  • 小區供熱管網過渠怎么設計

    小區供熱管網要穿過渠道(防洪渠),,渠道寬5米,,深3米(相對正負零),,暖氣管線埋深1.6米(相對正負零),,怎么設計,?渠道已改造為景觀,,從渠道上走不美觀,,只考慮埋地,,從渠道下竄過,。地點烏魯木齊,兩邊需要設井嗎,?穿渠需要套管嗎,?考慮維修嗎?埋深多少,?暖氣管線4根,,均為DN250,。

  • 關于小區室外供熱管網的問題

    現有一個18萬平米的居住小區,地勢高差較大,,供暖分三大支路,,支狀管網,最長支路為824米,,我作了詳細的水利計算,,其中小支路的資用壓頭大于壓損,這部分壓力利用普通閥門是否可以調節,,是否應該利用水利平衡閥,,還有樓前管處是否也需利用水力平衡閥,現在我們這兒的設計院還沒有用水利平衡閥,、壓差調節閥的,,但一些熱電廠好像在用。請教一下各位同行,,現在小區是否已經普及應用這類閥門,,如果不用如何進行調試?現在的供熱設計一般都是定流量系統吧,,我是這樣做的,,不知你們如何?/p>

  • 供熱管網附屬設施的布置

    供熱管網附屬設施的布置

    1、供熱管道的排水,、放氣與疏水裝置 為了在需要時排除管道內的水,,放出管道內聚集的空氣和排出蒸汽管道中的沿途凝水,,供熱管道必須敷設一定的坡度,,并配置相應的排水、放氣及疏水裝置,。 如圖12-28所示,,熱水和凝結水管道的低點處(包括分段閥門劃分的每個管段的低點處),應安裝排水裝置,。排水裝置應保證一個排水段的排水時間不超過下面的規定:對于DN≤300mm的管道,,排水時間為(2~3)h;對于DN350~500mm的管道,,排水時間為(4~6)h,;對于DN≥600mm的管道,排水時間為(5~7)h,,規定排水時間主要是考慮在冬季出現事故時能迅速排水,,縮短搶修時間,以免采暖系統和管路凍結,。

  • 室外供熱管網與基礎間距求助,,

    室外供熱管網與基礎間距求助,,

    城市熱力網設計規范CJJ34-2002 關于管徑與基礎距離有個 下圖的表這個表是不是說:管徑小于dn250的管子與基礎間距是0.5m 管徑等于dn250的管子與基礎間距是2.5m 管徑等于dn300的管子與基礎間距是3.0m管徑大于dn300的管子與基礎間距是5.0m

  • 蒸汽供熱管網圖(結構專業)

    包括基礎,,支架,鋼結構[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 編輯 ]

  • 室外供熱管網的應力計算概述

    1.供熱管道應力計算的任務 供熱管道應力計算的任務是計算供熱管道由內壓力,、外部荷載和熱脹冷縮引起的力,、力矩和應力,從而確定管道的結構尺寸,,采取適當?shù)难a(bǔ)償措施,,保證設計的供熱管道安全可靠并盡可能經濟合理。2.應力計算時需考慮的荷載⑴管道內的流體壓力(簡稱內壓力),;⑵外載負荷:主要是管道的自重(管子,、流體和保溫結構的重量)和風、雪載荷(對室外管道),。⑶由于供熱管道熱脹冷縮所產生的應力,。3.應力分類一次應力--管道承受內壓力和持續外載產生的

  • 關于供熱管網補償器相關問題

    關于供熱管網補償器相關問題

    我是北京補償器廠家,如果大家有補償器相關的問題,,我可以給大家提供一點點參考,!呵呵。如果各位同仁手上有供熱外線的工程{無論大小},,讓小弟參與一下,,雙方共贏。到時一定感謝哈,!我Q:409198655 電話:13466732205 郵箱:[email protected]

