CJJ28-89 城市供熱管網工程施工及驗收規范
城鎮供熱管網工程施工及驗收規范.chm格式的,,不錯哦。
根據建設部建標[2002]84號文的要求,,標準編制組在廣泛調查研究,、認真總結實踐經驗并廣泛征求意見的基礎上,,修訂了本規范。本規范的主要技術內容是:l總則,;2工程測量,;3土建工程及地下穿越工程;4焊接及檢驗,;5管道安裝及檢驗,;6熱力站、中繼泵站及通用組裝件安裝,;7防腐和保溫工程,;8試驗、清洗,、試運行,;9工程驗收。修訂的主要內容是:1將原規范的適用范圍擴大到二級管網工程,;2增加了淺埋暗挖法施工及驗收的技術要求,;3補充了直埋保溫管道的制作、施工,、驗收要求,;4修改了鋼管,、管路附件及設備等供熱管網工程專用設施的質量及安裝要求;5對近十年來出現的新技術,、新工藝納入了本規范,,同時修改了不相適應的內容;6將《城市供熱管網工程質量檢驗評定標準》CJJ 38-90中的質量標準和允許偏差,,納入本規范相關章節,,工程質量驗收的方法編人本規范第9章。本規范由建設部負責管理和對強制性條文的解釋Ｉ主編單位負責具體技術內容的解釋,。
剛剛看了,,很好,分享一下,,呵呵
CJJ38-90 城市供熱管網工程質量檢驗評定標準
1,、供熱管道的排水、放氣與疏水裝置 為了在需要時排除管道內的水,,放出管道內聚集的空氣和排出蒸汽管道中的沿途凝水,,供熱管道必須敷設一定的坡度,并配置相應的排水,、放氣及疏水裝置,。 如圖12-28所示,熱水和凝結水管道的低點處(包括分段閥門劃分的每個管段的低點處),,應安裝排水裝置,。排水裝置應保證一個排水段的排水時間不超過下面的規定:對于DN≤300mm的管道,排水時間為(2~3)h,;對于DN350~500mm的管道,,排水時間為(4~6)h;對于DN≥600mm的管道,,排水時間為(5~7)h,規定排水時間主要是考慮在冬季出現事故時能迅速排水,,縮短搶修時間,,以免采暖系統和管路凍結。
現有一個18萬平米的居住小區,,地勢高差較大,,供暖分三大支路,支狀管網,,最長支路為824米,,我作了詳細的水利計算,其中小支路的資用壓頭大于壓損,,這部分壓力利用普通閥門是否可以調節,,是否應該利用水利平衡閥,,還有樓前管處是否也需利用水力平衡閥,現在我們這兒的設計院還沒有用水利平衡閥,、壓差調節閥的,,但一些熱電廠好像在用。請教一下各位同行,,現在小區是否已經普及應用這類閥門,,如果不用如何進行調試?現在的供熱設計一般都是定流量系統吧,,我是這樣做的,,不知你們如何?/p>
小區供熱管網要穿過渠道(防洪渠),渠道寬5米,,深3米(相對正負零),,暖氣管線埋深1.6米(相對正負零),怎么設計,?渠道已改造為景觀,,從渠道上走不美觀,只考慮埋地,,從渠道下竄過,。地點烏魯木齊,兩邊需要設井嗎,?穿渠需要套管嗎,?考慮維修嗎?埋深多少,?暖氣管線4根,,均為DN250。
供熱管網工程過路頂管施工方案
城鎮供熱管網結構設計規范
我是北京補償器廠家,,如果大家有補償器相關的問題,,我可以給大家提供一點點參考!呵呵,。如果各位同仁手上有供熱外線的工程{無論大小},,讓小弟參與一下,雙方共贏,。到時一定感謝哈,!我Q:409198655 電話:13466732205 郵箱:[email protected]
知識點:地熱贯管網與末端裝置
