實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,,所以一般以前的都不怎么行還得整改,。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
歡迎廣大設計精英加入我們暖通設計群 ,群號58079832 要求:必須是暖通設計師,,長期在線,,愛討論愛學習的,條件符合者積極加入,,歡迎你們的到來
沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好,?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統。謝謝,。
負荷計算的方法有需要系數法,,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,,直接求出計算負荷,,這種方法比較簡便,應用廣泛,,適用于配,、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,,再考慮設備臺數和功率差異的影響,,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,,因而計算結果比較接近實際,,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法,、單位指標法和單位產品耗電量法,。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業,。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,,4臺用電設備 的計算負荷,,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,,變值需要系數法等。
小弟剛畢業不久,,希望能從事電氣設計行業,。最近看你一些書,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面,、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面,、還有按線路損耗降選擇等方法。我先知道如果選擇照明線路,、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑,。多謝指導。
想請教下: 1,、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,,一般是放在防護綠地下邊,,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少,? 3,、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,,高壓塔的尺寸為多少,? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,,那么中央綠化帶為多寬為宜,? 問題比較多,新手求解答哈,!
電氣新人求助 多層住宅小區,,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢,?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,,2棟300kw,1棟350kw,。均為多層住宅,。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢,? 請大家指點,!謝謝!
請大家討論一下,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
最近在做一個寧夏的工程項目,總建筑面積約16000平方米,,主體建筑功能類似與四星級旅館,,但在地下一層設有酒窖,以及在各層設有品酒區,,主要為葡萄酒,,因未找到相關資料,,求教有經驗的大師,感謝,!
利馳配電箱設計軟件——SuperBox,,采用獨立平臺開發,輕量簡潔,,界面友好,。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,基于利馳天下庫大數據支撐,,智能匹配器件尺寸,,一鍵完成箱體尺寸預估,同時自動生成系統圖,、箱體圖以及布置圖,。
配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),如果是風機該怎樣設置(放幾個,,風量)呢,?如果是空調又要達到什么要求 呢?
向大家請教一個問題,,我看的一套住宅圖紙,,12kW的住宅,單相進線,,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,,另一個是空調室外機預留,。但是現在在南方,一套住宅,,基本上臥室和客廳都會安裝空調,,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧,。或者這樣理解:?jiǎn)为毜目照{(diào)回路是給客廳功率大的空調預留的,,臥室的空調由普通插座來供電,。
一個六層的商業建筑無電梯,建筑面積1400平米,,要求做配電設計,,我需要向甲方提什么條件才能做配電設計?那位有相關的表格,?
我現在正在施工的一個別墅小區一期,設計的每戶供電量超大,并且使用箱變供電,我感覺從需要的供電量和變壓期的選定方案上存在問題,現把圖紙提交給大家,希望能得到專家點評,我想知道如何設計供電方案才比較經濟?
請教各位大蝦,,變配電所的設計步驟如何。具體都有些什么內容啊,?,?我是一名在單位實習的大學生,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,,大家幫幫?,多提提建議啊?。,。⌒〉茉诖酥x過了:)
我看別人的圖紙電梯只是留個配電箱,吊車配電也是這樣,,最多也就設計到配電箱的總開關了,,我想知道,通常的配電設計就是做到這樣的程度嗎,?如果不是,,那么需要做到什么程度才算OK呢?謝謝大家指導?。,。?/p>
有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?
(8)每個房間的空調插座皆為單獨一個回路,,空調雖屬會計室固定設備,,但由于無法了解住戶會購買何種空調,為提高安全性,,空調插座回路也采用RCD進行保護,。 (9)因住戶在冬天洗澡時,浴室有采用浴霸取暖的可能性,,故照明為兩個回路,,采用熔斷式隔離器保護。 (10)在保證安全,、滿足使用的前提下,,降低工程造價,照明回路不采用小型斷路器,。為防止住戶更換用錯或隨意更換,,熔斷體采用帶有指示型的RT30,住戶配電箱應有備件盒,,用來放置熔斷體備件,。 (11)如果條件允許,,住戶配電箱可配備模數化電壓表和電流表,每個采用RCD的插座回路也都可配備過電壓保護器,。 4.3 平面圖設計 (1)住戶配電箱距地1.8m,不得與浴室共用一堵墻體,。 (2)因住戶一般搬進后會進行裝修,故每戶僅布置燈座,,既降低造價,,又避免浪費材料。為方便住戶更換光源,,燈座選用螺口,。廚房和衛生間應選用瓷水燈座。 (3)空調插座距地1.8m,,洗衣機插座距地1.6m,均選單相三極帶開關
三相電機配電電纜是五芯的還是四芯的,,三相電機運行時是否需要N線,?PE線是否也需要由配電箱引出,還是在電機安裝位置處將電機外殼與該處的接地系統連通即可取消P配電箱引出E線,?,??