亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教防滲墻中預埋灌漿管的方法,?

    請教防滲墻中預埋灌漿管的方法?灌漿管怎么樣固定在槽孔中,,澆注混凝土過程中應注意什么,,最好能提供灌漿管固定施工圖,謝謝好心人,。急急?。?!

  • 混凝土防滲墻內預埋PVC灌漿管施工

    本人設計的一座水庫因大壩壩體、壩基滲漏來嚴重,,壩體采用混凝土防滲處理,壩基灌漿處理,,鑒于投資高,根據專家意見,,采用混凝土防滲內預埋PVC灌漿管,以節省造灌漿的投資,,在施工中,,因泥漿浮力過大,PVC灌漿管都在下到12米左右折斷,。后來采用先下5寸鋼管.再下PVC灌漿管,,PVC灌漿管雖然能下到20米左右再也下不了。后來采用鋼筋連接四根同時下管,,情況不樂觀,,由于本地首次使用,沒經驗,再者經專家提出,,應該有成功實例,望同行獻計,。[ 本帖最后由 cyc_lc 于 2008-11-8 01:30 編輯 ]

  • 關于回填灌漿的一些問題

    準備進行隧洞回填灌漿,,有以下幾個問題,,有經驗的給個意見哈:1、鉆孔及灌漿參數設計均沒有給出,,要求進行灌漿試驗,,但需確定的參數太多了,主要如鉆孔間排距,、I,、II序孔的灌漿壓力等,如每個參數都經過試驗確定下,,那也太費勁了 是不是可以喔直接擬定參數,一次試驗完成后檢查合格就OK了,?2,、隧洞圍巖為V類圍巖,部分為黃土洞段,,一次支護噴砼本來就是緊貼圍巖的,出現變形收斂之后,,一次支護與圍巖之間更應該沒有空隙了,,回填時一次支護與圍巖之間還有灌漿的必要嗎?3,、關于黃土洞段的回填灌漿的可灌性,,黃土吸漿嗎?

  • 關于預埋管的連接及跨接

    新接的項目在做預留預埋,,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,,連接處的兩端焊跨接接地線,;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線,。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接,。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么,?如果要的話該怎么跨接

  • 關于電話寬帶的預埋問題

    請教大家幾偄銌栴}(在此先謝過了)寬帶1,、端口分配問題 一間大型辦公室,,不明確有多少辦公人員,,應如何預留端口?如果用交換機擴展備用,,可能要級聯三級(核心交換機--邊緣交換機--桌面交換機),,可行嗎?2,、五類線能上1000M嗎,? 五類線是否可以上1000M?五類線,、六類線,、七類線所聯交換機有區別嗎?電話1,、能否介紹下一個企業內部的電話合理布線

  • 有關帷幕灌漿孔口管的問題

    請教各位專家,重力壩壩基設主副兩排防滲帷幕,,副排深度為主排的一半,在基礎廊道內采用孔口封閉法施工,基巖面上蓋重混凝土厚4-20m,最大灌漿壓力3MPa,。主、副排的孔口管是否都必須進入基巖(因蓋重砼較厚,,則鋼管工程量大),,還是僅在混凝土內埋設2m長的孔口管即可,。

  • 一些預埋件的圖片及說明

    一些預埋件的圖片及說明

    這是一個擴建工程,,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,,先傳上來些預埋件的圖片,。希望對新手們有所幫助。

  • 為什么設備基礎要二次灌漿?

    為什么設備基礎要二次灌漿,?

  • 各種套管的預埋與結構安全

    各種套管的預埋與結構安全

    看過很多項目,,萬X的也去看過,但是很多廚房,、衛生間的都是后期鉆孔,,極少有跟著土建施工預埋的,即使預埋了,,做加強筋的,,可以說是沒有,。那么,這一條重不重要,,對結構會不會有影響,?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容。

  • 化學灌漿的標準是什么呀??~~~~~~~~~~~~

    大體積砼產生裂縫后采用化學灌漿,如何才能證明灌漿符合標準呢?標準是什么呀??~~~~~~~~~~~~

  • 大壩帷幕灌漿防滲效果如何

    很多以前建的水庫大壩(土石壩)存在壩體滲漏問題,,在除險中很多采用灌漿處理,根據資料介,,灌漿效果一般3~5年,,如此說國家投入大量資金的除險加固工程在5年以后需再加固,。特別上小(1)型水庫,,審查機構要求工程投資必須在1000萬元以,,以投資控制,不根據實際情況,,所設計方多以成本較低的帷幕灌漿處理滲漏,,我認為這很不合理,。我認為應對已實施的工程跟蹤監測,驗證灌漿的有效性和使用壽命,。

  • 管子是預埋在墻里還是明敷,?

