能在環境溫度零下不25度,制冷效果特好的空氣源熱泵機組,。
摘要:本文主要介紹了某別墅的地板采暖設計,。該別墅以一臺商用容積型電熱水器為熱源,末端采用低溫熱素面輻射供诺統,,滿足了在沒有集中熱源地區的采暖需求,。關鍵詞:別墅采暖;電熱水器,;低溫熱素面輻射供? 引言這幾年各地利用地理優勢新建的別墅層出不窮,,比如石家莊平山溫塘利用溫泉優勢新建了大批別墅,但由于這些別墅都遠離市區,,無集中供熱管網提供熱源,,所以別墅就出現了多種多樣的采暖方式。2 工程概況本工程為石家莊靈壽縣某別墅,,地上三層,,建筑面積為374.906m2,建筑高度為12.75m,。下面對戶內采暖系統的設計進行簡單介紹,。該別墅熱源采用一臺史密斯商用容積型電熱水器為熱源,熱水器型號為DRE-52-36,,儲水容量為200L,,額定功率為36kW。系統配置一臺循環水泵,,型號為UPS25-80,,流量為2.5t/h,揚程為8m,,功率1-3檔功率分別為140W,,210W,245W,,為熱水器自帶,。本系統由三層衛生間內配置的一臺開式膨脹水箱負責定壓,水箱尺寸為30cm×30cm×30cm,,有效容積為18L,,為熱水器自帶。供熱末端應甲方要求采用低溫?/p>
老百姓俗稱的地?,在專業中被稱為水系統地面輻射采暖,。目前,哈爾濱市的新建樓盤幾乎都采用了此種采暖形式,。專家指出地熱是熱從腳生,,中醫學稱“腳為人體第二心臟”“穴位密集區”,。因此地熱能促進人體血液循環,增強內分泌,,起到人體防病保健作用,,能起到冬天供暖,夏天防潮作用,。 但是專家也指出,,正確使用水系統地面輻射供暖至關重要,如果在設計,、施工等方面能夠使用科學,、規范,它將是綠色,、環保,、節能、保健的人居采暖形式,。否則,,地熱系統也可能給人們帶來意想不到的麻煩,比如局部過熱,,地板變形,,管材開裂漏水等。所以說設計是基礎,,施工是關鍵,,管材是前提,售后是對工作的善后,,正確的運行維護是保證,。 據介紹,傳統采暖的設備形式多為窗下布置的暖氣片,,工作溫度高,,供水過程中熱量損失大,而且室內供暖不均勻,。相對而言,,地熱則使得室溫自下而上遞減,符合“溫足涼頂”的健身理論,,提高了人體的舒適度,;同時使室內空氣流速降低,大大減少了室內因空氣對流產生的塵埃飛揚,,避免了空氣的二次污染。據試驗測定,,在人體舒適范圍內,,實感溫度比室內環境溫度高了2℃-3℃,。因此在同樣舒適感的前提下,地板采暖的室內設計溫度可以比對流采暖溫
上傳一下最新的化工采暖通風設計規范2009,,希望能幫助大家
某住宅公寓地板采暖施工組織設計
原先一直在干純水方面的工程,,合作的汽車龍骨公司的廠房暖氣片因為煮的擴建等原因部分不熱并想查明產生原因與給出解決方案,想問一下大家有沒有這種的設計規范手冊來借鑒一下呢,?
現在都是路橋的新規范,,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍,。發給我一下,,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:[email protected] 謝謝各位伸出援手啊,。~~~~ 感激不盡?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!急需阿!?。,。?!要不趕不上畢業答辯了?。,。?555555555555555555
誰有關于干式地板采暖或者輕薄型地采暖的詳細介紹資料,請給發給看看,我們公司可能 要開展這塊業務,廠家的也可聯系下QQ:275797006郵箱:[email protected]
一.地面輻射供暖技術規程上說民用建筑供水溫度宜采用35-50度,供回水溫差不宜打魚10度,但是我看很多圖紙都是55,、60的供水溫度,怎么會這樣呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低層設絕熱層,中間樓層不設絕熱層三.怎么計算防止建筑物構建龜裂呢,是我們算,還是建筑算,有什么技巧四.伸縮縫怎么設計五要不要跟結構提我們地板采暖的增加荷載?大約是多少呀
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
爆炸和火災下的設計規范
目前有一個項目在方案論證階段,,想利用原有的地板采暖系統,贈加一套制冷機組,,變成冬天供暖,,夏天制冷的系統。不知這個方案可行性如何,?另外地板制冷對結露問題如何解決?q請各位專家高手指教,。項目在青島
關于電梯和樓梯的設計規范
如題,關于濾池的清洗設計規范,,可參考
我們這里的客戶,要求每個房間獨立控制溫度.在墻上有獨立的控制面板翻了一下圖籍,是歐文托普的控制系統.具體怎么做我自己也不清楚?請大家說說!還有別的什么廠家沒有?這個分水器和別的不一樣!
估計大家常會遇到這個問題,,衛生間因為臆讓很多衛浴設備,鋪裝面積就很小了,,造成間距很密,,通過計算,地面溫度有時都達42度以上,,但熱負荷還是不到要求,,這是不符合規范的,當然了你的計算地面溫度,,經常按經驗做的你肯定不知道你地面溫度了,。解決方法:我看熱負荷差不多情況下,就全用地板采暖了,,差很多就建議甲方去買點散熱器,,拿地暖管路一帶就可以了,大家還有什么方法呢,?探討下,。
地暖地板采暖設計與施工技術要求地暖是指利用溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在加熱管內循環流動,,加熱地板,,通過地面以輻射和對流的傳熱方式向室內供熱的采暖方式。此項技術是目前國際上較為舒適,、健康并且日益普及的采暖方式,。一、設計及施工技術要求供水溫度不大于60℃,,供回水溫差不大于10℃,,熱媒工作壓力不大于0.8Mpa,地暖加熱管內熱媒流速不應小于0.25m/s,系統壓力損失不應大于30Kpa,,應設獨立的熱媒集配器,,支路不宜多于8個,每個分支環路供回水管上均應設置可關斷閥門,,各分支路的管長應接近,且不宜超過120m,。絕熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板,,厚度20-40mm。加熱盤管的布管方式可選擇回折型(旋轉型)或平行型(直列型),。分水器前的供水干管上應設置過濾器,,以防異物進入加熱盤管內。地板加熱盤管一般選用優質PEX管和PB管,,且隱蔽部位一般不留接頭,。施工前,施工人員應熟悉設計圖紙和施工現場,,準備施工材料和工具,,將混凝土地面清掃干凈,檢查地面水平度,,如果不平,,可用水泥砂漿找平,然后采用厚度為20mm的聚苯乙烯泡沫塑料做絕熱層,,鋪設時苯板要切割整齊,,板間縫隙要小于
各位大俠,請教一下:地源熱泵機組制熱時的標準進出水溫度為40/45度,,溫差為5度,;而地板采暖設計的熱源為50/40度,溫差為10度,。此時,,將地源熱泵機組直接與地板采暖系統相連接,對冬季供暖效果有何影響,?對水流量等參數有何影響,,謝謝!
4.3.1-5為什么采用鋼制散熱器時,,應采用閉式系統,?還有為什么蒸汽采暖系統不應采用鋼制柱型、板型和扁管等散熱器,? 謝謝了 希望大家多多指教,,不勝感激。
地板采暖設計規范
地板采暖設計規范專題,為您提供地板采暖設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地板采暖設計規范 相關的專業交流討論,,更多地板采暖設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子