北京科德銘通科技有限責任公司是外資企業意大利法羅力品牌燃氣鍋爐的指定代理商,。經銷法羅力鍋爐(常壓、高壓,、蒸汽等鋼制鍋爐,,真空鍋爐,壁掛爐和商用鑄鐵鍋爐)及配套的煙氣回收裝置,、隔音罩等節能降噪產品,。公司是多元化經營企業中的一個銷售公司有雄厚的實力。是一家鍋爐和熱力交換站及配套設備銷售,、設計,、安裝、維修,、改造于一身的綜合性服務的銷售公司,。同時為多元化同級公司提供業務拓展服務(業務范圍:市政熱力工程、鍋爐安裝工程,、市政給排水工程,、雨污水工程、燃氣工程,、自來水工程及樓內機電安裝工程,、鍋爐房和熱力換熱站運行管理等業務)。 我公司始終堅持以人文與環保為經營理念,,充分重視科技與創新,,質量和信譽,。愿用我們優質的服務,,滿意的產品性價比來贏得尊貴的客戶您對我公司的厚愛。產品銷售口號:爭創國內最優性價比,。產品銷售理念:節能,、環保、高效。銷售服務宗旨:全心服務客戶,、解客戶后顧之憂,。聯系電話:010-64609260
6000平的辦公區供暖,熱指標為40W,,要求用固體蓄熱電鍋爐供暖,,低谷電10小時。有給出了每小時產汽0.5噸,。蒸汽放熱后的溫度為90.我用熱指標算一個鍋爐功率,,后來又用每小時0.5噸蒸汽算一個鍋爐功率,為什么兩個不一樣,,該怎么取舍,? 則每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小時低谷電為例,,需蓄熱鍋爐功率:5760/10=576KW,考慮到鍋爐效率0.9,,取鍋爐功率為640KW。
蒸汽鍋爐的額定運行壓力假如為1.0的話,,但是我們用氣只需0.4,是不是運行時候直接讓它生產0.4的蒸汽阿,?還是先1.0再減壓到0.4?這個通過什么控制啊如果直接產0.4的蒸汽/
我們的一個項目,,建筑物里的蒸汽鍋爐,設計院在圖中設了一套除鐵器,,但我不太明白為什么要除鐵,。鐵元素對鍋爐運行有什么樣的影響呢?
船用蒸汽鍋爐的構造與操作
一臺4噸蒸汽鍋爐,,使4噸8℃的水燒至174度的蒸汽,,耗煤量是多少?如何計算注:按標準煤7000千卡及水的比熱容4.2千卡/千克?℃計算
誰知道3.5MPA鍋爐蒸汽管道用多大的,,壁厚是多少啊,。還有蒸汽量是5t的,新鄉鍋爐廠的鍋爐,。不知道怎么計算,。:time: 知道的話就回復我一下,先謝謝了
比如說服裝工廠要用的蒸汽燙衣服,,酒店要用的蒸汽鍋爐供熱,,要是工廠用來燙衣服的話,設計選型要注意什么,?酒店用蒸汽鍋爐加熱空調水又要注意什么,?我沒接觸過,,有幾點想不通,1,、樣本上的參數是蒸汽量KG/h,,那么怎么換算成熱負荷(KW)?2,、假如是要使用蒸汽燙衣服,,鍋爐出來的蒸汽直接接到無縫管上嗎?這時蒸汽壓力是不是有要求的,?如何保證需要的壓力,?3、鍋爐進水口那里自帶一個泵,,那么泵前面的水箱體積如何根據蒸發量確定,?4、哪里有簡單明了的清晰的四管制空調系統圖,?5,、聽說蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本規范要求的,?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 編輯 ]
真空鍋爐和蒸汽鍋爐,,可以合用煙囪嗎我打算真空鍋爐提供空調水,,蒸汽鍋爐提供生活熱水。就是不確定煙囪是否可以合用,。假如全用蒸汽鍋爐,,需要板換,大家知道,,板換了,,熱量就有損失了。但是,,又擔心正壓和負壓燃燒不能合并煙囪的問題,。
現向鍋爐中補水,,補水ph在7-9之間,問題是鍋爐的蒸汽要用來噴煙(抽的煙),,要想調節PH加什么藥劑比較合適,?要考慮安全性能。求各位大神幫幫忙,。
當煙氣進入低溫受熱面時,,由于煙氣溫度降低或在接觸 到低溫受熱面時,,只要在溫度低于露點溫度,水蒸氣和h2so4蒸汽 將會凝結,。水蒸氣在受熱面上的凝結,,將會造成金屬的氧腐蝕; 而h2so4
