  • 低壓配電系統干線設計方式

    .1 放射式,、樹干式、鏈式配電型?.1 放射式配電一般重要負荷,、大容量負荷或者有特殊要求的負荷采用放射式配電,,采用放射式配電時,,由變電所直接引專用線路至配電箱,配電箱內的進線開關不必選擇斷路器,選擇

  • 低壓配電系統的安全用電設計

    根據國際電工委員會(IEC)第64技術委員會(TC64)規定低壓電網的接線方式有如下5種:TT,、IT,、TN-C、TN-C-S,、TN-S,。低壓三相供配電系統的廣泛應用,要保證安全用電,,就必須正確掌握防觸電保護的方法: (1)保護接地:電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分在故障情況下可能帶電,,為了降低此電壓,減少對人體的危害,,將電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分通過接地裝置與大地作可靠的連接; (2)保護接零:在中性點直接接地的低壓網絡中,,將電氣設備的外露導電部分和裝置外導 電部分與零線連接,; (3)重復接地:將零線或PE線多次與大地作金屬的連接。重復接地是零線或PE線斷路時的后備保護,。 電氣設備采用保護接地還是保護接零主要取決于配電系統的中性點是否接地,、電網性質、電氣設備的額定電壓等級等,。 1 在IT系統中,,采用保護接地 在IT系統中采用保護接地,如圖1,。當發生相線碰殼事故時通過人體的電流為: Ir=I (1)

  • 關于低壓配電系統的問題!

    低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!

  • 低壓配電系統消防負荷供電設計

    1 前言 隨著中國城市化進程的快速推進,,建筑體量不斷在縱向和橫向上擴展,加上業態豐富,、空間變化大,、裝修復雜等諸多因素,無形中為火災監測及撲救增加了難度,。能否保證消防設備在發生火災時正常運作就尤為重要,,為此消防設備的供電安全要求也相應提高。 2 低壓配電系統消防負荷供電設計要求 2.1 供電電源要求 《供配電系統設計規范》GB50052-2009(以下簡稱《供配電》)及《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008(以下簡稱《民規》)規定,,供電負荷分級根據供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度來劃分,,因此,對消防電氣設備而言,,供電電源的可靠性是保證消防電氣設備可靠運行的先決條件,。 各級消防負荷供電電源要求如下: 一級負荷中的特別重要負荷:雙重電源+應急電源(3個電源),線路末端切換; 一級負荷:雙重電源(2個電源),,線路末端切換; 二級負荷:兩回線路(1個電源),,線路末端切換; 三級負荷:按約定供電(無特

  • 低壓配電系統的設計及相關要求,,收藏,!

    低壓配電系統設計的原則:設計應結合實際情況,積極采用先進技術,,正確掌握設計標準,;對于供電安全,節約能源,、環境保護等重要問題采取切實有效的措施,;設備布置要便于施工和維護管理;設備及材料的選擇要綜合考慮,。那么低壓配電系統具體如何設計呢,?

  • 低壓配電系統設計8要點--設計師分享

    ※※※※低壓配電系統設計8要點--設計師分享

  • 低壓配電系統的設計及相關要求,,請收好!

    低壓配電系統設計的原則:設計應結合實際情況,,積極采用先進技術,,正確掌握設計標準;對于供電安全,,節約能源,、環境保護等重要問題采取切實有效的措施;設備布置要便于施工和維護管理,;設備及材料的選擇要綜合考慮,。那么低壓配電系統具體如何設計呢?請繼續往下看,。

  • 到底如何設計民建中的低壓配電系統

    到底如何設計民建中的低壓配電系統

    低壓配電系統 1,、確定電源 ★路數 ★電壓等級 ★供電半徑 2、不同用電負荷等級的用戶采用不同的供電方式 ★220V ★380V ★10KV ★35KV 3,、低壓配電系統設計要點 詳見《電氣技術措施2009》

  • (ZT)低壓配電系統的安全用電設計

    摘 要 文章簡述了低壓配電系統中的幾種接線方式,,并詳細說明了在不同配電系統中接地和接零的設計方法。關鍵詞 保護接地 低壓配電根據國際電工委員會(IEC)第64技術委員會(TC64)規定低壓電網的接線方式有如下5種:TT,、IT,、TN-C、TN-C-S,、TN-S,。低壓三相供配電系統的廣泛應用,要保證安全用電,,就必須正確掌握防觸電保護的方法:(1)保護接地:電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分在故障情況下可能帶電,,為了降低此電壓,減少對人體的危害,將電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分通過接地裝置與大地作可靠的連接,;(2)保護接零:在中性點直接接地的低壓網絡中,,將電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分與零線連接;(3)重復接地:將零線或PE線多次與大地作金屬的連接,。重復接地是零線或PE線斷路時的后備保護,。電氣設備采用保護接地還是保護接零主要取決于配電系統的中性點是否接地、電網性質,、

  • 低壓配電設計中各種接地系統的分析

    分別對建筑電氣低壓配電系統中的5種接地系統進行了詳細的介紹,分析了其各自的特點及如何選用.詳細論述了PE保護線及等電位聯結在低壓配電系統中的重要作用.

