圖紙簡介: 主要包括芯柱構造,、剪力墻身水平配筋構造、豎向配筋構造,、約束邊緣構件,、構造邊緣構件、剪力墻配筋、連梁斜向交叉暗撐,、洞口補強等構造 投稿網友: ljx11jxli1 上傳時間: 2014-03-26
普通剪力墻結構中,構造邊緣構件配置箍筋,,規范沒有配箍特征值要求,,是否可以按構造來做?PKPM軟件計算結果是按配箍特征值為0.1來配的,,感覺有點大,,不知道怎么來處理,求高手指點,。
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,,這既增加成本費用,,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。,。?/p>
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:31 編輯 我處理暗梁一般有兩種情況:一.對現澆板的一種加強,比如,板上有墻,但荷載不能太大,否則要加梁了.二.對異型板,在適當?shù)奈恢眉影盗?可以使板比較規則,傳力更明確.
我看03G101-1中19頁和21頁中在結構層樓面標高處都設置了暗梁,,我做的一個地下三層框架剪力墻結構,,四周剪力墻在每層層高處想要設置暗梁,但是總工說沒必要設置暗梁,,最后也沒有設置,。 我看框剪結構在《建筑抗震設計規范》中提到: 抗震墻的厚度不應小于160mm且不應小于層高的1/20,底部加強部位的抗震墻厚度不應小于200mm且不應小于層高的1/16,,抗震墻的周邊應設置梁(或暗梁)和端柱組成的邊框,;端柱截面宜與同層框架柱相同,并應滿足本章第6.3節對框架柱的要求,;抗震墻底部加強部位的端柱和緊靠抗震墻洞口的端柱宜按柱箍筋加密區的要求沿全高加密箍筋,。 那么是不是說框剪結構需要設置暗梁,對于剪力墻高層結構,,是不是就不需要在每層設置暗梁了?請各位結構朋友們幫忙解答下我心中的疑惑,,謝謝。
本帖最后由 興民偉業 于 2015-9-17 08:59 編輯 一、常規支模工藝的費用,,按每平方米計算1,、每平方米木方造價:6米*7元/米=42元2、每平方米鋼管造價,,4米*3kg/m=12kg, 12kg*3.4元/kg=40.8元3,、每平方米穿墻絲桿(含螺母、山形卡)造價:3套*6元/個=18元 4,、其他輔助材料(扣件,、頂絲、步步緊等)約6元5,、常規剪力墻支模工藝費用為 106.8元/平方米二,、新型剪力墻模板支撐1、全套剪力墻支撐系統包含豎梁,、橫梁,、穿墻螺桿、螺母,、陰陽角,、過扣卡等所有配件配套完整,每平方米重量20kg,,現價為5900元/噸,,即 5900*0.02噸=118元/平方米2、新型剪力墻支撐系統為全鋼制作,,區別于傳統支模體系損耗太大,,木材損耗后殘值可忽略不計,新型剪力墻支撐系統不僅周轉壽命長,,而且殘值高:0.02噸*1800元=36元,。3、新型模板支撐的實際費用為 118元-36元=82元/平方米,。
我是還未畢業的菜鳥,,在設計院實習,。基本都是做框架的,,沒做過高層,,剛接到一個20層的剪力墻結構(不是交給我做,而是跟著做當練手),。7度區,,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,,拜托大家傳授下經驗啊,譬如鋼筋類別,、砌體填充墻的選用,,以及一些需要注意的方面……先謝謝大家了!?。,。?/p>
一,、綜述1.框--剪結構是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,,又具有良好的抗側力性能??蚣艚Y(jié)構中的剪力墻可以單獨設置,,也可以利用電梯井、樓梯間,、管道井等墻體,。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑,。2.框--剪結構的變形為剪彎型 眾所周知,,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,,下部層間相對變形大,。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,,下部層間相對變形小,。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,,形成了彎剪變形,,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高,。3.水平荷載主要由剪力墻承受 從受力特點看,,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,,一般情況下,,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層框架剪力墻結構兼具了框架布置靈活,、延性好和剪力墻剛度大的優點,二者通過水平剛度較大的樓蓋協同工作,在水平作用下呈彎剪型位移曲線,,層間變形趨于均勻,,比純框架結構側移小,非結構性破壞輕,,其
構造邊緣構件的箍筋能不能用墻水平鋼筋代替?不設置封閉箍筋,,比如像下圖這樣子畫,,還有有沒有規范要求啊,?如果單獨設置構造邊緣構件箍筋,,會有好多鋼筋重在一起,公司同事有的一直都是這樣子畫的
請問各位大神,,剪力墻結構錯層在pkpm中可以這樣建模嗎,?圖片下方兩間房的層高較小,那我以小的層高建標準層時,,上方的兩間房可不可以像圖片這樣就畫出剪力墻,,不形成封閉的房間呢?