  • 關于供熱管網補償器設置的問題

    我看到市政供熱管網關于伸縮器設置的疑問: 1,、閥門井兩側設置補償器,為單向伸縮,。 問什么要在閥井側設置呢,?2、除上述,,其余將補償器都設置在供水管道上,,而回水管道上沒有設置。 還有設置的距離有的是100米設置,,有的是200米設置,。 問題:是不是供回水都應設置,距離怎么控制,? 有沒有相關的規范規定及設置的原則,?3、圖中關于注固定支座的設置表示的不明顯,沒看清楚,。 是否需要設置固定支座,, 原則是什么? 那些規范有規定,?請高人幫我簡答簡答,, 將感激不盡。 這些問題困擾我好長時間了,。 問相關專業人員也沒有得到明確的答復,,看了好多規范也沒有找到詳細的規定。 困惑?。,。。,?!

  • 【討論】市政供熱管網凝結水回收問題

    【討論】市政供熱管網凝結水回收問題凝結水回收一直是老大難的問題,用泵打回鍋爐房,,消耗的電能太高,。不回收又造成水資源浪費。大家談?,有哪些市政?xiàng)目,,凝結水是回收了的?

  • 淺談供熱管網技術管理幾問題

    哈爾濱市地處北方高寒地區,,全年供熱天數180天,,采暖期較長,冬季供熱是居民關注的熱點問題,,也是地方政府高度重視,,全力推行的一項重點工程、民心工程,。在供熱管網的技術管理上,,如何適用最優的設計方案,,搞好科學的上行調節,,降低工程造價,是保證供熱質量的關鍵問題,。就哈爾濱熱電供熱有限責任公司近年來的供熱實踐經驗,,結合供熱管網的技術管理中應注意的幾個問題,淺談一下自己的看法:

  • 怎么估算熱負荷,供熱管網的管徑

    我是學給排水的,,新手上路做供熱,,聽前輩門都有經驗估算,不知道怎么估算熱負荷,供熱管網的管徑,請前輩不吝賜教,,不勝感激?。?!

  • 怎么解決供熱管網末端用戶不熱的問題

    1.去年3#換熱站供熱系統,,有一路DN125的管網,在回水管道上安裝了自力式流量平衡閥,,該回路帶了4幢小二樓,,4幢常規樓房,8幢樓供熱面積:8838平方,,供暖中最末端的6號多數住戶溫度不達標,,經多處查找問題,去年在安裝平衡閥時是按3#站的管網圖施工的,,但實際的地下管網和示意圖有錯誤,,住戶多次找供暖承包,在社區協調下,,叫承包方卸掉了該回路上的平衡閥,,末端6號樓基本算是好了一點,要比起別的樓溫度還是低了點,,現能用什么好的辦法來解決此問題,。 2.2#站供熱系統中的7#.8#去年供暖也不太熱了,經多次調網還是不行,,卸掉了該兩幢樓回水管道上DN100的平衡閥,,問題還是未能圓滿解決,叫承包方把鍋爐溫度燒高情況好些,,但仍有一樓和兩頭住戶溫度低,,承包方找得理由是:該兩幢樓是最早建的,層高6樓,,外墻無保溫,,單元進戶管是DN50的太小了,現建的都是層高4樓,,外墻有保溫的,,單元進戶管都是DN65,現該兩幢樓的供暖面積:6176平方,,今年本想更換7#,、8#樓所有單元進戶DN50的供回水管,經到現場和住家戶查看管道走向,, DN50單元進戶管從一樓至六樓都是從住戶家里墻角安裝的,,即便是老樓房,但裝修好的

  • 集團企業供熱管網監測系統

    集團企業供熱管網監測系統

    中國的供熱市場,還在以面積計量熱收費或按千瓦時收費的時候,,藍迪通信已經將新一代的供熱計量及管理思想和技術,,應用到了實際熱力項目案例中?;镜募夹g(shù)標準,,就是通過終端IC卡智能裝置,對供熱管網中點,、線,、面或塊,進行計量,、數據通信,、管理。終端智能儀表采集的熱量數據,、設備參數,,通過IC卡智能終端科學的計算、存儲,、遠傳指定設備或程序平臺,,進行24小時熱力管網監測、設備裝置管控,。實現了流量和熱量的平均分配,,全網平衡的特點,管控力度可直接入戶,,可自控調節室內以及生產環境所需熱量,,在節能、環保,、節省資金中,,走在了同行業的前列。 一,、系統組成 現地:智能熱網流量計,、電控閥門、壓力表,、溫度表,、熱網遙測設備、積算儀,、IC卡智能設備,、SIM/

