我最近設計一次直埋熱力管網(110℃/70℃),,長度為5公里,,每80米設置一個固定墩和一個補償井,。設計好后,打印一份白圖給甲方拿去,,結果甲方看白圖后說他們實際在施工過程中是200米-300米設置一個固定墩與補償井,,而且運行接近10年也沒問題,要求我更改方案,。我當時想了想,,說回去和專業負責溝通,心里也暗自在想:只要把補償器的補償量選大一點就可以滿足管網的伸縮,,但是心理也擔心沒有這樣設計過的經驗,,所以請問這方面的專家解釋一二,,謝謝。
直埋管道固定墩為固定鋼板,,加水泥澆筑成鋼筋水泥固定墩,,請問固定墩固定鋼板兩側是否需要進行保溫后再澆筑混凝土,是否有相關規范規定等
圖中熱力管網均架空鋪設,,箭頭標注的地方,,樓間距25m,想請教一下這個地方如何做架空支架,,支架間距如何確定,?在線等!
室外固定支座參見的標準圖怎么那么多阿,?有國標的97R,還有98S,,還有05N什么的。我看了幾個圖紙,,有的整個支座就是個鋼筋混凝土墩子,,把管子包里面。而97r這種國標圖籍直接用兩條角鋼焊起來,,地下再加混凝土支座承受45kn的力,。二者差距也太大了吧。,。,。大家平時都參照那本圖籍阿?對于支架地下的混凝土結構尺寸,,大家都做到多少,??
如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,,如何計算過渡段的長度,,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么,?
直埋供熱管道工程技術(藍皮書,,王飛、張建偉編著,,中國建筑工業出版社)該書里面P47“供熱管道固定支架受力(H)計算表” 表5-2,,中2下圖1處 用Fmin ? 到2處就用了Fmax,?想知道為什么,?1處純粹是為了保守計算么?
供熱管道上設置固定支座(架),,其目的是限制管道軸向位移,,將管道分為若干管段,分別進行熱補償,,從而保證各個補償器的正常工作固定支座(架)是供熱管道中主要的受力構件,,為了節約投資,應盡可能加大固定支座(架)的間距,,減少數目,,但其間距必須滿足下列條件: 1.管段的熱伸長量不得超過補償器所允許的補償量; 2.管段因膨脹和其它作用而產生的推力,,不得超過固定支座(架)所能承受的允許推力,; 3.不應使管道產生縱向彎曲; 根據這些條件并結合設計和運行經驗,,固定支座(架)的最大間距,,不宜超過附錄15-5所列的數值固定支座所受到的水平推力,是有下列幾方面產生的: 1.由于活動支座上的摩擦力而產生的水平推力Pgm,,可按下式計算:
供熱管道的熱伸長及其補償
一,、管道和設備的保溫 1. 保溫的目的和作用 1.1 保溫的目的和作用 保溫的目的是減少熱量損失,節約能源,,提高系統運行的經濟性和安全性,。供熱管道的保溫結構一般由保溫層和保護層兩部分組成。 保溫層的作用是減少能量損失,、節約能源,,提高經濟效益,保障介質的運行參數,,滿足用戶生產生活要求,。對于高溫介質管道的保溫層來說,還可降低保溫層外表面溫度,,改善環境工作條件、避免燙傷事故發生,;保護層的作用是保護保溫層不受外界機械損傷,,保溫能否取得上述各項滿意效果,,關鍵在于保溫材料的選用和保溫層的施工質量。1.2 保溫材料的種類和選用(1)保溫材料的種類 ① 早期的保溫材料:多為天然礦物和自然資源原材料,,如石棉,、硅藻土、軟木,、草繩,、鋸末等。這些材料一般經簡單加工就可使用,,其保溫結構多為涂抹或填充形式,。 ② 人工生產的保溫材料:有玻璃棉、礦渣棉,、珍珠
《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,要用迭代的方法求活動端彈性力,,我不懂如何迭代,,希望廣大同行指教,先謝謝了
