這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
單位需要一個模擬斷路器做繼電保護的培訓教學用,。本想買個,,但資金有限,于是想自己搞一個,。我手頭的材料:N多各式繼電器,,南瑞的雙位置繼電器好幾個,輔助材料N多,。要求:雙跳圈,,單合圈,帶輔助節點以輸入操作箱,。誰能賜教接線圖,,我請大家吃飯!謝謝,!另:有便宜的符合條件的模擬斷路器成品也給報一下啊
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢,?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家,!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。,。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
假如選用一個額定電流為10A的C型斷路器,,那么它至少是不是要線路電流大于50A才有可能動作?
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修,。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作,。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,,借助熔斷器來切除短路故障,。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,,而且能通斷一定的短路電流,。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障,。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,,有油斷路器、SF6斷路器,、真空斷路器等類型,。
本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 編輯 圖上斷路器的x是不是表示動觸頭,,是不是必須畫到受電側?好像10kv 的圖紙上是不區分的,,送電側,、受電側都可以畫。畫在哪側,,有沒有具體要求,?
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
日前經過一些工業區,,總能夠看到各家公司和路邊有著各種防火的宣傳標語,。其實防火一方面在于宣傳工作的需要。另外一方面也在于在源頭上要做好有關的防火工作,,也就是說要杜絕著火源,。而在工業區里面,最大的著火源就是我們的電路系統,,由于電氣元件的故障造成的火災隨處可見,,由于違規用電造成的火災同樣非常多。而如果能夠按照電氣系統的有關規范來進行設置的話,我們會發現其實火災并沒有那么容易發生,,當然這需要進行有序的管理,。這里我們說到一種對于防火來說非常重要的電氣元件,那就是斷路器,。根據字面上的理解來說就是能夠自動斷路,,其實就是在遇到電氣短路的時候,我們的斷路器能夠第一時間工作,。讓整個電路自動斷開,,電路斷開以后自然不需要擔心著火的問題。而如果在斷路的一瞬間著火的話,,其實也可以自己將火撲滅掉,。因?yàn)槟莻€(gè)時候已經不屬于電火了,這樣的情況下可以使用滅火器和水來滅火,,不會存在任何問題,。而如果還帶電的話,使用水來滅火的話,,只會讓火災更加嚴重,。所以如果我們要防火的話,一定要在電氣系統和線路中先要做好準備,,當然斷路器是一個重要的環節,。而如果我們采
考慮到短路靈敏度計算 我算了算 如果是普通斷路器的話 短路整定值一般是10倍,很難滿足,,上大鼻山的算法,,然后我看有的文章說用B類斷路器 整定值可調,也見過用漏電斷路器的,,大家都用什么,?
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點!
一臺300MW火電機組采用發電機-變壓器-線路接入電網,并網點在主變220KV高壓側,,請問:該并網點斷路器按照反措要求采用三相聯動的型式,,如果采用這種斷路器就不能投重合閘了,有點矛盾,,這方面有什么規定嗎,?
1.普通的1p斷路器和1p+n區別 斷開時n相是否斷開,? 2.漏電斷路器有的是有的是1p+漏電模塊 還有2p加漏電模塊 有什么區別 斷開時n是否斷開 我以前用的漏電斷路器測試n是不斷開的3.對應圖片我不知道我叫得型號對不對 有的說只有漏電才有1p+n 那普通的斷路器帶n的叫什么呢