  • 城鎮供熱管網設計規范2010

    剛剛看了,很好,,分享一下,呵呵

  • 呼和浩特部分供熱管網改造完工

    8月1日,小編從呼和浩特市建委了解到,,截止到目前,,玉泉區、賽罕區部分供熱管網改造完工,。 其中,,玉泉區國升熱力公司已完成對二建家屬樓1—4號樓管網改造施工;坤泰熱力公司管網改造工程主管網已更換dn400管道160米;春龍供暖部所轄供熱區域的城鄉綜合樓、玉泉區公安分局家屬樓,、玉泉公寓分戶控制改造在協調中;暖眾熱力公司電力15號樓室內管道更換中,。 賽罕區沅泰熱力公司對內蒙古冶金研究院4棟樓及2棟辦公樓已更換dn150的管道400米;果果熱力公司對徐家沙梁村村民1號樓原有管道全部更換成dn125管道;龍源熱力公司對武警小區5棟樓和消防4棟樓的主管道更換現已全部完工;蒙發熱力公司對保險公司宿舍樓已更換熱力dn100管道100米,dn200管道200米;旭陽熱力公司賽罕區大華鍋爐房對公安小區1—5號樓正在實行分戶控制改造施工中,。

  • 分析供熱管網造成水利失調的原因

    臨時鍋爐房采用直供式供暖方式,,雖然外網也存在水力失調現象,但由于供熱半徑較小,,供熱效果還可以,。由大流量所掩蓋的水力失調問題充分暴露出來,本來單臺循環泵運行流量可滿足要求,,卻達不到效果,,用戶冷熱不均現象比較嚴重。經測溫了解到,,熱得開窗戶降溫,。為了改善這種狀況,采取了以下措施: (1)提高一次網供水溫度,,增加輸送的熱量,; (2)增加二次網循環泵運行臺數,由原來1臺變?臺運行,,加大循環流量,; (3)對外網近端用戶在支線上通過閥門加以控制,增加其阻力,,降低其流量,,緩解遠端用戶。 這些措施在一定程度上改善了供熱效果,,但并不理想,,不但浪費大量電能熱能,而且沒有根本解決水力失調問題,,隨著供熱負荷逐年增加,,水力失調問題將愈加嚴重。產生水力失調有如下原因: (1)設計負荷與實際負荷不符,,循環泵運行工況不佳,。而設計規劃部門在建站時通過評估長遠規劃建筑面積及管線長度來確定水泵型號,,但實際運行中管網阻力偏小,低于泵設計揚程,,雖然泵實際揚程較高,,但大部分消耗在泵出口閥門上,在這種情況下,,供熱負荷較小時,,單臺泵運行流量還比較充足,可以通過大流量緩解

  • 討論:供熱管網直埋敷設的幾種方式

    熱水管網的直埋技術在歐洲使用已有幾十年的歷史,,在我國亦有多年的使用經驗,,管材與設計安裝技術日趨成熟。國內外各種標準都已頒布,。但你知道直埋管道有幾種敷設方式,?其正確的敷設方式嗎?

  • 小區供熱管網 無補償直埋輻射

    小區供熱管網 無補償直埋輻射

    小區以多層為主,,有少量小高層,,熱力管道采用無補償直埋輻射,歡迎指點,。

  • 城市供熱管網工程施工及驗收規范

    CJJ28-89 城市供熱管網工程施工及驗收規范

點擊加載更多

市政供熱管網

市政供熱管網專題,,為您提供市政供熱管網相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與市政供熱管網 相關的專業交流討論,,更多市政供熱管網相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

供水管網施工方案

給排水與管網工程