    管子是預埋在墻里還是明敷,?針對茶樓、餐館應該是預埋吧,!象這樣的2-3層小樓進水都要設水表吧,?對于預埋在墻里管,每個支管設閥門嗎,?

  • 關于隧洞回填灌漿壓力的問題

    大家知道《水工隧洞設計規范》規定對鋼筋混凝土襯砌回填灌漿壓力可采用0.3Mpa~0.5Mpa,這個壓力實際上是對施工上的要求.最近在做一個隧洞的襯砌配筋計算,采用水利計算程序集中G-12計算時有個灌漿壓力,不知道在施工工況時怎么確定或是應不應該考慮.看了一些資料和規范,始終沒看到對回填灌漿作用在襯砌上的力的規定和說明.小浪底工程中這個作用在襯砌上的力取的是0.02MPa不知道我把問題描述清楚沒有?大家幫幫忙?/p>

  • 關于電氣預埋工程的質量探討

    現在,電氣工程的發展很快,,在預敷設過程中,,依據規范,沿最近距離,,盡量減少彎曲的原則敷設,,造成定位伸縮兩大,,在二次裝修及其他工種施工中,,容易造成損壞,,這類問題很多,,給電氣施工本身質量造成很大的影響,。 大家在施工中有哪些比較成功的經驗,請獻出來大家共享,。

  • 柱腳螺栓預埋錯誤如何處理?

    柱腳螺栓預埋錯誤如何處理,?

    施工單位在施工時將柱腳螺栓位置預埋錯誤,如何處理最為經濟,、合理,?

  • 這個地磅預埋件的標高怎么控制啊

    這個地磅預埋件的標高怎么控制啊

    現在施工一個地磅(如圖)。預埋件間距3米,,共6塊,,設計要求地磅預埋鐵件整體標高誤差必須控制在3mm之內。請問各位大蝦,,有什么辦法可以達到呀,?謝謝了

  • 外墻預埋電氣套管的問題,!

    電纜由室外進入室內(地下室或電纜溝內),1,、穿墻套管最小管徑允許多大?(強弱電都有)。2,、套管間距是多少?請告知出處或者規范,,謝謝,!

  • 有關柔性防水套管的砼預埋

    本單位建一個消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁預埋想問問,,套管是應該和混凝土現澆墻齊平還是把套管上的法蘭露在外面?謝謝,!

  • 灌漿資料整理及繪圖系統

    灌漿數據多,,資料整理及繪圖是一件較辛苦的事。以前曾用過一些資料整理系統但現在手沒有這些軟件了,,只好用EXCL+CAD工作了,,大費事了,。不知各位有沒一種較好的灌漿資料整理軟件。

  • 關于預埋穿電纜鋼管的問題

    需要較長距離預埋鋼管的時候,,鋼管之間怎么對接(單根鋼管的長度一般都不是很長,,兩根鋼管之間是焊接還是加個其他的什么東西) 另外,一般電纜和鋼管的比例是多少,,就是說多大電纜要穿多大的管子,?(我看到有說是1-4方配15,這個意思是不是說1-4平方的單芯電纜配DN15的管子)問題補充:這里的對接說的不是彎角對接,,是直線鋼管怎么對接?比如說我要預埋100米的鋼管(100米在一條直線上),,假設用DN50的鋼管,,每根鋼管長度為4米,需要埋25根,這25根鋼管之間怎么連接,?是焊接,?還是需要加個連接件?什么樣的連接件希望能詳細說明,。

點擊加載更多

預埋灌漿管

預埋灌漿管專題,,為您提供預埋灌漿管相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與預埋灌漿管 相關的專業交流討論,更多預埋灌漿管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電視預埋管

地下室預埋管