砌體材料采用加氣混凝土砌塊。約束邊緣構件之間的墻高900mm,,怎么個砌筑形式,?依照哪個規范?需要注意什么,?請大神門指教了,。。,。
在對于該層梁哪個是邊梁,,和監理爭得比較厲害,設計單位是名義上是北京的一家不出名的機構,,望眾多高手指出哪個是邊梁,,謝謝。
如果框架部分承受的地震傾覆力矩不大于結構總地震傾覆力矩的10%時,,按高規8.1.3條的要求:按剪力墻結構進行設計,,其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計,;條文中又說明:當框架部分承擔的傾覆力矩不大于結構總傾覆力矩的10%時,意味著結構中框架承擔的地震作用較小,,絕大部分均由剪力墻承擔,,工作性能接近于純剪力墻結構,此時結構中的剪力墻抗震等級可按剪力墻結構的規定執行,;其最大適用高度仍按框架-剪力墻結構的要求執行,;其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計,也就是說需要進行本規程8.1.4條的剪力調整,,其側向位移控制指標按剪力墻結構采用,。意思是剪力墻機構中局部有幾根柱子甚至就算一根柱,也需要滿足8.1.4條的剪力調整嗎,?pkpm中對剪力墻結構中存在這種情況的不知道有沒有進行調整呢,?請各位大俠賜教
剪力墻結構外墻中設計梁下部的填充墻配筋如何考慮?
請教各位老師,,偶一直沒有弄明白什么叫短肢剪力墻結構,是大部分墻肢長度都在5~8倍厚度的剪力墻結構嗎,?那高規又規定高層建筑結構不應采用全部為短肢剪力墻的剪力墻結構,,且在抗震設計時,筒體和一般剪力墻承受的第一震型底部地震傾覆力矩不宜小于結構總底部傾覆力矩的50%,。我就搞不清楚短肢墻占多少百分比是短肢剪力墻結構,,又什么時候是一般剪力墻結構了,麻煩各位老師不吝賜教
請問各位大俠:" 在磚砌體中,墻體之間,墻體與柱之間的拉結筋若采用植入式鋼筋,是否能計算造價,現有的定額是否能予調整?
畢業后在房地產公司浪費了兩年時間,,做結構設計的時間不長,,接觸的剪力墻結構不多,沒有做過剪力墻結構的施工圖,。自己學習了一下,,有幾個問題想請教一下論壇里的高手:規范里規定了剪力墻結構的底部加強部位的高度,但對加強部位應該如何加強語焉不詳,,墻厚,,強度等級,配筋率等等有沒有什么特別要求,?
個人理解是“有若干個H/B=5~8的短肢剪力墻”到底占多少百分比才算是短肢剪力墻結構,?版主友情提醒:54樓、56樓有相應的資料可供參考 54樓:短肢剪力墻的定義 56樓:淺析住宅樓工程短肢剪力墻的結構設計