  • 低壓配電系統電壓的跌落

    電力系統的無功功率在每一刻也必須保持平衡,。 在電力系統中,當無功負荷與無功出力相平衡時,,電壓就正常,,達到額定值;而當無功負荷大于無功出力時,,電壓就下降,,反之,電壓就會上升,。 需要說明的是電壓與無功功率之間的關系是比較復雜的,大體上有以下幾點: ① 在一個并列運行的電力系統中,,任何一點的頻率都是一樣的,,而電壓與無功電力卻不是這樣的。 ② 系統負荷無功功率大于變壓器能提供的無功出力時,,由于負荷調節效應,,系統電壓會下降,在一個新的電壓水平下,,實現無功功率的平衡,。 ③ 輸送功率時,隨著傳送距離增加,,損耗增加,,這是由于線路電抗的純在,功率在輸送過程中,,會產生損耗,,導致電壓跌

  • 請問哪里有低壓配電設計資料

    請問哪里有低壓配電設計資料

    大家好,我想找一些關于低壓配電相關資料,,比如:開關選型要用到什么參數,?注意什么?一些開關上的符號的含義,, 怎樣做到效果又好有經濟,,如果大家有什么想法,可以進入我的電子郵箱, [email protected],大家一起交流嘛,,謝謝各位了

  • 低壓配電系統的一個困惑

    低壓配電系統的一個困惑

    圖片就在下面,應該說現在廠家這種雙層母線是不提供方案和樣本的,但是幾乎家家都說會做(本貼不討論廠家問題,只談論技術),我想知道GCK柜子到底這么做可以不可以,或者在怎么樣的情況下可以,這種做法應該說是在目前是很常見的,由于計量不同的問題,我常使用這種做法,現在請大家對此發表一下討論!

  • 關于地鐵低壓配電系統的一些疑問!

    1,、環控柜的電源除了在配電柜當中取得以外,,還有沒有其它取電源的途徑?從低壓母線上取是否可以呢,?2,、設計地鐵低壓配電系統的時候,單對配電柜和環控柜,,有些什么特殊要求或者是注意事項呢,?

  • 低壓配電系統防雷與接地

    在同事那邊拿過來的,在接地這塊講的比較詳細,,希望能對大家有幫助,!

  • 低壓配電系統圖,很全的哦

    低壓配電系統圖,很全的哦

  • 關于高低壓配電系統的學習

    關于高低壓柜:繼續在這里學習、求問,,謝謝各位前輩,、師兄的分享和解答,也希望這個貼能成為大家關于高低壓配電的交流場所,。一,、看到高壓柜有:鎧裝移開式(如KYN)、鎧裝固定式的(KGN),、間隔移開式(JYN),、箱式固定式(XGN)、環網柜(HXGN),。但有些不明朗的問題:(1),、間隔式與鎧裝式的區別是什么?鎧裝是哪里金屬鎧裝,?隔開不也是用金屬隔開嗎,?(2)箱式?是指哪里的箱式,?(3)我的分法是否有問題,?即:HXGN也應該是箱式的,和XGN有什么區別,?(4)這些不同類型的高壓柜,,是分別適用于一些什么場合?選用的時候,,一般有什么要注意的,?哈哈,。歡迎大家提問和回答!

  • 做細配電系統的低壓斷路器設計

    低壓斷路器在建筑低壓配電系統中被廣泛使用,,是一種保護電器元件,,具有斷路保護、過載保護,、控制和隔離的功能,,適用于工業與民用建筑終端低壓配電系統。低壓斷路器在配電系統中若設計不當,,就會影響供電回路的正常工作,。因此,在設計低壓配電系統時,,應注意低壓斷路器的選擇性和級聯保護性等項細節工作,。 低壓斷路器的選擇性。為了保證低壓配電系統的可靠性,,低壓斷路器的選擇性成為終端低壓配電系統設計的一項重要內容,。 在受 斷路器保護的配電系統中:當發生電氣故障時,距故障點最近的斷路器將故障切除,,而其他各級斷路器不動作,,從而將故障所造成斷電限制在最小范圍內,使其他無故障供電回路仍能保持正常供電,,這就是對低壓斷路器所要求的選擇性,。低壓斷路器的選擇性在低壓配電系統設計中占有十分重要的位置,它可以給用戶帶來便利,,并能保證供電回路工作的連續

  • 關于低壓配電設計規范的疑問

    規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,,這個沒太明白是什么意思,,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,,求各位前輩解答下,,謝謝了