本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-23 18:24 編輯 柱墻皆受壓彎,墻較柱卻從寬,。 高厚之比大四,,規
請高位高人幫忙: 本人現在正準備做一個高層,建筑柱網尺寸大概為3*7.8,、5*7.8 高度為100m,中間部位靠北側有一個剪力墻筒體,筒體尺寸為7.2*15.6,其余地方沒有剪力墻,。請問,這種布置屬于哪種結構體系,?是屬于框架剪力墻結構還是框架核心筒結構,?它倆的本質區別是什么呢?,!從柱網布置上能看出是什么結構體系,? 特別期待!??!
紅色斜線表示的墻體,,沒有樓板相連,它們是否參與抗震,?我們計算(建模)的時候,,我們是去掉它們用梁代替,還是直接輸入墻體? 請指教,,在此不勝感激?。。,?!
框架和剪力墻的抗震設計
如圖是2013年二級結構的真題,這不是應該求砌體抗震墻的么,,答案怎么用的是砌體連梁抗剪的公式,,求大神解答!
問題補充:各位老師,請問一,,框架—抗震墻結構就是框架-剪力墻結構嗎,?二,和框架-核心筒結構的區別是什么,,在構造上有何不同,?謝謝
我這里有篇好文章 供大家參考 所謂雅樂共賞 奇文共讀 還建議讀一篇文章《建筑結構》2005年第4期p22有關異型柱的一篇論文 異形柱與短肢剪力墻結構設計中的幾個問題 摘 要:對異形柱與短肢剪力墻結構設計中的一些問題,如計算方法,、異形柱受力性能及其軸壓比控制,、短肢剪力墻結構中轉換層的設置高度及框支柱等進行探討,提出建議,,供結構設計人員參考,。 關鍵詞:異形柱;短肢剪力墻,;結構設計 現代住宅建筑要求大開間,,平面及房間布置靈活、方便,,室內不出現柱楞,、不露梁等。異形柱與短肢剪力墻結構能較好地滿足現代住宅建筑的要求,,因而逐漸得到了推廣應用,。 目前,現行國家規范或規程中尚未給出有關異形柱與短肢剪力墻結構設計的條款,,因此,,結構設計人員在設計中常會遇到一些規范或規程尚未論及的問題,需要設計人員積累經驗,,利用正確的概念進行設計,。 本文旨在對異形柱與短肢剪力墻結構設計中的一些問題進行探討,,提出個人看法,供結構設計人員參考,。 1 異形柱結構型
好久沒做剪力墻結構了,。最進手上有一短肢剪力墻結構,,我參數里選擇了剪力墻抗爭等級為3級,記得以前程序是會自動識別出小于8的短肢剪力墻,,然后將其抗爭等級提高1級,,也就是是2級,但我查詢結構時,,發現短肢剪力墻抗震等級任為3級,,這是怎么回事,程序不能自己識別嘛,?要人為動手單獨定義為2級嘛?請知道的朋友發發話,,謝了
根據《高規》框之剪力墻加強部位是2級,,加強部位以上是3級的轉換層加強部位應提高一級,那我輸入二級的話上面層的配筋就不對了輸三級的話加強部位的配筋也不對了,,在特殊構件里面改等級的話那所有的構件就都是一樣的等級了,,里面有短支剪力墻應該再提高一級那就不能該了,那我因該怎么辦,,如果建兩個模型的話,,以后計算書怎么辦
請問剪力墻的連梁和暗梁有什么區別/什么時候設連梁?什么時候設暗梁,?以及連梁的高度如何?。勘热缥业膶痈?.500米,,我開了1500*2100的門洞,,此處是按連梁還是暗梁處理?請高手指教,?
當剪力墻結構中含有短肢墻時,只要短肢墻抗傾覆彎距占的比例小于40%(施工圖審查部門認可的比例),則可以認為結構體系仍為剪力墻體系(SATWE計算時的選項),并且構造措施仍按剪力墻取用抗震等級,短肢不必提高.這是與天津"天大院"的審查部門溝通后的共識.請大家發表相關意見.
框架-剪力墻抗震等級確定
最近在搞一個學校的抗震加固,,遇到一些現場問題,望各位不吝賜教:本工程為4層框架結構,,由三棟單體組成,,如圖所示要拆除原填充墻后新增剪力墻。關鍵問題不是剪力墻不會做,,而是新增剪力墻部位位于伸縮縫旁,,增加剪力墻位置的填充墻拆除了,,但支模就遇到了麻煩,因為伸縮縫只有7cm左右,,除了拆除伸縮縫另一面墻體,,有什么好的支模方法能解決這個問題呢?如果拆除另一面墻體,,人工費和工期都受到限制,。我查資料說有種叫泡沫模板或聚苯板的模板,但不知效果如何,,強度太低恐怕還是會存在跑模的現象哈,!
