電子廠房設計依據什么規范,?電子廠房的屬于工業建筑,,應該不屬于公共建筑,。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,,大家探討一下,!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題,?
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,,分隔成兩間,一間200m2,,萬級,,另一間10萬級,296m2.吊頂高度為2.70m,,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,,請各位專家?guī)蛡€(gè)忙計算一下所需冷熱負荷,、總送風量和新風量和排風量。急需,!謝謝各位的幫忙和指點,!
廠房地上二層局部單層,,建筑面積195,780 m2,建筑總高24.750m,,局部單層高24.60m自士0.000至屋面女兒墻頂),,建筑層高首層6.3m,二層6.3m,,二層6. 3m,,局部層高18.900m室內地面士0.000相當十絕對標高+5.350m,室內外高差0.900m;工程結構形式為現澆鋼筋混凝土框架結構。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-27 18:06 編輯 ]
圖紙簡介: 電子廠廠房標準裝修設計圖,。包括動力電路,,照機電路,機臺生產線擺放等等 投稿網友: zsyfs 上傳時間: 2013-10-29
隨著電子技術的發展,,電子產品越來越多地應用于各類生產生活領域,。與之相適應,電子生產廠房的修建也與日俱增,。其中的接地技術較常規的建筑接地種類繁多,,涉及面廣。 本文以某電子儲存類產品的生產廠房的設計為例,,對電子廠房的接地做一探討,。該廠房的生產設備有很多是微電子設備,這些設備的特點是工作信號電壓很低(一般只有10伏左右),,抗干擾能力差,,對防靜電的要求高,車間內有IT信息中心及網絡生產管理,,所以接地在該項目中具有重要的作用,。其接地系統根據用途具體可分為電源系統接地、電氣保護接地,、防靜電接地,、信息系統的接地、電子設備接地,、防雷接地幾個種類,。 1、電源系統接地:該工程由兩棟三層主廠房,、辦公樓和食堂等附屬建筑物組成,,雖然建筑面積達數萬平方米,,但建筑群體相對集中,所以在設計中優先考慮TN-S系統,。變壓器中性點接地,,系統的保護線與中性線完全分開,這種方式對供電,、保護,、經濟合理性等均十分有利,其選擇原則與常規建筑一致,,這
隨著電子技術的發展,,電子產品越來越多地應用于各類生產生活領域。與之相適應,,電子生產廠房的修建也與日俱增,。其中的接地技術較常規的建筑接地種類繁多,涉及面廣,。 本文以某電子儲存類產品的生產廠房的設計為例,,對電子廠房的接地做一探討。該廠房的生產設備有很多是微電子設備,,這些設備的特點是工作信號電壓很低(一般只有10伏左右),抗干擾能力差,,對防靜電的要求高,,車間內有IT信息中心及網絡生產管理,所以接地在該項目中具有重要的作用,。其接地系統根據用途具體可分為電源系統接地,、電氣保護接地、防靜電接地,、信息系統的接地,、電子設備接地、防雷接地幾個種類,。 1,、電源系統接地: 該工程由兩棟三層主廠房、辦公樓和食堂等附屬建筑物組成,,雖然建筑面積達數萬平方米,,但建筑群體相對集中,所以在設計中優先考慮TN-S系統,。變壓器中性點接地,,系統的保護線與中性線完全分開,這種方式對供電,、保護,、經濟合理性等均十分有利,,其選擇原則與常規建筑一致,這里不再贅述,。對于傳達室等距離主體建筑較遠的零星建筑單體,,采用帶PE線的五芯電力電纜予以供電,距離超過50米以上的建筑須按
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組,?2.如果采用組合式空調機組,?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱,?兩個加熱段是合用的嗎,?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級,、3級,、4級、5級,、6級等和以前說的100級,、1000級、萬級,、十萬級,、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎,?