最近遇到一個難題,非常頭疼.迫切非常以及極其很的想解決了解清楚它:望各個大蝦幫忙解決一下:小區有8棟樓屬于直埋水暖采暖.每個樓都有單元閥門,供小區8棟樓的主管路是DN200直埋管分兩支路,一個支路供3棟樓,為133管子,另一支路為159管子供5棟樓.現在查明的基本情況為:133管子閥門關閉159正常開啟后供暖系統補水正常.159關閉133管子閥門開啟后供暖系統補水出現異常波動(補水量大.系統正常損耗補水大約應該有每小時0.5方水,異常后每小時6方水).初步查明為133支路漏水.同時排除這一支路采暖用戶私自放水的可能.每棟樓有樓前閥門檢查井一個,且閥門有效.其它都是直埋管子.現在懷疑某一直埋管處焊接口或者別的地方腐蝕堿漏.現如何判定漏水點,或者幫忙分析是否還有別的原因.有請高手專家斑主板斧班子門有力的出力,沒力的出奇,捧個人氣場也行.謝謝:)___ps:有沒有一種測溫儀或者別的儀器,可以直接檢測直埋管道的漏點.再謝謝了---------------------------------------------謝謝就行了,,這里不用"卑躬屈膝"的。-sh
截文01
剛畢業,,現在在做直埋無補償管道,已經到了工程的后半段了,,需要做簽證神馬的,,現在有個問題困擾我,,就是不同管徑的管子挖溝的寬度不同,,算土方量肯定按照規范上的來,,但是我在好幾本規范上都找不到這一信息,忘老手指導,,臨表涕零 不勝感激。,。,。
校區分辦公區和宿舍區兩部分:辦公區面積58330平方米,供熱負荷3200KW,,循環流量550立方米/小時,;宿舍區31200平方米,供熱負荷1514KW,,循環流量266立方米/小時,。熱源為土壤源熱泵,兩臺主機,,制熱量1465KW/臺,;四臺循環泵(三供一備),流量246立方米/小時,,揚程38.5米,;宿舍樓廁所為暖氣片,房間為風機盤管,,無新風系統,;白天供辦公區,晚上供宿舍區?,F(xiàn)在開兩臺熱泵主機,,開三臺循環泵(另一臺已壞但閥門未關)只供宿舍區(散熱器全關)現測得機房主機供水管流量275立方米/小時,測得1#宿舍樓Q=55立方米/小時,,2#宿舍樓Q=72立方米/小時,,3#宿舍樓Q=16立方米/小時,,,4#宿舍樓Q=16立方米/小時,,5#宿舍樓Q=13.8立方米/小時,6#宿舍樓Q=15立方米/小時;機房定壓罐定壓0.35MPa,循環水泵出水壓力0.67MPa,;宿舍區室外主管道沖洗完畢,各宿舍樓主閥門已清洗,,過濾器已清洗完畢這種情況如何解釋,?
供熱管道最高設計溫度130℃,DN200的管線上多遠距離裝一個補償器比較合適,,補償量如何選擇,?固定墩與補償器應如何布置,,補償器在兩個固定支墩中間與補償器設在固定支墩兩側有什么區別?
我想問下 ,,供熱管道與污水管道交叉 ,,污水管道有漏泄 修補完后是從上面走好還是下面好 上面走的話 污水標高-供熱管道外徑和保溫 -安全距離,剛剛夠規范的-1.3最小覆土厚度 ,。從下面走的話沒什么東西 但與設計圖紙不符了 ,。我怎么辦好
供熱管道升溫時,由于熱伸長或溫度應力的作用而引起管道變形或破壞,,需要在管道上設置補償器,,以補償管道的熱伸長,從而減小管壁的應力或作用在閥件,、支架結構上的作用力,。管道受熱的自由伸長量可按下式計算: 供熱管道采用的補償器種類很多,主要有自然補償器,、方形補償器,、波紋管補償器、套筒補償器和球形補償器等,,前三種是利用補償材料的變形來吸收熱伸長的,,后兩種是利用管道的位移來吸收熱伸長的。(1)自然補償器自然補償器是利用管道自然轉彎構成的幾何形狀所具有的彈性來補償管道的熱膨脹,,使管道應力得以減小,。常見的自然補償器有L型、Z型自然補償器,,如圖12-10所示。
表 3 . 1 . 1 直埋供熱管道與有關設施相互凈距 名 稱
供熱管道強度和應力計算是熱力工程設計人員經常遇到的,,也是必須掌握的,,依靠有關手冊提供的圖標進行計算費事費力,而且不準確,,如果采用電廠高溫高壓管道設計所用的應力分析軟件,,計算結果雖然準確,但填寫的數據非常多,,初學人員難以掌握,, 為了減少設計人員的勞動,我們開發了供熱管道和強度強度計算軟件,。適用于架空,、地溝和鋼套鋼敷設的蒸汽和熱水管道,可以計算典型管段的應力及支架的推力,。
供熱管道固定支架
供熱管道固定支架專題,,為您提供供熱管道固定支架相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與供熱管道固定支架 相關的專業交流討論,更多供熱管道固定支架相關內容請訪問