  • 通風工程他通風方式有那些

    怡帆機電 跟大家分享下通風工程 通風方式 有那些,? 排氣扇:換氣扇無法連續排除室內異味,滿足不了室內新風的置換需求,;容易損壞,,后期維修費用增大,;不能連續不斷地通風換氣;噪音較大,;沒有新風導入時,,排風阻力增大,效果不好,。即使沒有以上缺點,,考慮到排風扇風量小,作用范圍有限,,您也不可能在每個房間都裝排氣扇,,即使裝了也達不到效果。 開窗:開窗會導致氣流紊亂,,可能把衛生間和廚房的異味帶入客廳和臥室,;衛生間豎井可能產生異味“倒灌”現象;室外空氣夾帶大量室外的塵埃,,影響室內清潔衛生,;還有無法避免令人煩躁的噪音;采暖會造成大

  • 某廠房通風、空調,、除塵工程最新竣工現場照片

    某廠房通風,、空調,、除塵工程最新竣工現場照片

    通風系統照片:室內軸流風機、室內送風機,、屋頂防爆風機,、屋頂通風器。

  • 91SB6-1通風與空調工程2

    傳上來,,希望對大家有點幫助,。:call:

  • 91SB6-1通風與空調工程3

    傳上來,希望對大家有點幫助,。:time:

  • 某廠房通風除塵系統軸測圖

    圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省

  • 機械通風工程的規范要求

    知識點:機械通風工程

  • 預算問題(通風空調工程)

    我是天津的.我不是學預算的.所以對于很多問題都不明白.我現在要算風閥的安裝費用.應該用哪一項呢.為什么碳鋼調節閥沒有當是安裝的呢.如果用了碳鋼調節閥制作安裝那還用加主材費嗎?

  • 印刷廠通風除塵如何設計

    對于印刷廠有以下分區,想問一下對于此類有沒有特殊的環境要求?品檢部糊盒出貨暫存品管生管物料庫存調墨燙金部保留半成品放置裁紙品檢軋盒UV影印一般印刷柔版印刷網印.上光.pp滾筒清潔間配電室

  • 防空工程只設清潔通風可以嗎,?

    由于是改建工程,,空間無法安裝風管,想用一臺風機,,在出口抽室內空氣,,使室內形成負壓,靠這個負壓引入室外新風,。(暫不考慮冬天寒冷和夏季濕熱的影響,。不可能再上除濕了,沒有空間,。)頭一次碰上這種問題,,請大家指導一下,謝謝,!

  • 通風與空調工程調試的要求

    通風與空調工程安裝完畢,,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風,、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交,。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組,; 熟悉,、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段,、各種儀器儀表的使用,,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,,確認設備的工作狀態正常,、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核,; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等,。 3.系統調試的主要內容

  • 通風工程施工的一些做法

    1.風管制作時,,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,,翻邊寬度不得小于6mm,,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,,中,、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施,。3.風管連接的接口處應嚴密,、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,,其螺母宜在同一側,。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,,墊片不允許漏墊與凹入管內,,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,,水平度的偏差不應大于3mm/m,,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,,總偏差不應大于20mm,。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m,;長邊尺寸大于400mm,,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m,。5.風口安裝應橫平豎直,,表面平整,螺釘對稱,、均勻,、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,,邊沿應緊帖墻面或吊頂,,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密,、牢固,。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻

  • 供熱通風與空調工程專業

    本人想要學習供熱通風與空調工程專業,,不知從何下手,,請各位兄弟姐妹告知學習專業課本的先后安排等。謝謝,!請電子郵件告知:[email protected]希望和大家成為好朋友,!

  • 通風與空調工程安裝禁忌

    通風與空調工程安裝禁忌

  • 通風空調工程各種技術交底!

    非金屬風管制作,、安裝,,金屬風管制作、安裝,,通風機安裝,,空調系統調試,風機盤管安裝,,管道安裝,,管道保溫等。