亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為何砼墻加厚,,位移比反而增大?

    如題,,一32層剪力墻結構住宅,,規范要求層位移比1/1000,我算出來是1/941,,我把外墻厚由250mm改為350mm,,沒想到層位移比變成1/871,這是為何,? 哪位高手遇到此問題,,如何解決,多謝多謝了

  • 墻,、梁板砼強度等級不同怎么澆搗

    剪力墻、梁板砼強度等級不同怎么澆搗,,和柱梁砼強度等級澆搗方法一樣嗎大于等于h,,且大于等500嗎?

  • 交底內容砌加氣砼砌塊墻.rar

    交底內容砌加氣砼砌塊墻.rar

  • 面板防浪墻砼多少錢一方,?

    墻高5m,墻厚0.3~0.5m,,總房量682方,,分三期,組合鋼模板施工,,裝載機配合人工入倉,。這樣的墻給工隊現在包的話大概的多少價位比較合適?

  • 地下連續墻澆筑發生砼堵管的處理

    地下連續墻澆筑砼時,,由于砼石子大,、塌落度過小導致堵管,拔除導管進行清理后再次插入砼面以下2m繼續進行砼澆筑,,不知道正常的這種處理方式對不對,,有無不妥,總感覺不妥,,導管插入時的泥漿如何排除,,另外泥漿及沉渣會不會導致接縫不好,地下連續墻產生滲漏水,。請大家談談堵管時發生的處理辦法,。

  • 地下連續墻砼塌落度問題

    現場發現地下連續墻混凝土澆筑時,塌落度有時160,,有時220,、230。正常水下混凝土一般都是180~220mm,,像這種情況下,,一般也很少要求混凝土廠家退場的,市區里澆筑怕等時間不好,。所以像這種情況的塌落度有時大,、有時小對連續墻施工究竟有什么影響,比如說,,塌落度小會造成堵管,,大的會產生離析。會不會日后造成連續墻的滲漏水,。

  • 小于8m高的砼側墻一次成型

    小于8m高的砼側墻一次成型

    水工砼為清水砼,,一次成型對外觀質量相當重要,對小于8m高的砼側墻一次成型可以達到理想效果,,上傳一側墻高7.6m溢洪道墻身一次成型的照片,。(下次再傳,大于500k)

  • 砼墻下條基按最小配筋率配筋,到底應配多少,?

    砼墻下條基按最小配筋率配筋,,到底應配多少,?

    如題,砼墻下條基按最小配筋率配筋,,到底應配多少,?

  • 某砼結構板柱墻節點說明及大樣匯集

    圖紙簡介: 圖紙包括:有關模板,板筋,,梁柱墻,,基礎的說明文字,板的通用構造詳圖,凸窗,、陽臺,,空調板、腰線等的大樣,;樁基礎及承臺的大樣及說明,;管樁接樁大樣;地下室的承臺大樣,,底板說明,,墻柱大樣及節點等等,可供參考,! 投稿網友: hwj0817 上傳時間:

  • 砌體墻與砼墻交接處處理按什么規范

    砌體墻與砼墻交接處處理按什么規范,,具體鋪貼多少的玻纖網格布呢還有就是砼及磚墻線槽面一般怎么處理 按什么規范處理, 可不可以用耐堿玻纖網格布

  • 在砼墻內敷設給水管如何做~~~

    根據規范砼墻內及暗敷的給水管不允許有接頭,,那PPR管材的接頭算接頭嗎,?但是PPR埋在砼墻內及暗敷在樓板內由于PPR管的剛性不足,容易被用戶損壞,,大家幫忙想想有更好的方法嗎?/p>

  • 求助 關于砼墻的沉降縫的模板施工方法

    最近在一個污水處理工程中遇到的問題,。施工要求:S6抗滲,沉降縫60mm寬的砼墻,。請高手解決模板施工方法,。注:兩個砼墻體不能聯成一體。

  • 200mm厚的砼墻下料及振搗的問題

    我有一個棘手的問題需要你的幫助: 200mm厚的砼墻下料及振搗的問題,,我這個工程有很多200mm厚的砼墻,,6m高,下料和振搗都很困難,,而且,,還有很多貫穿件及洞口盒子在墻上,四層14mm的鋼筋網片,,20mm的保護層,,留下的下料空間很小。 其他類似的工程都是砌塊,,而這里是現澆砼墻,,難施工。 大家支支招吧,!

  • 如何防治砼墻與磚墻處的裂縫,,需以工程實例說明,!

    防治外墻裂縫的文章屢見不鮮,,到底效果如何卻不得而知。今天特發此帖,,征求廣大網友把成功的案例作書奉獻于此,。一是便于大家學習交流,二是便于規范的完善,。請你奉獻出自己寶貴的經驗吧!網易將以你為榮,!網友將以你為友,!

  • 28層砼墻設計邊緣構件怎么這么小非常擔心,。

    最近設計了一個28層(含兩層地下室,,總高度為78m)的砼墻結構點式住宅。成圖后發現約束邊緣構件主筋偏小,。通過與本網提供的施工圖,,還有本單位其他已施工的工程對比后發現這個問題的。我是八度(0.2g)地區抗震等級二級,。因為第一次畫高層砼墻結構,,心里沒有底。我使用的是PKPM2005.11月版本計算的,。整體模型通過了計算滿足規范各種要求,。感覺墻體數量不少。希望各位高手給予幫助,。謝謝,。

  • 地下連續墻澆筑砼時發現有嚴重塌方怎么辦

    地下連續墻澆筑砼時發現塌方施工時,塌方可能有點嚴重,,混凝土用量已經達到設計標高并超灌20~30cm,,像這種情況下,是否砼繼續澆筑以滿足設計要求,。 本人有點擔心怕導墻兩側的泥土混進混凝土里,,不知會不會有這種情況。施工單位說只要導管還沒有拔除,,泥土就不會進入混凝土內,,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要繼續澆筑,,泥土就會被帶上來,。 不知我的擔心有道理還是施工單位說的有道理,請專家給予指導,,不然我心里總也踏實不下來,,請各位幫幫忙了,,多謝。

  • 軟件不能自動識別砼墻與磚墻的裝修怎么回事

    問題補充:我在墻面建立了磚墻的抹灰構件,,砼墻的抹灰構件,。然后建立房間,添加了磚墻和砼墻兩個抹灰構件,。按房間布置上去,,可是軟件不能自動識別磚墻和砼墻,在磚墻上它自動布置的是砼墻的抹灰,,怎么回事呢

  • 后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    :L梁下部砼未鑿除,、主體結構未封頂

點擊加載更多

砼墻

砼墻專題,為您提供砼墻相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與砼墻 相關的專業交流討論,,更多砼墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

圍護墻

抗震墊