蒸汽吹灰器作為一種傳統的清灰方式,是利用高溫高壓蒸汽直接吹掃受熱面,,對清除受熱面的積灰有很好的作用?,F(xiàn)在主要應用于火電廠清除低溫省煤器中換熱列管表面等處的積灰。 蒸汽吹灰器種類比較多,,根據吹灰工藝區別可分為:長伸縮式吹灰器,、短伸縮式吹灰器。 兩種可伸縮式吹灰器一般應用于鍋爐高溫段管束的積灰清除,,工作時吹灰管由電機帶動伸出,,對積灰面進行清掃,作用結束后吹灰管退出受熱面,,防止吹灰管在鍋爐內受熱變形,。 蒸汽吹灰器優點: 1、蒸汽噴管汽動旋流巡掃,。 2,、特殊的噴嘴設計,吹灰能力強,,適用于各種灰垢,,可吹掃積灰面上的灰垢。 3,、蒸汽噴出的方向與煙氣流動方向完全一致,,被吹落的灰塵大部分能被高速蒸汽流隨煙氣一同排出。 4,、蒸汽吹灰器吹灰效果好,,可提高熱效率3%~5%,在吹灰過程中,,蒸汽壓力幾乎不衰減,,可大大節省空氣耗量,不僅對松散型積灰有效果,,對結渣和粘結性積灰也有作用,。 5,、耗能少,蒸汽來源于鍋爐,,從鍋爐內部引出,。
1x75t/h蒸汽鍋爐除塵改造方案
500床位的酒店只供洗衣房熨燙,、消毒的蒸汽鍋爐如何選用?用水標準是 冷水:53 L/kg干衣,;熱水27 L/kg干衣 洗衣房使用時間為8小時,;時變化系數為1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 熱水:54 t/d 最高時用水量 冷水:13.25 t/h 熱水:6.75t/h每個床位按4kg干衣/床.日計。根據這些數據能選用個只供洗衣房熨燙,、消毒的蒸汽鍋爐嗎,?希望各位給點意見哈。
WNS蒸汽鍋爐4噸以上必須配套自動給水調節裝置,我見過的一般是電動調節閥,備用位式給水.請教其它的連續給水方式,如果有圖紙更好.在此感謝
請問各位,國家有無對燃油蒸汽鍋爐的散熱損失方面的規定,、標準,?,如果有能不能給我發一份,,非常感謝?。?![email protected]
關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路,、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問,?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢,?省煤器的是啥,?兩本書上的兩個公式有啥區別,?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,,希望高手解答,!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了,!
現在有一個食堂的小型蒸汽鍋爐,,就1t/h,,用于蒸飯和浴室,。請問需要設地下儲油罐嗎?只設一個1立方米的日用油箱可以嗎,?請各位師傅指教,,最好有圖紙參考一下,謝謝
我需要做一個350個淋浴噴頭的浴池,,算出來需要0.4MPa的蒸汽用量為10t/h,,那么需要選的多大的鍋爐,換熱器廠家的說需要4噸的比較把握,,請教各位大俠,,2噸的鍋爐夠用嗎?2噸的鍋爐的壓力是多少,?
小弟最近設計了一3臺6噸的蒸汽鍋爐,作為工業生產用的熱動力.目前運轉還是行,但是最近用戶提出了兩個問題:1.節能.我選用的給水泵不是鍋爐配套的,而是另外配的,采用定頻的給水泵,泵前后設置旁通來打回流,當鍋爐液位升高時,給水管的電動閥連鎖關小,這時候泵出口壓力增大,于是連鎖控制旁通上的電動閥開大.主要的控制功能是這樣的.但是現在業主提出將給水泵與鍋爐液位連鎖,當鍋爐液位降低時到某一值時,泵啟動給水;當液位高了后,泵停.如果泵需要間歇運行.我沒有做過這樣的控制,但是業主說這樣節能,他們在某工廠也用.所以我想請教大家:有誰做過這樣的設計(就是泵與鍋爐液位連鎖),運行效果如何?泵頻繁起停是否對泵有影響??2.鍋爐給水的原水,經過(鈉離子)軟化后,水中的氯離子較高.對鍋爐有影響,一般用什么設備降低氯離子含量?