  • 高層建筑薄壁大噸位不銹鋼屋頂水箱應用研究

    1 薄壁不銹鋼屋頂水箱鋼種選擇與強度質量、理化穩定性的要求以較大容量的薄壁不銹鋼屋頂水箱組,,取代傳統的鋼筋砼水箱,,首先著眼點是自重輕,強度大,。另一個關鍵則為確保一個儲水容器自身不污染水質,,鋼種在長期運行中,必須具備對人體衛生,、安全,、無害。 1.1 不銹鋼水箱的強度質量 由于我們設計的不銹鋼水箱組,,選用的板厚為0.8mm~1.0mm,,如此厚度,貯存大容量液體后能否達到強度上的要求,,引起一些人的懷疑,,有關技術資料和設計數據表明,用料厚度雖然較薄,,但材料具有強度高,,韌性大,延伸性好的特點,,只要把握好生產制作中的關鍵,,設計制作大容量不銹鋼儲水容器無可非議,可以獲得成功,。 1.2 不銹鋼種的理化穩定性 高層建筑不銹鋼屋頂水箱,,作為幾百家住戶的一個儲水容器,水質的污染與否直接影響到人民身體健康,,應在長期的運行過程中,,不氧化、不生化,,免于銹蝕和重金屬鉻,、鎳離子的生成析出。為此,,我們設計制作不銹鋼種日本牌號為SUS304(相當于國產OCi18Ni9牌號),,從SUS304資料說明可以看出,該類鋼種屬奧氏體不銹耐酸鋼,,有良好的耐腐蝕性能和金屬壓延性能,,

  • 關于高位水箱的問題求教

    如題,, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,,還有加補水泵么,?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么,?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點,?那個更好? 請大俠指點下~

  • 各種材料水箱的做法和價格對比

    大俠們,,各位在做項目時,,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,,CS(FRP),,CS襯聚脲,CS刷環氧,,CS襯磷片,。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,,大家一般都如何選擇,,防腐效果如何,價格是怎樣的呢,?急,,謝謝!

  • 請問如何估算水箱的容積?,!

    請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,,最高日用水量為22T-36.8T,,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!,?

  • 請教:關于屋頂水箱的計算

    一個綜合樓六層,,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱,。 4,、5、6層是車間,,每層都有兩個廁所,,三層共有14個自閉大便器,,壁掛小便器9個,洗手盆6個,,污水盆5個,,當量總數98,。 我按當量數計算秒流量,,取用水時間12h,共需128m3的水,,水箱水量取總用水量的20%,,約25.6m3,但單位人都說太大了,。 究竟怎么個算法?。啃值芙忝脗冎更c一下

  • 請問如何定這個水箱的容積,?

    一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,,經過簡單沉淀后,,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,,397個自閉式大便器沖洗閥,,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口,。請問如何定這個水箱的容積,?

  • 關于高位水箱的設置問題

    我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,,在頂層之上設置高位水箱,。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,,也不符合規范,。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟,;湊合著用吧,,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路??!謝了?。?/p>

  • 求助關于屋頂水箱的計算

    集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,,限時供水,,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎,?謝謝各位師兄師姐指點迷經,!

  • 水箱的壁厚該怎么確定?。? src=

    水箱的壁厚該怎么確定啊,?

    水箱的壁厚該怎么確定?。克涞谋诤裼袝r候很不好確定,,有那位知道具體的確定方法,,萬分感激!??!

  • 高位水箱的問題~~~~~謝謝

    某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力,。如果設增壓穩壓設備了,,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。

  • 關于高位水箱的設置條件

    我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!

