10KV高低壓配電室設計圖全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 編輯 ]
1,、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,,有無條款及文件規定?2,、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,,有無條款及文件規定?3,、動力用電與非動力用電是否要分別計量,?
低壓配電設計規范中要求,當配電裝置的長度大于7米時,,這種配電室就要設兩個出口,。出口應布置在配電裝置的兩端, 除了這些外,,還有沒有其他的要求
是不是室外高壓電纜要通過這個開關站,然后再通過這個開關站進入建筑的高低壓配電室,?謝謝,。
我在做一個廠房,內設變壓器室,高壓室,低壓室,負荷一共六百多KW,選取一臺八百KW的變壓器,請問高壓室和低壓器各有多少臺柜子,面積又需要多大呢?謝謝
先說說情況,高壓進線YJV22-3*400,,16臺高壓柜,,供8臺低壓。其中本所內有四臺變壓器及低壓柜,,2*1600+2*1000,。請問:1.變壓器中性點直接接地不合理了,要改為在配電柜內一點接地(王老的低壓電氣裝置的設計安裝提到),,尤其是多臺聯絡的變壓器,,請問出自哪本規范?規范有無類似規定,?設計中單臺這個一點接地設在那個柜子中呢,?互為連鎖的兩臺變壓器呢?設在其中一臺的進線柜合適嗎,?還是聯絡柜,?2.王老建議變壓器中性點至低壓柜PEN線要絕緣,請問,,四芯密閉低壓母線槽PEN算不算絕緣,?3.8000KVA(一共8臺,其中本配電室內4臺)的配電室的接地母線扁鋼多大規格合適,?50*5,?60*6,?依據為何?計算肯定是需要,,但大家有無經驗,?4.高低壓(干式)配電設備是否需要用防火墻隔開?合用房間是否合適,?依據何在,?
在日常工作中經常遇到此類問題,變壓器室的層高好確定,但是高低壓配電室的層高就不好確定了,我一般情況下都做成4.5米,不知道是否合適?請各位指點一下
一污水處理廠內的10KV的高低壓配電室,本來單獨建個配電房一層布置,。評審時專家講要考慮防洪,,必須放在二樓。這樣 高壓柜,,變壓器,,低壓柜全部要放在二樓,電纜走線也不方便,。請問下有必要這樣么,?查規范也沒有看到。要是洪水了,,那些外面的變電所就不會淹了么,?
來源:頭條號 電氣設計狄老師 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除 配電房定義是:配電房又叫配電所,在國家標準里面,,配電所的定義是:"所內只有起開閉和分配電能作用的高壓配電裝置,,母線上無主變壓器"。配電房電壓等級在35KV等級以下,,內部安裝有開關,、互感器、電容器以及相關的保護測量裝置,。 通俗點說:蓋個房子,,把變壓器放進去,還有進出線柜之類的,,就成配電房(室)了規模較大的,,多臺變壓器,、高壓柜、低壓柜等等各種,,完成變壓,、分配電能的一個獨立場所,或建筑物內的一個區域內,。
高低壓配電室是否需要設置空調和排風,?規范上有沒有要求?記得以前做過的項目,,配電室只有通風和排風,,空調是后來業主自行加的分體空調,因為高低壓配電室溫度比較高,,太熱了,,不知道各位大哥是如何進行考慮的,謝謝,。
高低壓配電室對通風空調有何要求,?本人查了采暖通風設計規范,上面沒有具體規定,,不知道其他規范上有沒具體要求,,請各位大哥指教。謝謝,。在我們這個項目上,,設計上對低壓配電室有進行通風及排風處理,但是高壓配電室就沒有進行任何處理,,不知道這樣合理不,?
大家在作低壓配電室接地的時候,,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊,?1,、如果是新建配電室,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎,?2、設置等電位端子箱,。3,、把接地扁鋼引到室外,,跟接地極連接。大家常用的是哪種方式,?
剛接觸建筑電氣不久,,看以前的圖紙工程,,有的選用室外箱變,有的需要設自己的高低壓配電室,,請問選擇的依據是什么呢,?假如一個高層小區住宅,有四五個單元,。室外箱變是不是低壓的饋線回路有限制,,比高低壓配電室的回路少,還是有什么別的原因,,向各位朋友請教,。。,。謝謝回復,。
一般在高低壓配電室內的地面上都敷設有絕緣膠墊,但是根據GB50222-95的標準中,,配電室,、變壓器室的裝修材料都必須是A級防火材料,但是我在網上查了很久只有阻燃型絕緣膠墊,,不能滿足A級防火要求,。請教一下各位高手,高低壓配電室是否必須敷設絕緣膠墊,,是否有A級防火的絕緣膠墊,?如果沒有,那么與防火規范相矛盾,,設計中如何執行呢,?
請問進行配電室設計的時候高低壓銅母線的選擇是否需要載流量乘以系數,還有不同溫度母線載流量不同設計的時候選擇載流量按哪個溫度選擇,。
請問各位大狹,一個多層小區60000平米,共15棟住宅,420戶,還有12000平米左右的商業門面,無動力負荷,變壓器總容量?250KVA的樣子,現在甲方在考慮設置箱變還是室內高低壓配電室哪個造價要些些,現要院里出個經濟分析表之內的東西給他們,我就傻了,只知道對于小區設箱變肯定要好些,但至于哪種造價高低,實在不清楚,有哪位好心人可以給點意見嗎?感激不盡!
基于工程實例,,圖文解讀10kV配電室內高低壓設備,看看分別都包含什么,?
菜鳥弱弱的問下,地下室中的變電所,、高低壓配電室是不是必須設置機械排風和補風成套的系統,。其他區域的風管可以橫穿變電所、高低壓配電室,?謝謝大俠指點,?
圖紙簡介: 小區一期規劃高低壓變配電室圖紙,包括配變電室布局,、地溝,、地溝剖立面、高低壓一次系統圖,、二次保護控制原理圖,、配電室接地、專變公變等,。 投稿網友: lz407846618 上傳時間: 2013-09-03