現有一個18萬平米的居住小區,地勢高差較大,,供暖分三大支路,,支狀管網,最長支路為824米,,我作了詳細的水利計算,,其中小支路的資用壓頭大于壓損,這部分壓力利用普通閥門是否可以調節,,是否應該利用水利平衡閥,,還有樓前管處是否也需利用水力平衡閥,現在我們這兒的設計院還沒有用水利平衡閥,、壓差調節閥的,,但一些熱電廠好像在用。請教一下各位同行,,現在小區是否已經普及應用這類閥門,,如果不用如何進行調試?現在的供熱設計一般都是定流量系統吧,,我是這樣做的,,不知你們如何?
小區供熱管網要穿過渠道(防洪渠),,渠道寬5米,,深3米(相對正負零),暖氣管線埋深1.6米(相對正負零),,怎么設計,?渠道已改造為景觀,從渠道上走不美觀,只考慮埋地,,從渠道下竄過,。地點烏魯木齊,兩邊需要設井嗎,?穿渠需要套管嗎,?考慮維修嗎?埋深多少,?暖氣管線4根,,均為DN250。
1.供熱管道應力計算的任務 供熱管道應力計算的任務是計算供熱管道由內壓力,、外部荷載和熱脹冷縮引起的力,、力矩和應力,從而確定管道的結構尺寸,,采取適當的補償措施,,保證設計的供熱管道安全可靠并盡可能經濟合理。2.應力計算時需考慮的荷載⑴管道內的流體壓力(簡稱內壓力),;⑵外載負荷:主要是管道的自重(管子、流體和保溫結構的重量)和風,、雪載荷(對室外管道),。⑶由于供熱管道熱脹冷縮所產生的應力。3.應力分類一次應力--管道承受內壓力和持續外載產生的
城市熱力網設計規范CJJ34-2002 關于管徑與基礎距離有個 下圖的表這個表是不是說:管徑小于dn250的管子與基礎間距是0.5m 管徑等于dn250的管子與基礎間距是2.5m 管徑等于dn300的管子與基礎間距是3.0m管徑大于dn300的管子與基礎間距是5.0m
剛剛看了,,很好,分享一下,,呵呵
新人求救,,我想問下 室外供熱管網設計有要求樓的單元分開設置閥門進行分別控制嗎 如果有請告訴我規范條列位置 我的意思就是比如我的樓3個單元 我需要設置3套閥門 分別控制這三個單元立管嗎
本人做過一段時間的供熱工程資料,,編制施工組織設計是個麻煩事,因為供熱工程施工在施工行業算是小眾,,可以參考的資料很少,。在網上找過,找到的施工組織設計質量參差不齊,,只好把很多版本組合拼湊起來,,自己再憑感覺完善一下,形成現在用的施工組織設計樣板,。如果誰需要,,就拿去用吧,。這個樣板使用時工程信息只需要修改第一節的內容,后面都不再提及工程信息了,,不會造成后面文字中有別的工程的信息,,讓監理笑咱們張冠李戴。當然,,具體的施工內容最好是根據工程實際情況修改一下,。本人水平有限,如果這個施工組織設計樣板有什么不足之處,,請多指教,,不要見笑,權當本人拋磚引玉好了,。[ 本帖最后由 halkong 于 2010-4-9 20:10 編輯 ]
1,、供熱管道的排水、放氣與疏水裝置 為了在需要時排除管道內的水,,放出管道內聚集的空氣和排出蒸汽管道中的沿途凝水,,供熱管道必須敷設一定的坡度,并配置相應的排水,、放氣及疏水裝置,。 如圖12-28所示,熱水和凝結水管道的低點處(包括分段閥門劃分的每個管段的低點處),,應安裝排水裝置,。排水裝置應保證一個排水段的排水時間不超過下面的規定:對于DN≤300mm的管道,排水時間為(2~3)h,;對于DN350~500mm的管道,,排水時間為(4~6)h;對于DN≥600mm的管道,,排水時間為(5~7)h,,規定排水時間主要是考慮在冬季出現事故時能迅速排水,縮短搶修時間,,以免采暖系統和管路凍結,。
城鎮供熱管網結構設計規范
我是北京補償器廠家,如果大家有補償器相關的問題,,我可以給大家提供一點點參考,!呵呵。如果各位同仁手上有供熱外線的工程{無論大小},,讓小弟參與一下,,雙方共贏。到時一定感謝哈!我Q:409198655 電話:13466732205 郵箱:[email protected]
包括基礎,,支架,,鋼結構[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 編輯 ]
我看到市政供熱管網關于伸縮器設置的疑問: 1、閥門井兩側設置補償器,,為單向伸縮,。 問什么要在閥井側設置呢?2,、除上述,,其余將補償器都設置在供水管道上,而回水管道上沒有設置,。 還有設置的距離有的是100米設置,,有的是200米設置。 問題:是不是供回水都應設置,,距離怎么控制,? 有沒有相關的規范規定及設置的原則?3,、圖中關于注固定支座的設置表示的不明顯,,沒看清楚。 是否需要設置固定支座,, 原則是什么,? 那些規范有規定?請高人幫我簡答簡答,, 將感激不盡。 這些問題困擾我好長時間了,。 問相關專業人員也沒有得到明確的答復,,看了好多規范也沒有找到詳細的規定。 困惑?。,。。,?!
