擋土墻將近10m,由于近期施工挖方,,將填土超載堆積,,加上雨水天氣導致擋墻倒薐紫?,擋墻由?dāng)?shù)貛r石打磨塊砌筑,,從倒塌情況看,砌筑質量并不好,。由于現場原因,擋墻外側為民房,,只能從內側處理,,請大家看看有什么好的補救辦法
地下室擋土墻,,懸臂擋土墻,錨桿計算書
自己做的,,各位再提提意見,。
有個事情我很是郁悶,,我們西總干渠老是有人往里面倒垃圾。為了杜絕這種情況,,我拿了個方案,,點評點評。主要看點是:擋土墻做在斜坡上,,基礎的問題,,邊坡穩定的問題。
各位前輩們,,請問當外墻擋土墻在結構建模時要如何考慮,?可以當成剪力墻輸入模型里面嗎?可我覺得這樣就改變了結構體系了,。要如何處理才更妥當?還望各位前輩們不吝賜教,。感激不慎。
現在要做一個砌體擋土墻,,高度1米,,采用MU7.5燒結多孔磚,M5砂漿砌筑,,墻厚240mm,,每隔5m設置一個500mm×500mm的構造柱,在墻體內部300高和600高的位置設置2道通長鋼筋,,每道2根6.5鋼筋,。 回填土參數:承載力特征值80fak(kPa) 壓縮模量平均值2.5Es(MPa) 內摩擦角標準值8φk(°) 粘聚力標準值10Ck(kPa)
由于建筑面積的限制和消防水池水容量的要求,,地下室消防水池層高需要做到6.9m,室內外高差0.45m,,意味著結構的池壁需要做到6.9m,,同時受到室外土壓力,,我用小軟件算了下,墻厚選為450mm,,配筋18@100裂縫都還算不過~ 我和做水的說,,不可能做這么高的水池,求教各位同仁,,有做過這么高的擋土墻的嗎,,除了擴大水池底面積,減小水池高度外,,有什么其他的辦法 - -
資料是地面標高:147.00M,;擋墻頂面標高:154.00M。I 種植土含腐殖質約0.4m,;II 低液限粘土:可—硬塑,,厚度大于1.45-1.6m;地基容許承載力100-150KPa,;III 含角礫低液限粘土:堅硬,厚度大于7.5m,,地基容許承載力350-400KPa,;IV 高液限粘土:可—硬塑,厚度大于7.5m,,地基容許承載力350-400KPa,;V 硅化灰巖:弱風化層,巖質較硬,,厚度大于5.5M,,地基容許承載力800-1200KPa;那么我設計的擋土墻是否要到“含角礫低液限粘土”來確定擋土墻高度,? 由于現在要設計重力式擋土墻,,那么我該選擇哪種類型的呢?我看過很多6m高的例子驗算,,地基應力都達到250-300kPa了,,那么我假定的墻高是10m,那地基承載力肯定不夠的,,各位大大指導一下,!
小弟最近在做云南省中小河流治理的項目,,看了些自嵌式植生擋墻的相關資料,,還是比較模糊,主要是沒做過,,求教這個砌塊是現場預制的還是要購買的,現場預制需要什么機械設備,,還有這個擋墻做下來的單米投資比常規的格賓擋墻或漿砌石的擋墻是不是要高的多,,這個擋墻施工的話是不是工序比較復雜,?
轉自公眾號:看見景觀
在我們小區設計中場遇到地形地勢高低變化較大的情況。在考慮總圖布局是因應結合交通運輸功能,,環境與美化等功能,,結合地形因勢制地,。 在場地工程設計中如果對邊坡防護中選型不對會造成工程造價提高或護坡工程占地面積增加,甚至昹生設計質量事故,。 擋土墻的種類很多一般以結構形式分類:分為重力式,、懸臂式、扶壁式,、錨桿式、加筋式,、板樁等形式,。(相應形式擋土墻的特點請參照擋土墻設計大樣圖) (注冊建筑師關于擋土墻的考點)高度大于2m的擋土墻(或者護坡)的上緣與建筑物間的水平距離不應小于3m,其下緣與建筑物間的水平距離不應小于2m,。 護坡可以分為土質護坡、石質護坡,、植物護坡和砌筑護坡等,。一般來說,,土質護坡的坡度應小于或等于1:2;砌筑性護坡的坡度值宜為1:2—1:1,。護坡邊坡大小的計算確定應根據土質,、填挖方的高度、開挖方式,、留置時間的長短,、排水情況等綜合考慮。1.挖方邊坡: 時間較長的臨時性挖方應根據工程性質和邊坡高度,,結合當?shù)赝愅馏w的穩定邊坡值確定。臨時性挖方邊坡的坡度 1).砂土(不包括細砂) 1:1.25-1:1.
魚塘護坡擋土墻倒?,除了地基失穩,,還會有什么原因,? 望高手指教。還有,,能不能給套供參考的整改方案,? 謝謝補充: 擋土墻采用的是重力式干壘擋土墻;魚塘周圍也存在水土流失現象,。
現有一懸臂7米擋土墻,懸臂擋土墻上部已經擾動,,傾斜,,最大達到50CM,現要加固,,怎么處理,,大家出出意見和建議》》》
搜集到的資料,供有需要的朋友下載
軟件簡介:擋土墻計算及繪圖系統 Autocad R14 2000版建立在微機通用圖形系統AutoCAD基礎之上,,采用VB作為開發語言,。它是輔助公路工程設計單位及承包商繪制設計圖及竣工圖的實用工具。在實際工程應用過程中其主版本經過多次升級,方便性與實用性大為增強,,已成為公路工程人員的得力助手,。本系統的界面簡潔,數據輸入直觀且符合工程師的專業習慣,,數據管理方便,。擋土墻計算及繪圖系統 Autocad R14 2000版,運行環境為Windows 95/98/2000/xp,,運行的圖形平臺為中英文AutoCAD 2000,。本系統對AutoCAD的管理是完全自動化的,,無須用戶設置諸如AutoCAD所在路徑,、工作路徑等運行環境。為了正常運行系統,,用戶只需要正常安裝AutoCAD2000就可以了,,且與本系統的安裝前后無關。軟件特點:1. 擋土墻計算及繪圖系統 Autocad R14 2000版以獨立的應用軟件面貌出現,,圖形表現與AutoCAD溶為一體,。用戶無須頻繁地進出AutoCAD,系統的整體性強,,使用效益高,。2.運行環境為中英
本人是施工單位的,,按照設計圖紙分別做好了擋土墻1,,擋土墻2,但一直感覺有問題,,不敢進行擋土墻墻背土的回填,,請高人幫忙計算下,看其是否安全,,如果可以的話請附計算式,,本人去找設計。之前已找設計到現場查看,,但設計答復無問題,,說實話,那設計而是水的