CJJ28-89 城市供熱管網工程施工及驗收規范
CJJ38-90 城市供熱管網工程質量檢驗評定標準
城鎮供熱管網工程施工及驗收規范.chm格式的,,不錯哦,。
現有一個18萬平米的居住小區,,地勢高差較大,供暖分三大支路,,支狀管網,,最長支路為824米,我作了詳細的水利計算,,其中小支路的資用壓頭大于壓損,,這部分壓力利用普通閥門是否可以調節,是否應該利用水利平衡閥,,還有樓前管處是否也需利用水力平衡閥,,現在我們這兒的設計院還沒有用水利平衡閥、壓差調節閥的,,但一些熱電廠好像在用,。請教一下各位同行,現在小區是否已經普及應用這類閥門,,如果不用如何進行調試,?現在的供熱設計一般都是定流量系統吧,我是這樣做的,,不知你們如何,?
小區供熱管網要穿過渠道(防洪渠),渠道寬5米,,深3米(相對正負零),,暖氣管線埋深1.6米(相對正負零),怎么設計,?渠道已改造為景觀,,從渠道上走不美觀,只考慮埋地,從渠道下竄過,。地點烏魯木齊,,兩邊需要設井嗎?穿渠需要套管嗎,?考慮維修嗎,?埋深多少?暖氣管線4根,,均為DN250,。
1、供熱管道的排水,、放氣與疏水裝置 為了在需要時排除管道內的水,,放出管道內聚集的空氣和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供熱管道必須敷設一定的坡度,,并配置相應的排水,、放氣及疏水裝置。 如圖12-28所示,,熱水和凝結水管道的低點處(包括分段閥門劃分的每個管段的低點處),,應安裝排水裝置。排水裝置應保證一個排水段的排水時間不超過下面的規定:對于DN≤300mm的管道,,排水時間為(2~3)h,;對于DN350~500mm的管道,排水時間為(4~6)h,;對于DN≥600mm的管道,,排水時間為(5~7)h,規定排水時間主要是考慮在冬季出現事故時能迅速排水,,縮短搶修時間,,以免采暖系統和管路凍結。
供熱管網工程過路頂管施工方案
根據建設部建標[2002]84號文的要求,,標準編制組在廣泛調查研究,、認真總結實踐經驗并廣泛征求意見的基礎上,修訂了本規范,。本規范的主要技術內容是:l總則,;2工程測量;3土建工程及地下穿越工程,;4焊接及檢驗,;5管道安裝及檢驗;6熱力站,、中繼泵站及通用組裝件安裝,;7防腐和保溫工程,;8試驗、清洗,、試運行,;9工程驗收。修訂的主要內容是:1將原規范的適用范圍擴大到二級管網工程,;2增加了淺埋暗挖法施工及驗收的技術要求,;3補充了直埋保溫管道的制作、施工,、驗收要求,;4修改了鋼管、管路附件及設備等供熱管網工程專用設施的質量及安裝要求,;5對近十年來出現的新技術、新工藝納入了本規范,,同時修改了不相適應的內容,;6將《城市供熱管網工程質量檢驗評定標準》CJJ 38-90中的質量標準和允許偏差,納入本規范相關章節,,工程質量驗收的方法編人本規范第9章,。本規范由建設部負責管理和對強制性條文的解釋,由主編單位負責具體技術內容的解釋,。
城市熱力網設計規范CJJ34-2002 關于管徑與基礎距離有個 下圖的表這個表是不是說:管徑小于dn250的管子與基礎間距是0.5m 管徑等于dn250的管子與基礎間距是2.5m 管徑等于dn300的管子與基礎間距是3.0m管徑大于dn300的管子與基礎間距是5.0m
包括基礎,支架,,鋼結構[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 編輯 ]
我看到市政供熱管網關于伸縮器設置的疑問: 1,、閥門井兩側設置補償器,為單向伸縮,。 問什么要在閥井側設置呢,?2、除上述,,其余將補償器都設置在供水管道上,,而回水管道上沒有設置。 還有設置的距離有的是100米設置,,有的是200米設置,。 問題:是不是供回水都應設置,距離怎么控制,? 有沒有相關的規范規定及設置的原則,?3,、圖中關于注固定支座的設置表示的不明顯,沒看清楚,。 是否需要設置固定支座,, 原則是什么? 那些規范有規定,?請高人幫我簡答簡答,, 將感激不盡。 這些問題困擾我好長時間了,。 問相關專業人員也沒有得到明確的答復,,看了好多規范也沒有找到詳細的規定。 困惑?。,。。,?!