圖紙簡介: 小區給排水 供熱管網施工圖設計,附大樣圖及說明,,比較詳細 投稿網友: gh1658 上傳時間: 2013-06-06 圖紙省
各位好,,最近閱讀規范時有一條無法理解,特來請教是城鎮供熱管網設計規范中的7.5.2如圖所示,,第二款,,當補水定壓點設置于兩級水泵中間時,第一級水泵的出口壓力應為供熱系統的靜壓力值。這個概念該如何理解呢,?出口壓力等于靜壓力值,,那豈不是水泵的揚程為0?我推測是不是第一級泵過加熱器后的壓力等于靜壓力值,?也就是第一級泵克服加熱器阻力,,第二級泵克服管網阻力?然后這條規范寫錯了,?
圖紙簡介: 圖紙為新疆某小區給排水 供熱管網施工圖設計,圖紙共7張,,包含排水平面圖,、給水、供熱平面圖,,溝槽開挖回填圖,、管道檢查井連接圖、材料表及設計說明等,,圖紙較詳細,。 投稿網友: gh1658 上傳時間: 2013-06-06<
室外供熱管網改造,,甲方不能提供以前的管網圖紙,,請問設計要怎么做?需要重新設計還是現場中哪需要更換就換哪,?沒做過此類設計,,請教大家了!
8月1日,,小編從呼和浩特市建委了解到,,截止到目前,玉泉區,、賽罕區部分供熱管網改造完工,。 其中,玉泉區國升熱力公司已完成對二建家屬樓1—4號樓管網改造施工;坤泰熱力公司管網改造工程主管網已更換dn400管道160米;春龍供暖部所轄供熱區域的城鄉綜合樓,、玉泉區公安分局家屬樓,、玉泉公寓分戶控制改造在協調中;暖眾熱力公司電力15號樓室內管道更換中,。 賽罕區沅泰熱力公司對內蒙古冶金研究院4棟樓及2棟辦公樓已更換dn150的管道400米;果果熱力公司對徐家沙梁村村民1號樓原有管道全部更換成dn125管道;龍源熱力公司對武警小區5棟樓和消防4棟樓的主管道更換現已全部完工;蒙發熱力公司對保險公司宿舍樓已更換熱力dn100管道100米,dn200管道200米;旭陽熱力公司賽罕區大華鍋爐房對公安小區1—5號樓正在實行分戶控制改造施工中,。
1.去年3#換熱站供熱系統,,有一路DN125的管網,在回水管道上安裝了自力式流量平衡閥,,該回路帶了4幢小二樓,,4幢常規樓房,8幢樓供熱面積:8838平方,,供暖中最末端的6號多數住戶溫度不達標,,經多處查找問題,去年在安裝平衡閥時是按3#站的管網圖施工的,,但實際的地下管網和示意圖有錯誤,,住戶多次找供暖承包,在社區協調下,,叫承包方卸掉了該回路上的平衡閥,,末端6號樓基本算是好了一點,要比起別的樓溫度還是低了點,,現能用什么好的辦法來解決此問題,。 2.2#站供熱系統中的7#.8#去年供暖也不太熱了,經多次調網還是不行,,卸掉了該兩幢樓回水管道上DN100的平衡閥,,問題還是未能圓滿解決,叫承包方把鍋爐溫度燒高情況好些,,但仍有一樓和兩頭住戶溫度低,,承包方找得理由是:該兩幢樓是最早建的,層高6樓,,外墻無保溫,,單元進戶管是DN50的太小了,現建的都是層高4樓,,外墻有保溫的,,單元進戶管都是DN65,,現該兩幢樓的供暖面積:6176平方,,今年本想更換7#、8#樓所有單元進戶DN50的供回水管,,經到現場和住家戶查看管道走向,, DN50單元進戶管從一樓至六樓都是從住戶家里墻角安裝的,即便是老樓房,,但裝修好的
中國的供熱市場,,還在以面積計量熱收費或按千瓦時收費的時候,,藍迪通信已經將新一代的供熱計量及管理思想和技術,應用到了實際熱力項目案例中,?;镜募夹g標準,就是通過終端IC卡智能裝置,,對供熱管網中點,、線、面或塊,,進行計量,、數據通信、管理,。終端智能儀表采集的熱量數據,、設備參數,通過IC卡智能終端科學的計算,、存儲,、遠傳指定設備或程序平臺,進行24小時熱力管網監測,、設備裝置管控,。實現了流量和熱量的平均分配,全網平衡的特點,,管控力度可直接入戶,,可自控調節室內以及生產環境所需熱量,在節能,、環保,、節省資金中,走在了同行業的前列,。 一,、系統組成 現地:智能熱網流量計、電控閥門,、壓力表,、溫度表、熱網遙測設備,、積算儀,、IC卡智能設備、SIM/