  • 請教鋼制電纜橋架的焊接問題

    各位老大,小弟是新手,,請教一下在電纜橋架的焊接中關于焊縫的焊接長度或焊點分布的規定是執行哪個標準或規范的要求,?例如一節2000mm的橋架,有要求焊縫焊接長度要超過50%,,出處在哪里,?

  • 鋼制電纜橋架工程設計規范

    鋼制電纜橋架工程設計規范,可以在施工管理中做參考的.

  • 《鋼制電纜橋架安裝工藝 》

    鋼看到的好資料,供大家欣賞,。

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?

  • 電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    現場情況,;1、鐵路在下,,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,,下有鐵路,。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,,問題來了。我的問題,; 1,、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 鋼制電纜橋架工程設計規范.pdf

    鋼制電纜橋架工程設計規范.pdf

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150,、200*100、400*200,?哪位高手解答一下,,謝謝了!??!

  • 請教關于電纜橋架的問題,,

    1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝,?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 鋼制式電纜橋架蓋板距屋頂或頂面有什么要求,?

    鋼制式電纜橋架蓋板距屋頂或頂面有什么要求?一般在設計上都是說明底邊距地多少米,,那么如果安裝在工房等地方比較高處,,有沒有規范的要求橋架蓋板距工房頂面有多遠? 是不是留有一定安裝和電纜敷設施工和維護時的基本保證距離,?,??,?

  • 電纜橋架的伸縮節如何制作?

    請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,,最好有圖,。謝謝!

  • 電纜橋架安裝要求及規范.

    電纜橋架安裝要求及規范.

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算,?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。

  • 已知電纜,,電纜橋架的選擇

    請教下大家,,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,,10根 25的 ,,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝

  • 電纜溝內為什么還放橋架,?

    前段時間看到一位工友發的照片,電纜溝內的支架上設計的有橋架,,當時很多人說沒有必要,,錢多燒的。后來去查了一下這方面的資料,,發現確實有些項目會這么設計,。1.特殊要求的場合。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,,如不利于散熱,,散濕,花費大等等,。在此,,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,,雖說這個情況不多,,如果碰到了該注意什么?

  • 電纜橋架與暖通管距離怎么設計啊,?

    電纜橋架與暖通管距離怎么設計?。侩娎|橋架在暖通管上方要有1米的距離么,?電纜橋架在暖通管下方有距離要去么,? 暖通管算熱力管么?