1.供熱管道應力計算的任務 供熱管道應力計算的任務是計算供熱管道由內壓力、外部荷載和熱脹冷縮引起的力,、力矩和應力,,從而確定管道的結構尺寸,采取適當的補償措施,,保證設計的供熱管道安全可靠并盡可能經濟合理,。2.應力計算時需考慮的荷載⑴管道內的流體壓力(簡稱內壓力);⑵外載負荷:主要是管道的自重(管子,、流體和保溫結構的重量)和風,、雪載荷(對室外管道)。⑶由于供熱管道熱脹冷縮所產生的應力,。3.應力分類一次應力--管道承受內壓力和持續外載產生的
我是北京補償器廠家,,如果大家有補償器相關的問題,我可以給大家提供一點點參考,!呵呵,。如果各位同仁手上有供熱外線的工程{無論大小},讓小弟參與一下,,雙方共贏,。到時一定感謝哈!我Q:409198655 電話:13466732205 郵箱:[email protected]
由于版主的建議,,我先上傳一份“室外供熱管網管道及配件安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄”,,大家看一下是否需要,由于可能涉及到侵權問題,,其他的記錄資料請到我的網站留下您的郵箱索取,,我將已贈送的方式發送給您,!http://lihua.ikdiy.com
如題,本人現在在做一個西北三線城市的供熱規劃,,規劃年限為15年,,準備拆除市內現有燃煤鍋爐房,接市外12公里處一熱電廠,,熱電廠裝機容量為2*330MW,,按規劃區域最后得供熱面積3000多萬平米,熱負荷為1800多MW,,現老城區建筑面積基本為1000萬平米,,按計算,該熱電廠僅夠帶現有的區域,,甲方稱熱電廠隨后會由擴建,,在網上查了下,貌似國內還沒有超過2*330MW熱電聯產的供熱項目,,求高人指點是否有人做過類似的項目,,還有供熱管道直徑到1200以上就沒有計算范例和軟件支持了,現在最大的疑惑是:熱電聯產城市供熱有沒有供熱面積的限制,,還有熱電聯產的供熱管道 一次水溫最高可以定多少(目前定為130/70),供熱管道最大可以做到多大,?,?、
圖紙簡介: 供熱管網設計圖,,圖紙內容包括圖紙目錄,,設計說明,一次網平面布置圖,,二次網平面布置圖,,各個節點詳圖,以及保溫做法,。 投稿網友: pk925444055 上傳時間: 2012-01-11 <
哈爾濱市地處北方高寒地區,,全年供熱天數180天,采暖期較長,,冬季供熱是居民關注的熱點問題,,也是地方政府高度重視,全力推行的一項重點工程,、民心工程,。在供熱管網的技術管理上,如何適用最優的設計方案,,搞好科學的上行調節,,降低工程造價,,是保證供熱質量的關鍵問題。就哈爾濱熱電供熱有限責任公司近年來的供熱實踐經驗,,結合供熱管網的技術管理中應注意的幾個問題,,淺談一下自己的看法:
我是學給排水的,新手上路做供熱,,聽前輩門都有經驗估算,,不知道怎么估算熱負荷,供熱管網的管徑,請前輩不吝賜教,,不勝感激?。?!
中國的供熱市場,,還在以面積計量熱收費或按千瓦時收費的時候,藍迪通信已經將新一代的供熱計量及管理思想和技術,,應用到了實際熱力項目案例中,。基本的技術標準,,就是通過終端IC卡智能裝置,,對供熱管網中點、線,、面或塊,,進行計量、數據通信,、管理,。終端智能儀表采集的熱量數據、設備參數,,通過IC卡智能終端科學的計算,、存儲、遠傳指定設備或程序平臺,,進行24小時熱力管網監測,、設備裝置管控。實現了流量和熱量的平均分配,,全網平衡的特點,,管控力度可直接入戶,可自控調節室內以及生產環境所需熱量,,在節能,、環保、節省資金中,,走在了同行業的前列,。 一,、系統組成 現地:智能熱網流量計、電控閥門,、壓力表,、溫度表、熱網遙測設備,、積算儀,、IC卡智能設備、SIM/