  • HXGN-12高壓環網柜二次原理圖

    圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,圖紙6張,。含進線柜,、PT柜、計量柜,、變壓器出線柜四種方案,。每方案含接線圖、端子圖,。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07

  • 某工程高壓環網柜一、二次原理接線圖

    圖紙簡介: 10KV高壓環網柜通用一,、二次原理及接線圖,,圖紙數量不多,有5張,,其中一張一次圖設計,,4張二次原理接線設計。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05

  • 10KV高壓環網柜絕緣距離

    今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?

  • 24KV高壓中置柜及高壓環網柜

    江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發,、設計,、制造、銷售,、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,,技術人員40名,,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計,、制造與管理經驗,。 公司擁有數控剪板、數控沖床,、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,,二次工頻耐壓裝置,機械特性測試儀,,回路電阻測試儀,,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,有效地控制了產品的質量,。具備年產高,、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,,公司資本1300萬元人民幣,,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,,技術人員40名,,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計,、制造與管理經驗,。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:

  • 高壓環網柜雙電源是否可以同時供電,?

    高壓環網柜雙電源是否可以同時供電,?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認,。

  • 某開閉所ABB環網柜電動操作原理圖

    圖紙簡介: 開閉所24KVABB環網柜,,采用電動彈簧操作機構,雙PT電壓切換顯示,,雙電源互鎖,。變壓器網門閉鎖電氣原理圖和接線圖。希望對大家有所幫助 投稿網友: jleesw 上傳時間: 2014-06-17

  • 箱變高壓環網柜電纜故障求分析,!

    箱變高壓環網柜電纜故障求分析,!

    老哥們,,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,,再升壓到10kV就冒火了,,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,,謝謝了,!

  • 請教高壓環網柜上進上出線

    高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),能否電纜上進上出線,,若柜后增加附柜是否可行,?若無水平主母,能否電纜上進上出線,,謝謝

  • 求教:圖中的高壓環網柜可否取消?

    求教:圖中的高壓環網柜可否取消,?

    圖中變壓器所在低壓室距離高壓室50M,10KV電源由高壓室環網柜經95纜引至低壓室,,請問是否還有必要設置圖中的兩個中壓環網柜,?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 編輯 ]

  • 環網柜,、出線柜、環網柜的作用和工作原理

    1,、 環網柜,,構成環網供電結構所使用的開關柜,是從用途進行定義的,。 2,、進線柜,指一段母線的供電來源開關柜,,在中壓環網結構中,,多使用負荷開關,因為很多時候不需要保護功能,,也有使用斷路器的,。 3、出線柜,,指一段母線為負載供電的開關柜,,在中壓環網結構中,可使用:負荷開關,,如果是再往下級母線分配,;熔斷器+負荷開關組合電器,,一般是用在小于1600kVA的變壓器保護;斷路器,,多用于大容量的變壓器保護或其它比如電動機保護,。 4、計量柜,,對供電的電量進行測量和記錄的,,簡單說就是用來收錢的電度表。里面包括PT,,CT和電度表,。 國家電網公司的反措要求規定: 高壓開關柜應選用“五防”功能完備的加強絕緣型產品,其外絕緣應滿足以下條件: 1) 空氣絕緣凈距離:≥125mm(對12kV),,≥360mm(對40.5kV),; 2) 爬電比距:≥18mm/kV(對瓷質絕緣),≥20mm/kV(對有機絕緣),。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工

  • 高壓環網柜進線柜能帶兩把隔離刀嗎,?

    高壓環網柜進線柜能帶兩把隔離刀嗎?

    誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀,?,??,?,?

  • 10KV環網柜一次原理圖及二次原理圖

    圖紙簡介: 10KV環網柜一、二次原理圖,,詳細的繪制了一次原理及二次原理圖,,有進線柜、出線柜,,PT柜及計量柜二次原理圖,。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05

  • 10kV環網柜一次,、二次原理圖設計圖

    圖紙簡介: 本土為10kV環網柜一次,、二次原理圖,圖紙內容包括:美式箱變主接線圖,,XYN16方案圖,,HXGN15-12環網柜接線圖,一次圖,,二次圖,,10kv環網柜系統圖,。 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06-

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,,一般是指高壓配電用,,為了方便配線、降低線損,,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用,。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓??麻煩各位,。?!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。,。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜

    誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜,描述一下結構/功能,有圖片更好!非常感謝!

  • 關于環網柜,歡迎大家討論,。

    關于環網柜,,歡迎大家討論,。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 高壓環網柜電磁鎖電源取自進線PT合理嗎

    高壓柜在高壓帶電情況下帶電顯示器顯示有電,,電磁鎖不能打開,當沒電的時候,,電磁鎖如果取自進線PT,,那么PT也沒有電,電磁鎖不帶電,,怎么打開啊,,所以想問問各位電磁鎖電源取PT合理嗎

  • 這里有哪位仁兄 做高壓環網柜的,?能指導一下嗎?

    我原來在設計院做工程設計,,現在要去一家公司做高壓環網柜的設計,,請問需要看些什么資料?有誰在高壓開關設備廠的 能留下popo 或者 QQ 讓我請教一下嗎,?

  • 一臺2500KVA變壓器環網柜和高壓側母線問題

    一臺2500KVA變壓器環網柜和高壓側母線問題

    我是第一次做2500KVA變壓器,,由于經驗不足,我想請教兩個個問題,,1,、我的環網柜的大小是否合適!,?2,、高壓側的母線是否過大,?還有就是 有沒有簡單點的校驗?zāi)妇€ 動、熱穩定的方法,?那位高手賜教下,!小弟不勝感激!