  • 關于屋頂水箱及增壓裝置

    多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求,。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐,;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,,如果布設增壓裝置,,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝

  • 高位水箱和變頻給水哪個好

    原有高層,,采用高位水箱給水?,F(xiàn)要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意,。請教各位,,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,,十多年了,,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,,也十多年了,,運行狀況尚可,可換可不換,。)

  • 關于膨脹水箱的一些問題

    想問一下膨脹水箱的工作原理是什么,?箱體內是什么,?那它的定壓是怎樣實現的,?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。,。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好,。。,。

  • 關于設置高位水箱的疑問

    《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐,、水塔、分區給水系統的分區水箱),。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位,;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動,。不理解,,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,,

  • 關于氣壓供水設備替代屋面水箱

    由于最近一直做消防的改造工程,,遇到很多都是屋面沒有水箱,如果做氣壓供水設備,有沒有地方放置,。該怎么處理這種情況,?還有甲方沒有告訴市政水壓,一個三層的小樓,,消火栓我該不該給他加壓,?

  • 高位水箱的設置是否合理,?

    我現在的工程消防水箱設置在屋面,,但是屋面相對標高僅14.1米,消火栓系統為臨時高壓制,。問題是:屋面消防水箱在火災初期的供水中需要提供壓力嗎?還是只是蓄水功能,?如果需要供壓,,14.1米的安裝高度是不是太低?如果不需供壓,,何必設置在高位,?

  • 膨脹水箱老是溢水怎么辦,?

    膨脹水箱老是溢水怎么辦?

    有一磚窯廠利用窯爐排出的余熱,,通過余熱鍋爐將水加熱,,用于廠房和職工住房的采暖洗澡等項服務。該系統已運行一年多,,原系統為承壓運行,,補水泵定時補水,,運行中壓力高,,沒有安裝安全閥,又不是定壓補水,,系統存在安全隱患大,。今年在供暖前,對該系統進行了改造,,因是平房供暖,,由承壓運行改為常壓運行,,新增一個膨脹水箱,,同時,膨脹水箱又是補水箱,箱內裝有浮球閥自動補水,,拆除定時補水泵,,在管路高點裝有手動排氣閥,住房供暖已有一段時間了,,系統還算正常,,有時循環泵長時間停止,膨脹水箱有溢水出來,,因水溫太高,,體積膨脹水箱溢水是正常的。近幾日廠房開始供暖,,打開回水管道上的閥門給廠房供暖,就出現了百思不得其解的問題,,膨脹水箱老是不斷地往外溢水,,往廠房供暖回水管道上的閥門就不能打開過多,開多一點水箱就溢水不斷,,開上十分之一,,水箱不太溢水了,。這種現象的發生問題出在哪里呢?一是膨脹水箱的容積不夠,;二是膨脹水箱接入回水管上的連接管過細,;三是連接管不在水箱底的中間位置;四是膨脹水箱沒有連接到循環泵的入口處,;五是補水用的浮球閥安裝位置過高,。說明廠房供暖管路為并連,住房供暖管路為串連,,發張該系

  • 關于排水箱涵的設計問題

    目前有一條小河穿過一個地塊,,為了能很好的利用該地塊,需對小河進行改道(采用鋼筋砼排水箱涵的形式)處理,,自己沒做過排水箱涵,,在這里求助給位大神做好該排水箱涵需要些什么資料,怎么確定該箱涵的尺寸(現狀有一箱涵BXH=5m*2m可利用),,需要出些什么圖,,我自己先列了一下需要的資料:1、小河的水文資料,,小河的流量,。2、匯水面積。3,、改道后設計箱涵終點的河道標高,。4 在這里先謝謝給位大神了!??!

  • 關于高位水箱和穩壓泵的問題

    有幾個問題老是被搞暈,想請高人指點迷津:1,、高位水箱滿足最不利點消火栓靜水壓力時,,但是不滿足最不利點消火栓出水壓力也行嗎?此時發生火災至消防泵啟動完畢期間,,消防用水怎么滿足最不利出水壓力要求,?2、關于穩壓泵的問題:高位水箱滿足設計靜水壓力要求,,還需要在泵房設置穩壓泵么,?穩壓泵流量較小,是怎么保證最不利出水壓力要求,?