10KV高低壓配電室設計圖全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 編輯 ]
1,、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,,有無條款及文件規定?2,、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,,有無條款及文件規定?3,、動力用電與非動力用電是否要分別計量,?
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,,這個沒太明白是什么意思,,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,,求各位前輩解答下,謝謝了
低壓配電設計規范中要求,,當配電裝置的長度大于7米時,,這種配電室就要設兩個出口。出口應布置在配電裝置的兩端,, 除了這些外,,還有沒有其他的要求
低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。
GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,,功能性開關電器,,想請教各位,這個詞是指什么,?是不是指的漏電保護器,?
低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,,難道是同一個回路還有兩種導體嗎,?請教各位了。
1低壓配電設計規范課件--王厚余
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱,、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式,?,?) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?,? 剛剛無聊看到,,希望能夠和大家一起討論。
在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,,其長度超過6m時,,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,,當兩出口之間的距離超過15m時,,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義,?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?
電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定,。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)
請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內,、屋外場所,,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用,。在建筑物的頂棚內,,必須采用金屬管、金屬線槽布線,。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦,!
是不是室外高壓電纜要通過這個開關站,,然后再通過這個開關站進入建筑的高低壓配電室,?謝謝。
我在做一個廠房,內設變壓器室,高壓室,低壓室,負荷一共六百多KW,選取一臺八百KW的變壓器,請問高壓室和低壓器各有多少臺柜子,面積又需要多大呢?謝謝
先說說情況,,高壓進線YJV22-3*400,,16臺高壓柜,供8臺低壓,。其中本所內有四臺變壓器及低壓柜,,2*1600+2*1000。請問:1.變壓器中性點直接接地不合理了,,要改為在配電柜內一點接地(王老的低壓電氣裝置的設計安裝提到),,尤其是多臺聯絡的變壓器,請問出自哪本規范,?規范有無類似規定,?設計中單臺這個一點接地設在那個柜子中呢?互為連鎖的兩臺變壓器呢,?設在其中一臺的進線柜合適嗎,?還是聯絡柜?2.王老建議變壓器中性點至低壓柜PEN線要絕緣,,請問,,四芯密閉低壓母線槽PEN算不算絕緣?3.8000KVA(一共8臺,,其中本配電室內4臺)的配電室的接地母線扁鋼多大規格合適,?50*5?60*6,?依據為何?計算肯定是需要,但大家有無經驗,?4.高低壓(干式)配電設備是否需要用防火墻隔開,?合用房間是否合適?依據何在,?
6.2.8 并聯導體組成的問題,,任一導體在最不利的位置處發生短路故障時,短路保護電器應能立即可靠切斷該段故障線路,,其短路保護電器的裝設,,應符合下列規定: 1 當符合下列條件時,可采用一個短路保護電器: 1)布線時所有并聯導體采用了防止機械損傷等保護措施,; 2)導體不靠近可燃物,。 2 兩根導體并聯的線路,當不能滿足本條第1款條件時,,在每根并聯導體的供電端應裝設短路保護電器,。 3 超過兩根導體的并聯線路,當不能滿足本條第1款條件時,,在每根并聯導體的供電端和負荷端均應裝設短路保護電器,。第2、3條如何理解,?
最大的感覺就是,,句子太長太復雜了,原規范的簡單句子全都改成晦澀難懂的復句,,能讀懂這本規范的人都是文學家,。老朽如今已經看得頭暈眼花,誰能幫我翻譯一下這個句子:采用金屬導管布線,,除非重要負荷,、狹路長度小于15m、金屬導管的壁厚大于等于2mm,,并采取了可靠的防水,、防腐蝕措施后,可在屋外直接埋地敷設外,,不宜在屋外直接埋地敷設,。到底是什么不能怎么敷設,又怎么不能那么敷設的,?求翻譯,。
在日常工作中經常遇到此類問題,變壓器室的層高好確定,但是高低壓配電室的層高就不好確定了,我一般情況下都做成4.5米,不知道是否合適?請各位指點一下
一污水處理廠內的10KV的高低壓配電室,本來單獨建個配電房一層布置,。評審時專家講要考慮防洪,,必須放在二樓,。這樣 高壓柜,變壓器,,低壓柜全部要放在二樓,,電纜走線也不方便。請問下有必要這樣么,?查規范也沒有看到,。要是洪水了,那些外面的變電所就不會淹了么,?
施耐德電氣低壓配電設計規范條文說明第二章 電器和導體的選擇第一節 電器的選擇第2.1.1條 國家現行的有關標準是指國家標準,、行業標準和企業標準。通常,,行業及企業標準都不低于國家標準,,一般比國家標準更全面具體。所選電器首先滿足國家標準,,但若有行業標準,,也應當滿足其要求。 所選電器的額定電壓,、額定電流,、額定頻率應與所在回路的標稱電壓、計算電流及額定頻率相適應,。只要電器能正常工作就不必要求與所在路標稱電壓及頻率完全一致,,因為電器可在苮標稱值或額定值一定范圍內正常工作。第2.1.4條 在我國,,對額定電壓1000v以上的高壓隔離電器,,因誤操作能引起嚴重事故時,采用隔離電器與帶負荷斷開所在回路的電器相連鎖,。但對低壓線路,,尚未嚴格采取此項措施,本條在實際使用中留有一定的靈活性,,當考慮到安全,、方便及節約投資等諸因素后,可采取連鎖措施,,
高低壓配電室設計規范
高低壓配電室設計規范專題,,為您提供高低壓配電室設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高低壓配電室設計規范 相關的專業交流討論,,更多高低壓配電室設計規范相關內容請訪問