亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • HXGN-12高壓環網柜二次原理圖

    圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,,圖紙6張,。含進線柜、PT柜,、計量柜,、變壓器出線柜四種方案,。每方案含接線圖,、端子圖。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07

  • 某開閉所ABB環網柜電動操作原理圖

    圖紙簡介: 開閉所24KVABB環網柜,,采用電動彈簧操作機構,,雙PT電壓切換顯示,雙電源互鎖,。變壓器網門閉鎖電氣原理圖和接線圖,。希望對大家有所幫助 投稿網友: jleesw 上傳時間: 2014-06-17

  • 關于環網柜,,歡迎大家討論。

    關于環網柜,,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題,。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 環網柜、出線柜,、環網柜的作用和工作原理

    1,、 環網柜,構成環網供電結構所使用的開關柜,,是從用途進行定義的,。 2、進線柜,,指一段母線的供電來源開關柜,,在中壓環網結構中,多使用負荷開關,,因為很多時候不需要保護功能,,也有使用斷路器的。 3,、出線柜,,指一段母線為負載供電的開關柜,在中壓環網結構中,,可使用:負荷開關,,如果是再往下級母線分配;熔斷器+負荷開關組合電器,一般是用在小于1600kVA的變壓器保護,;斷路器,,多用于大容量的變壓器保護或其它比如電動機保護。 4,、計量柜,,對供電的電量進行測量和記錄的,簡單說就是用來收錢的電度表,。里面包括PT,,CT和電度表。 國家電網公司的反措要求規定: 高壓開關柜應選用“五防”功能完備的加強絕緣型產品,,其外絕緣應滿足以下條件: 1) 空氣絕緣凈距離:≥125mm(對12kV),,≥360mm(對40.5kV); 2) 爬電比距:≥18mm/kV(對瓷質絕緣),,≥20mm/kV(對有機絕緣),。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工

  • 10KV環網柜一次原理圖及二次原理圖

    圖紙簡介: 10KV環網柜一、二次原理圖,,詳細的繪制了一次原理及二次原理圖,,有進線柜、出線柜,,PT柜及計量柜二次原理圖,。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05

  • 10kV環網柜一次,、二次原理圖設計圖

    圖紙簡介: 本土為10kV環網柜一次,、二次原理圖,圖紙內容包括:美式箱變主接線圖,,XYN16方案圖,,HXGN15-12環網柜接線圖,一次圖,,二次圖,,10kv環網柜系統圖。 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06-

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,一般是指高壓配電用,,為了方便配線,、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用,。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎,?麻煩各位。,。,。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 某工程高壓環網柜一、二次原理接線圖

    圖紙簡介: 10KV高壓環網柜通用一,、二次原理及接線圖,,圖紙數量不多,有5張,,其中一張一次圖設計,,4張二次原理接線設計。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05

  • 關于10kv環網柜的問題求教

    共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解,?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源,? 謝謝各位大神

  • 菜鳥請教關于環網柜的一些問題

    剛剛開始學習電力設計,,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂,。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了,。,。。

  • 求助,,關于環網柜及箱式變

    請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個,。謝謝,。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料,。主要用于給施工方提出技術要求用的,,包括土建部分。謝謝了,。

  • 環網柜的環網是什么意思那?

    按字面意思來說,,應該是形成閉環形式,。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,,仍能由其他連接起來的線路供電能,?希望高手能指點一下,謝謝,。

  • 請教箱變和環網柜的問題

    我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,,如果用有圖紙的大蝦請發一張,,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎,?

  • 環網柜的出線該如何選擇

    請問環網柜的出線,,是選擇熔斷器+負荷開關呢,,還是選擇隔離開關+斷路器呢,,樣本上兩種都有,,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別,?

  • 求助,,環網柜中聯鎖機構的原理?請看圖,。

    求助,,環網柜中聯鎖機構的原理?請看圖,。

    各位,,圖中是施耐德電氣的環網柜,圖中有兩個接地開關,,上面的那個接地開關我知道是什么意思(負荷開關的三工位),,但是下面的那個接地開關我就不知道起什么作用了,還請高手解答,。

  • 10kV環網柜和電纜分支箱

    正在做一個10kV的配網,,想跟朋友們請教下,10kV環網柜,、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好,?是采用真空開關還是負荷開關呢?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢,、需要統一不,。謝謝

  • 環網柜轉移電流大小取值

    各位好,最近在查看一些環網柜廠家的樣本,,關于轉移電流的大小各不相同,。所以想咨詢一下大家:環網柜中組合電器單元的轉移電流,其取值是越大越好,,還是越接近負荷開關的額定電流最好,?我是從以下角度來考慮的:1)轉移電流越大,負荷開關切斷大故障電流的可能性則會越高,,這樣電流越大豈不是對負荷開關的損害豈不越大,?2)轉移電流越接近負荷開關的額定電流,,感覺既能滿足切斷電流的效果,又能減少對負荷開關的損害,。希望大家不吝賜教,。

  • 電纜分支箱和環網柜的區別

    1)電纜分接。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,,于是在出線到用電負荷中,,往往使用主干大電纜出線,然后在接近負荷的時候,,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,,由小面積電纜接入負荷。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電,、小用戶供電,。電纜分接箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了,。2)電纜轉接,。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接,。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性,。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,,實現遠距離操作。現在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,,以后估

點擊加載更多

環網柜的原理

環網柜的原理專題,,為您提供環網柜的原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜的原理 相關的專業交流討論,,更多環網柜的原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度