1.供熱管道應力計算的任務 供熱管道應力計算的任務是計算供熱管道由內壓力、外部荷載和熱脹冷縮引起的力,、力矩和應力,,從而確定管道的結構尺寸,采取適當?shù)难a(bǔ)償措施,,保證設計的供熱管道安全可靠并盡可能經濟合理,。2.應力計算時需考慮的荷載⑴管道內的流體壓力(簡稱內壓力),;⑵外載負荷:主要是管道的自重(管子、流體和保溫結構的重量)和風,、雪載荷(對室外管道),。⑶由于供熱管道熱脹冷縮所產生的應力。3.應力分類一次應力--管道承受內壓力和持續外載產生的
包括基礎,,支架,,鋼結構[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 編輯 ]
我看到市政供熱管網關于伸縮器設置的疑問: 1、閥門井兩側設置補償器,,為單向伸縮,。 問什么要在閥井側設置呢?2,、除上述,,其余將補償器都設置在供水管道上,而回水管道上沒有設置,。 還有設置的距離有的是100米設置,,有的是200米設置。 問題:是不是供回水都應設置,,距離怎么控制,? 有沒有相關的規范規定及設置的原則?3,、圖中關于注固定支座的設置表示的不明顯,,沒看清楚。 是否需要設置固定支座,, 原則是什么,? 那些規范有規定?請高人幫我簡答簡答,, 將感激不盡,。 這些問題困擾我好長時間了。 問相關專業人員也沒有得到明確的答復,,看了好多規范也沒有找到詳細的規定,。 困惑啊?。。,?!
城市熱力網設計規范CJJ34-2002 關于管徑與基礎距離有個 下圖的表這個表是不是說:管徑小于dn250的管子與基礎間距是0.5m 管徑等于dn250的管子與基礎間距是2.5m 管徑等于dn300的管子與基礎間距是3.0m管徑大于dn300的管子與基礎間距是5.0m
各位好,最近閱讀規范時有一條無法理解,,特來請教是城鎮供熱管網設計規范中的7.5.2如圖所示,,第二款,當補水定壓點設置于兩級水泵中間時,,第一級水泵的出口壓力應為供熱系統的靜壓力值,。這個概念該如何理解呢?出口壓力等于靜壓力值,,那豈不是水泵的揚程為0,?我推測是不是第一級泵過加熱器后的壓力等于靜壓力值?也就是第一級泵克服加熱器阻力,,第二級泵克服管網阻力,?然后這條規范寫錯了?
如題,,本人現在在做一個西北三線城市的供熱規劃,,規劃年限為15年,準備拆除市內現有燃煤鍋爐房,,接市外12公里處一熱電廠,,熱電廠裝機容量為2*330MW,按規劃區域最后得供熱面積3000多萬平米,,熱負荷為1800多MW,,現老城區建筑面積基本為1000萬平米,按計算,,該熱電廠僅夠帶現有的區域,,甲方稱熱電廠隨后會由擴建,在網上查了下,,貌似國內還沒有超過2*330MW熱電聯產的供熱項目,,求高人指點是否有人做過類似的項目,還有供熱管道直徑到1200以上就沒有計算范例和軟件支持了,,現在最大的疑惑是:熱電聯產城市供熱有沒有供熱面積的限制,,還有熱電聯產的供熱管道 一次水溫最高可以定多少(目前定為130/70),供熱管道最大可以做到多大,?,?、
由于版主的建議,,我先上傳一份“室外供熱管網管道及配件安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄”,,大家看一下是否需要,由于可能涉及到侵權問題,,其他的記錄資料請到我的網站留下您的郵箱索取,,我將已贈送的方式發送給您,!http://lihua.ikdiy.com
城市供熱管網工程及驗收規范
城市供熱管網工程及驗收規范專題,為您提供城市供熱管網工程及驗收規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與城市供熱管網工程及驗收規范 相關的專業交流討論,,更多城市供熱管網工程及驗收規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題