目 錄第一章 編制說明 3第二章 工程概況 4第三章 施工部署 10第四章 主要工程項目的施工方法 24第五章 保證工程質量措施 77第六章 安全生產管理措施 105第七章 文明施工措施 124第八章 進度控制措施 128第九章 其它保證措施 132 某廠房工程施工組織設計第一章 編制說明第一節 編制依據本施工組織設計作為主導施工的依據,,編制時對目標工期、工程質量,、項目管理機構設置,、勞動力組織、施工進度計劃控制,、機械設備及周轉材料配備,、主要分部分項工程施工方法、安全保證措施,、文明施工及環境保護措施,、降低成本措施等諸多因素盡可能充分考慮,突出科學性及可行性,。本施工組織設計依據以下幾項編制:1,、xx工程有限公司頒發的“xx工業園x號廠房工程招標文件”。2,、xx設計研究院設計的xx工業園建筑,、結構、給排水,、電氣施工圖,。3,、xx市建設局文件《xx市建設工程現場文明施工管理辦法》。4,、地震出版社出版
上傳一個施工組織設計供大家參考,!
這個還不錯,投標人可以借用這個模板
近幾年隨著經濟的發展,,外商在華投資項目日益增多,,工程設計中對消防系統的要求也越來越高。尤其是當外商將在華投資項目投保于境外的保險公司時,,消防設計要求更加嚴格,,除了執行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001 (以下簡稱《噴規》)外,還應符合美國工廠聯合保險系統標準(FM)等國外相應的標準和規范,。 下面以具體的工程作為例子加以說明,。 一、工程概況 某一南方城市的電子廠房,,總建筑面積約為31700M3,,其中包含一棟單層廠房、兩層員工中心,、兩層辦公樓和一層設備中心,;生產產品是電腦芯片,屬丙類工業建筑。 二,、系統設計參數 根據《噴規》:員工中心,、辦公樓和設備中心的層高均小于8米,屬中危險級,;
近幾年隨著經濟的發展,外商在華投資項目日益增多,,工程設計中對消防系統的要求也越來越高,。尤其是當外商將在華投資項目投保于境外的保險公司時,消防設計要求更加嚴格,,除了執行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001 (以下簡稱《噴規》)外,,還應符合美國工廠聯合保險系統標準(FM)等國外相應的標準和規范。 下面以具體的工程作為例子加以說明,。 一,、工程概況 某一南方城市的電子廠房,總建筑面積約為31700M3,,其中包含一棟單層廠房,、兩層員工中心、兩層辦公樓和一層設備中心,;生產產品是電腦芯片,屬丙類工業建筑,。 二,、系統設計參數 根據《噴規》:員工中心、辦公樓和設備中心的層高均小于8米,,屬中危險級,;其中員工
手上有個任務,,是電子廠房的空調,請問這塊設計如何下手呢,?還沒有接觸過這個,,謝謝了!,!有精密廠房好像,!先要像甲方了解哪些東西呢?
我是新做潔凈空調的,正在做韓國的電子廠房,10000級,設計了270多臺FFU,所以無論是送風還回風,已及FFU自循環風的管道都非常的大,給施工造成了很大難度,并且質量得不到保證.所以我想請各位前輩能否指教,設計的原理,例如FFU的選擇了,送風量的確定,循環風速以及回風墻上的回風板的數量等等設計過程,如果有這方面的設計說明書能借給我就更好了!還有更衣室里面設計自循環風(不用過濾器的)是什么意圖?謝謝大家的幫助
本人剛剛走出校園,,進了搞凈化電子廠房的工程公司,,由于經驗尚淺,請前輩能幫幫小弟,,有完全的樣本能給我參考參考,,在此謝過先:)
我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組,?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水,? 夏季的二次加熱采用電加熱,?兩個加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級,、2級、3級,、4級,、5級、6級等和以前說的100級,、1000級,、萬級、十萬級,、三十萬級是什么關系,?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?
調檢車間鋼結構廠房施工組織設計,本人剛完成的 :(
急須電子廠房的工藝管道的施工工藝,哪位大哥能提供一份?先謝謝了!
某工程的施工組織設計和電子圖紙,下面幾樓都是,。歡迎下載,,別忘記頂一下啊,謝謝了,。全下載后放在一起,。
電子廠房施工組織設計
電子廠房施工組織設計專題,為您提供電子廠房施工組織設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電子廠房施工組織設計 相關的專業交流討論,,更多電子廠房施工組織設計相關內容請訪問