自己包點小供熱管道工程,,購進一批140,、114保溫焊管但是與公司用的133、108管徑不一樣?。,。。,?!安裝法門時法蘭盤不合適,能不能將法蘭盤上車床加工一下?在線等?。,。≌埓蠹抑ед校,。,。?/p>
直埋管道要通過一高速路一邊有個地下便道,,設計上說要用頂管的方式去穿越高速路,。經研究有三種方法:一、用地下小隧道的方法,。二,、用架空的方法、三,、頂管的方法,。針對第一個是施工成本將增加。第三條有可能導致高速路出現坍塌的事故,。我想問下能用第二條嗎,?第二條有什么優缺點?
直埋供熱管道分為無補償直埋敷設和有補償直埋敷設,。無補償直埋敷設又可分為冷安裝無補償,、預應力無補償。預應力無補償有分為機械拉伸,、敞槽預熱,、一次補償等多種形式。預熱方式又分為熱水,、熱風和電熱等,。 一、直埋管的穩定性驗算 (1)整體穩定性分析:直埋管最小覆土深度應滿足垂直穩定性要求,,一般而言,,大于DN700的直管道不必從垂直穩定性考慮限制其埋深。 (2)局部穩定性分析:公稱直徑不大于DN800,、工作溫差小于85℃時,,不會出現局部失穩;當供水溫度大于130℃,、公稱直徑大于DN800時,采用標準壁厚的鋼管,,在錨固段可
第二版竟然不再附送軟件,,太讓人心寒了,第一版的那個軟件只能在xp中使用,現在win7系統都沒法用,。,。。規范的駐點位置只有公式,,不知如何具體計算,。。,。額,,而且第二版書中介紹的軟件網上也沒有找到,是不是要賣錢的,?
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
fa:城鎮直埋供熱管道工程技術規程
直埋供熱管道工程設計計算(親試可用)
城鎮直埋供熱管道工程技術規程-CJJT-81-98
暖通界的好消息!暖通行業內首本專業地,、全面地介紹供熱直埋技術的書——《直埋供熱管道工程設計》出版了,!隨書還帶有免費的“直埋供熱管道設計計算軟件”,軟件適用的管徑為DN40~DN1000,,計算過程嚴格按照《城鎮直埋供熱管道工程技術規程》(CJJ/T81-98)和本書的相關規定進行,。軟件的管網整體計算功能包括:駐點和錨固點位置的迭代計算、彎頭應力驗算,、任意點熱伸長量計算,、補償器補償量驗算、固定墩推力計算,;輔助設計計算功能包括:彎頭應力驗算,、熱伸長計算、過渡段長度計算,、最大允許過渡段計算,、摩擦力計算、軸向力計算,、水力計算和熱損失計算等,。幾乎覆蓋供熱直埋管道設計的全部內容。該書由中國建筑工業出版社出版,,編著者為太原理工大學的王飛教授,,全國各大建筑書店有售。這本書真的不錯我極力向大家推薦,。
暖通界的好消息,!暖通行業內首本專業地、全面地介紹供熱直埋技術的書——《直埋供熱管道工程設計》出版了!隨書還帶有免費的“直埋供熱管道設計計算軟件”,,軟件適用的管徑為DN40~DN1000,,計算過程嚴格按照《城鎮直埋供熱管道工程技術規程》(CJJ/T81-98)和本書的相關規定進行。軟件的管網整體計算功能包括:駐點和錨固點位置的迭代計算,、彎頭應力驗算,、任意點熱伸長量計算、補償器補償量驗算,、固定墩推力計算,;輔助設計計算功能包括:彎頭應力驗算、熱伸長計算,、過渡段長度計算,、最大允許過渡段計算、摩擦力計算,、軸向力計算,、水力計算和熱損失計算等。幾乎覆蓋供熱直埋管道設計的全部內容,。該書由中國建筑工業出版社出版,,編著者為太原理工大學的王飛教授,全國各大建筑書店有售,。這本書真的不錯我極力向大家推薦,。
謝謝下載,馬上給大家獻上,。:handshake:handshake:handshake
CJJ-T81-98城鎮直埋供熱管道工程技術規程
大家好,小弟現在還沒畢業,,正在學校搞課程設計,,現在急需“城鎮直埋供熱管道工程技術規程”,現向大家求救?。,。∠M魑淮髠b幫助小弟,,在此先謝過了?。?/p>
如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,,如何計算過渡段的長度,,是按彈性分析法還是彈塑性分析法,?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么,?
施工現場開挖的亂七八糟,,東一塊西一塊的,,管溝開挖也是一段一段的,閥門井,,排水井,,檢查井是分開各做各的資料嗎?凡是鋼砼井混凝土都澆筑到一起了,,我該怎么做資料呢,?管線沒有樁號,我如何做資料呢,,這個工程弄得亂七八糟的資料我都不知道如何下手了,,求大神們塊點解救我啊:'(
校區分辦公區和宿舍區兩部分:辦公區面積58330平方米,供熱負荷3200KW,,循環流量550立方米/小時,;宿舍區31200平方米,供熱負荷1514KW,,循環流量266立方米/小時,。熱源為土壤源熱泵,兩臺主機,,制熱量1465KW/臺,;四臺循環泵(三供一備),流量246立方米/小時,,揚程38.5米,;宿舍樓廁所為暖氣片,房間為風機盤管,,無新風系統,;白天供辦公區,晚上供宿舍區?,F(xiàn)在開兩臺熱泵主機,,開三臺循環泵(另一臺已壞但閥門未關)只供宿舍區(散熱器全關)現測得機房主機供水管流量275立方米/小時,,測得1#宿舍樓Q=55立方米/小時,2#宿舍樓Q=72立方米/小時,,3#宿舍樓Q=16立方米/小時,,,4#宿舍樓Q=16立方米/小時,,5#宿舍樓Q=13.8立方米/小時,,6#宿舍樓Q=15立方米/小時;機房定壓罐定壓0.35MPa,循環水泵出水壓力0.67MPa;宿舍區室外主管道沖洗完畢,,各宿舍樓主閥門已清洗,,過濾器已清洗完畢這種情況如何解釋?
剛畢業,,現在在做直埋無補償管道,,已經到了工程的后半段了,需要做簽證神馬的,,現在有個問題困擾我,,就是不同管徑的管子挖溝的寬度不同,算土方量肯定按照規范上的來,,但是我在好幾本規范上都找不到這一信息,,忘老手指導,臨表涕零 不勝感激,。,。。
供熱管道的熱伸長及其補償
供熱管道工程
供熱管道工程專題,,為您提供供熱管道工程相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與供熱管道工程 相關的專業交流討論,更多供熱管道工程相關內容請訪問