  • 工業廠區蒸汽管網可以放入管廊嗎,?

    廠家要求放入混凝土管的管廊,,從鍋爐接出的蒸汽管和冷凝水管可以一起放入嗎?蒸汽管是否需要排氣閥,,疏水器,,補償器?如果需要如何放入管廊如果蒸汽管和冷凝水管一起放入,,是否需要疏水器排水,?放氣閥放氣?這樣在管廊里如何實現,?

  • 請教蒸汽管網管材如何選用?

    蒸汽管網的壓力為:1.0MPA.其蒸汽管網的管材采用Q235A是否可以?蒸汽管網的壓力為:0.5MPA,其蒸汽管網的管材采用Q235A是否可以?是不是非用無縫鋼管.

  • 請幫忙計算蒸汽管網比摩阻

    請幫忙計算蒸汽管網比摩阻蒸汽網路中某一管段,,通過流量為4t/h,蒸汽平均密度4kg/m3,,從蒸汽管道水力計算表(表中蒸汽密度為1.0kg/m3)中查得:當流量為4t/h,,選用直徑100mm時,對應的比摩阻為2432.2Pa/m,,流速為142m/s,,則其比摩阻為多少?

  • 蒸汽管網水力計算軟件下載

    可對枝狀汽網進行水力計算,,自動選擇管徑,、計算流速、比摩阻,、壓降等,,也可給定管徑進行校核計算并將結果形成計算書。計算中,,軟件自動計算溫降,,并根據壓力和溫度變化自動查找蒸汽比容,從而計算壓降,。

  • 求助-蒸汽采暖管網末端積水

    項目地址位于黑龍江,,采暖熱媒為0.2MPa飽和蒸汽(表壓),現試運行過程中,,出現管網末端積水嚴重,,蒸汽系統為異程式??梢耘懦艿榔露燃岸氯麊栴},。是不是管網沒有平衡?

  • 幫忙:室外蒸汽管網的施工方案,?

    最近投一室外蒸汽管網的標段,,埋地管溝1000*1000,離心玻璃棉保溫,,325的無縫管,,哪位做過此類工程,能否提供一下施工方案,,先謝了,!

  • 降低蒸汽管網熱損失的措施有哪些,?

    降低蒸汽管網熱損失的措施有哪些,? 節能,提高熱能的利用率 調整供熱方式:在確保蒸汽保障的前提下,,按“分區,、分質,、分壓”供熱方式,,對局域網進行優化改造,根據情況調整運行方式,,解決過度保障問題,。 優化管網體統:根據用戶的需求,對管網進行優化設計,,減少熱量損失,,提升管網的經濟性。  提高保溫效果:管道運行時間長,,原保溫材料的保溫性能

  • 蒸汽供熱室外管網系統形式

    蒸汽供熱室外管網系統形式

    按管道數可分為:單管制雙管制多管制 1.單管制蒸汽供熱系統 如圖5-11(a)所示,。只有一根供汽管,凝結水不回收,,用于熱水供應及工藝用途或排入疏水系統,。 使用條件:一般用于用汽量不大的系統。5-11(a)不回收凝結水的單管式系統2.雙管制蒸汽供熱系統如圖5-11(b)所示,。一根供汽管,,一根回(凝)

  • 幫忙:室外蒸汽管網排水的安全方案

    最近投一室外蒸汽管網的標段,埋地管溝1000*1000,,離心玻璃棉保溫,,325的無縫管,哪位做過此類工程,,能否提供一下基坑支護及降水工程專用方案(主指安全)

  • 幫忙解決一下蒸汽管網等級的確定問題

    我們這個化工區域要建設一條蒸汽管線,,企業有20家(以后還會增加),供汽范圍比較集中,在4公里范圍內(有一家采用1.6MPa的企業距離5公里),。目前有18家企業用1.0MPa 280℃以內的蒸汽,,總計80t/h,有2家用1.6MPa 280℃的蒸汽,,總計40T/H,,原來考慮建設一條1.0MPa的管線為這18家供蒸汽(并為以后的企業增加和擴建做了預留),那2家企業用自建的鍋爐,,但現在領導要求這兩家企業也要涵蓋進去?,F(xiàn)在我們有2個方案,1是建設2條管線線分別供汽,,2是建1條2.0MPa的管線供氣,。請問如何比較兩條方案的經濟性?如果采用第2種方案,,那18家企業在供汽接口上需要哪些調整,,對提供蒸汽的企業和購買蒸汽的企業各有哪些利弊?問題比較多,,希望朋友可以幫忙出出主意,。[ 本帖最后由 lhd1976 于 2009-10-12 19:20 編輯 ]

  • 蒸汽供熱管網圖(結構專業)

    包括基礎,支架,,鋼結構[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 編輯 ]

