圖紙簡介: 該圖紙為某工程項目加錨桿樁板擋墻構造詳圖,,圖紙包括:KHZ結構詳圖,,KHZ間擋板配筋圖,,反濾包大樣圖,KHZ與頂梁連接大樣圖,,伸縮縫處加強鋼筋大樣圖,,預應力錨索結構圖等。 投稿網友: wenjie198432 上傳時間:
一20米高的巖質邊坡,,采用錨桿擋墻進行支護,墻背后水平距離11.5米處有一橋的嵌巖樁基,,嵌巖部分剛好在破裂面以內,詳附圖,。這種情況下計算擋墻側壓力時需要考慮嵌巖樁的影響嗎?那里有相關的說明,? 如果在破裂面以外呢,?
小弟才接觸道路設計,,不知道樁板怎么和道路橫斷面組合到一張圖上,,樁板擋墻的縱斷面圖怎么畫,用的什么軟件???求教
關于圖片1中左邊2根角樁的沖切,,在剪力墻下方,,理應沒有沖切的問題吧?但PK結果顯示此處安全系數為0.89,,屬于樁沖切板不安全,,需加厚承臺。各位大神怎么看,?關于圖片2中,,左邊角樁處沖切安全系數正好為1.0,筏板厚度為1950mm,才正好通過沖切計算,。但實際樓主取筏板厚度為:1500mm,,進行手算(《樁基》5.9.8),對比PK結果中的樁沖切力,,結果滿足要求,。各位大神指導下什么原因?
設計圖畫了六根樁,,打六根可以嗎,?大家幫幫?/p>
圖紙簡介: 該圖紙為某工程項目板肋式錨桿擋墻構造詳圖,圖紙包括:肋柱及面板配筋圖,,肋柱與頂梁連接大樣圖,,板肋式錨桿擋墻(BL)錨頭及施工縫大樣圖,頂梁(BL)與錨桿擋墻(MG)連接大樣圖等,。 投稿網友: wenjie198432 上傳時間:
圖紙簡介: 該工程為某樁板墻和板肋式錨桿擋墻支護設計,,圖紙內容包含:工程布置平面圖,抗滑樁正立面圖,,抗滑樁,、板肋式錨桿擋墻正立面圖,工程布置剖面,,排水溝大樣圖,,板肋大樣圖,護壁大樣圖,,樁間板配筋圖,,抗滑樁大樣圖等。 投稿網友: guoxu683331 上傳時間
由于設計給的圖紙不太明確,請問有過樁間擋墻施工經驗的:樁間擋土墻是否只在抗滑樁之間做擋墻(擋墻分段,,擋墻間空開抗滑樁位置),?還是擋墻要將抗滑樁包裹覆蓋(擋墻外側連續)?謝謝各位
以及建筑材料歸納,,各類絕熱材料,,水泥,,混凝土特性,木結構要點,,比較好記的,。
板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
人工挖孔樁樁頭部分鋼筋要伸入閥板內吧???樁頭都伸上來了,那防水怎么做呢???無法在墊層上做了啊.小弟不懂,還請指教
人工挖孔樁樁頭部分鋼筋要伸入閥板內吧???樁頭都伸上來了,那防水怎么做呢???無法在墊層上做了啊.小弟不懂,還請指教
重慶某地高邊坡處置工程項目簡介:為了保證紅線范圍內建筑面積,保護高切邊坡,,修建本工程。 邊坡采用板肋式錨桿擋墻,,坡面坡度為1:0.05,,肋柱截面尺寸為300mm×500mm
現做一丁壩打板樁墻,,由陸地延伸到淺海。板樁600mm×1000mm×11.5m(重16.6t),,入土要求10m,。柴油打樁錘DH608-80(用65t履帶吊改裝).問題主要是:1偏擊擊碎樁頂,2樁位跑偏,。立樁定位沒問題,,樁和錘軸線都很直,但入土4~5米左右容易跑,。設計樁為C30混凝土,,但因水泥和配合比限制,實際能達到C35強度,。自認為樁大錘小是一個原因,。不知道還有什么原因,如何解決~~求指導土質:一米多的細沙,,下面是兩米左右貝殼,,再下面是貝殼與粘土砂的混合物。如圖水位一米多,,[ 本帖最后由 ffansc 于 2011-12-19 19
請教大家個問題,,框架結構的地下車庫,擋土外墻同框架一同建模計算,,框架采用獨立基礎,,擋土墻采用條形基礎,,傳導到JCCAD中的擋墻條基上的荷載是否考慮了土體傳給墻體的荷載,也就是說是否可以直接用JCCAD中讀取的荷載設計擋墻條基,?
擋墻的埋深如何確定,?看鉆孔資料,?如果土的地基承載力不夠,需要加墊層,,那墊層的承載力如何知道夠不夠,?需要做路塹墻的時候,路塹墻沒有標準尺寸,,大家一般怎么做的,?多謝各位大哥不吝賜教!
我記得上學的時候老師說過,,現在記不清了,,翻規范樁距控制是跟樁是否擠著土確定的,我記得老師講的好像是樁距過小,,土體對樁有向上的摩擦力,,樁對土體有向下的摩擦力,這會傳給距離較近的樁,,就是說旁邊樁的荷載相當于是加大了,,好像是這個樣子,我現在也不確定了,,這跟擠土有什么關系,??
本人做結構設計的,,最近在工程設計時候在場地高填方區采用了加筋土擋墻,由于是第一次做這種結構,,雖然說找了很多資料,、規范圖集等,始終還是有些問題不明白,,于是就到論壇來碼字,,想請教大家一些問題:筋帶選用鋼塑土工格柵的情況下,格柵和混凝土墻面板該如何連接既能保證其連接處的抗拉強度,,又能保證其連接處的耐久性,?請各
人工挖孔樁在后澆帶中,,后澆帶中的受力鋼筋應該如何布置呢,?遇到樁了是截斷,還是繞過樁,,還是截斷后在樁周圍布置相應的加強筋,,還是在樁的相應位置植筋后再與受力鋼筋搭接?
樁板擋墻
樁板擋墻專題,,為您提供樁板擋墻相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與樁板擋墻 相關的專業交流討論,更多樁板擋墻相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題