟計算出來的長度是 1.23m,,求證2個數值哪個正確!廠家供貨會按這個長度來么,?這里就又引出一個彎頭和彎管的概念……3,、大倍D彎頭倍數標準,是1.0DN 1.5DN 2.0DN 2.5DN…………有倍數的規格么

  • 供熱管道固定支座(架)的跨距及其受力計算

    供熱管道固定支座(架)的跨距及其受力計算

    供熱管道上設置固定支座(架),,其目的是限制管道軸向位移,,將管道分為若干管段,分別進行熱補償,,從而保證各個補償器的正常工作固定支座(架)是供熱管道中主要的受力構件,,為了節約投資,應盡可能加大固定支座(架)的間距,,減少數目,,但其間距必須滿足下列條件: 1.管段的熱伸長量不得超過補償器所允許的補償量; 2.管段因膨脹和其它作用而產生的推力,,不得超過固定支座(架)所能承受的允許推力; 3.不應使管道產生縱向彎曲,; 根據這些條件并結合設計和運行經驗,,固定支座(架)的最大間距,不宜超過附錄15-5所列的數值固定支座所受到的水平推力,,是有下列幾方面產生的: 1.由于活動支座上的摩擦力而產生的水平推力Pgm,,可按下式計算:

  • 供熱管道保溫材料的設計使用年限,?

    在哪里能查到供熱管道保溫材料的設計使用年限,?標準、規范之類的,? 在哪里能查到供熱管道保溫材料的設計使用年限,?標準、規范之類的,?

  • 校區供熱管道不循環得原因

    校區分辦公區和宿舍區兩部分:辦公區面積58330平方米,,供熱負荷3200KW,循環流量550立方米/小時;宿舍區31200平方米,,供熱負荷1514KW,,循環流量266立方米/小時。熱源為土壤源熱泵,,兩臺主機,,制熱量1465KW/臺;四臺循環泵(三供一備),,流量246立方米/小時,,揚程38.5米;宿舍樓廁所為暖氣片,,房間為風機盤管,,無新風系統;白天供辦公區,,晚上供宿舍區?,F(xiàn)在開兩臺熱泵主機,開三臺循環泵(另一臺已壞但閥門未關)只供宿舍區(散熱器全關)現測得機房主機供水管流量275立方米/小時,,測得1#宿舍樓Q=55立方米/小時,,2#宿舍樓Q=72立方米/小時,3#宿舍樓Q=16立方米/小時,,,,4#宿舍樓Q=16立方米/小時,5#宿舍樓Q=13.8立方米/小時,,6#宿舍樓Q=15立方米/小時;機房定壓罐定壓0.35MPa,循環水泵出水壓力0.67MPa,;宿舍區室外主管道沖洗完畢,各宿舍樓主閥門已清洗,,過濾器已清洗完畢這種情況如何解釋,?

  • 供熱管道的熱伸長及其補償

    供熱管道的熱伸長及其補償