小弟最近做了一個8度區的工程,框剪的剪力墻一級抗震計算出來其他參數都沒有問題,,就是剪力墻邊緣構件超筋(軸壓比小于0.3)和施工縫超限,,施工縫超限可以見短鋼筋,邊緣構件超筋怎么弄,。,。。請各位指教
如題,規范規定了二三級抗震剪力墻的軸壓比,,規范沒提四級的,,今天看圖有人做到了0.74,覺得不合適,,個人理解不應該大于0.7,,大家如何理解?
本帖最后由 建筑結構協會 于 2014-6-18 16:48 編輯 (1)短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻,; (2)高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構,; (3)短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),,形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構,。 短肢剪力墻的界定方法 規程相關規定:《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條規定了高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構。短肢剪力墻較多時,,應布置筒體(或一般剪力墻),,形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構,并且應符合一系列規定,。第7.1.3條規定了B級高度高層建筑和9度抗震設計的A級高度高層建筑,,不應采用第7.1.2條規定的具有較多短肢剪力墻的剪力墻結構。
本帖最后由 建筑結構協會 于 2014-6-18 16:49 編輯 短肢剪力墻與異形柱結構受力分析與設計 異形柱隨著人們對住宅,,特別是高層住宅平面與空間的要求越來越高,,原來普通框架結構的露梁露柱,、普通剪力墻結構對建筑空間的嚴格限定與分隔已不能滿足人們對住宅空間的要求。于是在原有剪力墻的基礎上,,吸收了框架結構的優點,,逐步發展形成了能適應人們新的住宅觀念的高層住宅結構型式,即“短肢剪力墻結構”和“異形柱框架結構”型式,。 1 短肢剪力墻結構 短肢剪力墻結構是指墻肢的長度為厚度的5-8倍剪力墻結構,,常用的有“T”字型、“L”型,、“十”字型,、“Z”字型、折線型,、“一”字型,。 這種結構型式的特點是: ①結合建筑平面,利用間隔墻位置來布置豎向構件,,基本上不與建筑
一,、受力體系不同:框架結構是利用梁、柱組成的縱,、橫兩個方向的框架形成的結構體系,,它同時承受豎向荷載和水平荷載。而剪力墻體系是利用建筑物的墻體(內墻或外墻)做成剪力墻來抵抗水平力,,同時它也承受垂直荷載,所以它既受剪力又受彎,,所以稱為剪力墻,。 二、各自優點:框架結構的主要優點是建筑平面布置靈活,,可形成較大的建筑空間,,建筑立面處理也比較方便。而剪力墻結構的優點是側向剛度大,,水平荷載作用下側移小,。 三、各自缺點:框架結構側向剛度較小,,當層數較多時,,會產生較大的側移,易引起非結構性構件(如隔墻,、裝飾等)破壞,,而影響使用。而剪力墻結構的間距小,,結構建筑平面布置不靈活,,不適用于大空間的公共建筑,,另外結構自重也較大。 四,、適應的建筑高度:框架結構在非地震區,,一般不超過15層。而剪力墻一般在30m高度范圍內都適用,。 從上面的比較,,我們可以發現,兩者的優缺點存在互補性,,因此便產生另一種結構形式,,即所謂的“框架剪力墻結構”,它是在框架結構中設置適當剪力墻的一種結構體系,。它具有框架結構平面布置靈活,、有較大空間的優點,又具有側向剛度較大的優點,。是兩者優點的結合
1短肢剪力墻結構是近幾年興起的一種介于剪力墻與異形柱之間的新的結構形式,,這種結構形式主要應用在小高層的住宅上,對于小高層建筑結構中采用,,既可以保證結構的剛度,、位移,又可以使室內空間方正合理,。所以短肢剪力墻結構得以普遍應用,。2短肢剪力墻的受力、變形特征類似于框剪結構,。比框架結構的剛度分配,、內力分配更合理,結構的變形協調導致的豎向位移差別也比框剪結構小,,傳給基礎荷載更均勻,、合理。3短肢剪力墻結構的定義(1)短肢剪力墻是指截面厚度不大于300mm,,各墻肢截面高度與厚度之比為4~8的剪力墻,。(2)當截面高度與厚度之比大于4且不大于8的墻肢兩端均與較強的連梁(連梁凈跨與連梁截面高度之比Ln/hb≤2.5,且連梁高度hb≥400mm)相連時,可以不作為“短肢剪力墻”,,應屬于延性和抗震性能較好的聯肢墻范疇,。(3)對于L、T,、十字形剪力墻,,兩個方向的墻肢高度與厚度之比最大值滿足4<墻肢長/墻厚≤8時,才為短肢剪力墻,。(4)具有較多短肢剪力墻的剪力墻結構是指:在規定的水平地震作用下,,短肢墻承擔的底部地震傾覆力矩不宜大于結構總底部地震傾覆力矩的3
抗震墻和剪力墻的區別
抗震墻和剪力墻的區別專題,,為您提供抗震墻和剪力墻的區別相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與抗震墻和剪力墻的區別 相關的專業交流討論,更多抗震墻和剪力墻的區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題