  • 蒸汽供熱室外管網系統與熱用戶的連接方式

    蒸汽供熱室外管網系統與熱用戶的連接方式

    1.與生產工藝熱用戶的連接方式如圖5-12(a)所示為直接連接,。外網蒸汽,經用戶減壓閥減壓后,,供給工藝用熱設備,,凝結水經疏水器、用戶凝結水箱,,由凝水泵送回外網凝水管,。2.與蒸汽供暖用戶的連接方式如圖5-12(b) 所示為直接連接。外網蒸汽經減壓閥降壓,,進入散熱設備,,凝結水通過疏水器進入用戶凝結水箱,由凝結水泵送回外網凝水管,。 3.與熱水供暖用戶的連接方式圖5-12(c) 所示為間接連接,。外網蒸汽減壓后進入汽-水換熱器,散熱后的凝結水經疏水器靠余壓流回外網凝水管,。熱水供暖用戶成獨立的封閉系統,,循環水泵將采暖回水送入汽-水換熱器,吸熱后進入散熱器散熱,。4.與蒸汽噴射裝置的連接方式圖5-12(d) 所示為直接連接,。外網蒸汽進入蒸汽噴射裝置,,抽吸供暖系統回水,混合加熱后進入散熱器散熱,。系統中多余水量從水箱溢流回外網凝結水管,。5.與通風空調系統的連接方式圖5-12(e) 所示為直接連接。外網蒸汽經減壓閥降壓后,,進入散熱設備,,散熱后的凝結水經疏水器流回外網凝水管。6.與熱水供應系統的連接方

  • 熱電廠蒸汽管網管損很大產生的原因,?

    我是熱電廠搞外網管理的,最近一段時間出現管損較大的問題(大時在50%),,管道出口流量計為孔板式,,各用戶流量計為應力式渦街流量計,我檢查過渦街流量計沒問題,,最近在管網上開口接了一條支線,,用氣量很大,主管道為Dn250,,這條支線為Dn150,,用氣量瞬時量為15噸左右,是不是因為流量大而造成的,。在30t/h時管損較大,,在25t/h左右管損較小,請各位發表高見

  • 大管徑室外熱力管網熱水和蒸汽,,怎么做,?

    最近接觸到了一個室外熱力網的設計,包括Dg800一次網,、Dg600二次網和Dg600蒸汽網. 一次網是熱電廠到換熱站,,二次網由換熱站到用戶入口,蒸汽網也是由熱源到用戶入口,。 要求對市政熱力管線進行設計,,雖然暖通專業的,但是這么大的管徑,,還是第一次做,,沒有經驗啊。 請問各位做這么一個設計,,需要什么具體的行業規范,、圖集…… 還有就是在設計中要注意什么,,請大家不吝賜教。 如果那位做過這方面的工程,,不知能否給小弟傳一份圖紙,,小弟在這里不勝感激!,!謝謝了?。 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2008-12-24 09:03 編輯 ]

  • 關于管網設計的一些問題

    問題一:經濟流速只限于給水管網設計嗎,?問題二:如果經濟流速也適用于排水,,那么怎樣確定呢?問題三:經濟流速所對應各管徑的值哪里可以查到,?最好能提供下,。謝謝各位大神解答啊,!

  • 蒸汽管網搶修維護提前停汽工作法,請各位批評指正

    本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:52 編輯 蒸汽管網搶修維護提前停汽工作法 蒸汽管網每年在搶修和維護,、停汽的過程中大量的蒸汽被泄壓時浪費,。產生巨大的網損。我們可以根據停汽的區域范圍,、用戶的使用壓力,、溫度、流量,,使用性質采取提前控制主閥門壓力的方法,,對于工業生產用戶的生產性質和工藝要求,只能和用戶協商確定停汽的確切時間,。由于工業用戶的生產工藝對蒸汽的壓力,、溫度、流量有嚴格的要求,,如果關閉閥門過早會導致工業用戶的生產過程中造成損失,。關閉過晚會給我們因管網泄壓造成大量的網損,同時加長了泄壓時間,,減少了搶修,、維護的時間。我們只能采取壓力監控的辦法,,即派專人去工業用戶監控表前壓力達到用戶用汽壓力標準,,來控制總閥門的關閉標準,同時通知工業用戶開啟減壓閥的旁路控制壓力,,當表前的壓力降到工業用戶的工作壓力標準時,,通知工業用戶完全打開減壓閥系統的旁路,,一直到用戶使用到協商的時間,關閉主蒸汽閥門然后開始泄壓有效的減少蒸汽的泄壓排放引起的網損,、也減小了泄壓時產生的噪音,,同時增加了搶修維護的時間。對于采暖

  • 關于市政管網壓力的討論

    各位大俠,,請問室外給排水管道一般都選用什么管材,,各種管材的最大承壓能力是多少?管網的壓力超過多少時要設減壓閥,?制約管網壓力的瓶頸是什么,? 大家討論

  • 各管網如何擺放及如何選擇管材

    請教老師: 我們廠區也就只有18畝地,有兩個鋼結構廠房也不很大,,還有一座辦公樓也就四層?,F(xiàn)在要做地下管網,如何布局,?給水管,,雨水管還有污水管都如何擺放以及都分別用什么管材合適?做到節約便捷,。道路市政污水管標高800mm,,雨水管標高1500mm,給水管井標高1200mm,。