最近小弟要兩套溶藥設備(PAM,PAC)的加工圖,,哪位好心人能給個水箱或者加藥罐的設備圖啊,,CAD文件的,我好參考參考,,這里千恩萬謝了?。?!
單位增加消防用高位水箱(水塔),,50m3,鋼板焊接,距地20m,,誰有這方面的相關設計圖紙(基礎及水箱主體),,請高手指點,,
淋浴用水使用的鋼制熱水箱怎么防腐?用什么防腐材料進行防腐才能滿足不影響水質,不對人身有傷害,又能做到不腐蝕(防腐效果教好)?用什么材料?
圖紙簡介: 本圖紙為300方非標鋼制水箱,長12米,,寬7.25米,,高3.75米。各構件之間均采用滿焊,,所有外露鐵件均需防腐,,鋼制水箱平臺用C15混凝土澆筑。圖紙內容主要包括:鋼制水箱金結施工圖及鋼制水箱工藝布置圖,。 投稿網友: 野菜 上傳時間:
我正在作一工程,,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱,。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,,規范要求是5米,,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范,。加一套增壓穩壓設備吧,,又不經濟;湊合著用吧,,又不知道能不能行,?請各位前輩給指條明路!,!謝了?。?/p>
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,,限時供水,,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎,?謝謝各位師兄師姐指點迷經,!
一個高中學校位于河邊,,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,,用來沖廁所和綠化用水,,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,,18個掛式小便器,,8個DN50的灑水口,。請問如何定這個水箱的容積?
水箱的壁厚該怎么確定啊,?水箱的壁厚有時候很不好確定,,有那位知道具體的確定方法,萬分感激?。,。?/p>
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
某廠房在3樓地面設高位水箱,,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力,。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了,。
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求,。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐,;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,,如果布設增壓裝置,,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
原有高層,,采用高位水箱給水?,F(xiàn)要改造,,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,,拿不定主意。請教各位,,拿個主意,。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,,這次要換成PPR的,,原供水泵為多級泵,,也十多年了,運行狀況尚可,,可換可不換,。)
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,,四~六層屋頂水箱,。 4、5,、6層是車間,,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,,壁掛小便器9個,,洗手盆6個,污水盆5個,,當量總數98,。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,,共需128m3的水,,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,,但單位人都說太大了,。 究竟怎么個算法啊,?兄弟姐妹們指點一下
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,,單位用水定額為120-200L/d,,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少???
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,,循環泵揚程為27米,,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么,?意思是壓力夠么,?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點,?那個更好? 請大俠指點下~
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么,?箱體內是什么,?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法,。,。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。,。,。
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔,、分區給水系統的分區水箱),。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量,。當室內消防用水量小于等于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3,;當室內消防用水量大于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3,;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動,。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,,如果是穩壓,,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,,
大俠們,各位在做項目時,,水箱都是用的什么材質呢,?目前知道的有FRP,CS(FRP),,CS襯聚脲,,CS刷環氧,CS襯磷片,。還有其他常用的材質嗎,?請問這幾種材質,,大家一般都如何選擇,,防腐效果如何,,價格是怎樣的呢?急,,謝謝,!
現在的高層小區住宅,通常采用一泵帶多水箱的做法供給生活用水(高區給水)在以前的做法中,采用的是水力控制閥和電動控制的方式(最不利的用液位計(與水泵聯動),其它用水力控制閥),而新規范規定不能用水力控制閥,要用電動閥,請教各位DX,用電動閥的話怎么控制水位和水泵的啟停的,用了電動閥以后,是不是每個水箱都要用到液位計啊.那有好幾個水箱的話怎么控制啊.
現在手中沒書,,只好向大家請教了,!水箱有那些規格,我只知道6,,12,,18三種,還有那些,?另外,,求教一下,水塔的容積是不是也有一定的規格,,就像水箱一樣呢,?如果是的話,也告知一下好嗎,?