JGJ46-2005施工現場臨時用電安全技術規范.rar ] JGJ46-88施工現場臨時用電安全技術規程.rar
看到施工現場安全用電技術規程已廢止版本常在眼前晃,,就上傳新的規程讓大家分享。
這是今年最新的安全技術規范 JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范.part1
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 編輯 文件格式:PDF文件大?。?7.3 M
施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工,、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件,、架具,、材料及
電氣事故基本知識 基本概念 電氣事故的防治 施工現場臨時用電安全技術 臨時用電概述 外電防護 臨時用電線路的敷設 供配電裝置 電路保護措施 常用電動機械的臨時用電安全技術 施工現場電氣照明用電安全技術 例:鉆孔施工臨時用電技術措施 施工現場臨時用電管理 臨時用電管理制度及責任制 臨時用電安全技術檔案 用電人員的管理 用電安全圖標[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 編輯 ]
規范中關于照明及手持電動工具電箱的說明,不明確,搞得好多單位沒有準則,也有脫離實際的現象.如一個工作面:二人工作,有照明,用持電動工具二個,這樣最少需三個插座才能滿足要求.請問如何是好?規范內強調一機一閘一漏一箱,這個矛盾如何處理才正確?我想請教施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46—2005的主編:沈陽建筑大學,但不知如何聯系?
施工現場臨時用電安全技術培訓課件
對施工臨設是指導性規范或依據
施工現場用電安全技術交底
施工現場臨時用電安全施工設計要點一,、編制說明根據JGJ46-88《施工現場臨時用電安全技術規范》的規定:臨時用電設備在5臺以上或設備總容量?0kW及50kW以上者,,應編制臨時用電施工組織設計目的在于使施工現場臨時用電工程有一個可遵循的科學依據,從而保障其運行的安全可靠性,,另一方面:臨時
施工單位在施工前必須編制施工組織設計,,設計中還應當包括施工現場臨時用電方案。臨時用電方案直接關系到用電人員的安全,,也關系到施工進度和工程質量,。《施工現場臨時用電安全技術規范》規定:臨時用電設備在5臺及5臺以上或者設備總容量?0KW及50KW以上者,,應當編制臨時用電施工組織設計,。臨時用電設備在5臺以下和設備總量在50KW以下者,應當制定安全用電技術措施和電氣防火措施,。
內有全部施工用電內業與2005施工用電規范
施工現場臨時用電安全技術圖解(中建股份建筑事業部)
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計
1,、施工現場的臨時用電采用三相五線制,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接,。 2,、電纜干線全部使用5芯專用電纜,采用埋地或架空敷設,。 3,、室內配線必須采用絕緣導線,采用瓷瓶,,瓷夾時,,距地面不得小于2.4m,室外高于3m,。 4,、配電系統設置總配電箱和分配電箱、開關箱,,實行分級配電,。 5、每臺用電設備有各自專用的配電箱,,嚴格執行“一機一箱一閘”制,。 6、開關箱內必須裝設漏電保護器,,開關箱內的漏電保護器,,其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應不大于0.1s。 7,、在潮濕,、坑洞內作業時,使用Ⅲ類的手持電動工具,,并把漏電保護器的開關箱設在外面,,工作時有專人監護。 8,、所有的配電箱,,開關箱每月進行檢查和維修一次,檢查,、維修人員必須是專業電工,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋,、手套,,必須使用電工絕緣工具。 9,、所有的配電箱,、開關箱在使用中必須按照下述操作順序。送電操作順序:總配電
施工現場臨時用電安全技術規程jgj46-2005
施工現場臨時用電安全技術規程jgj46-2005專題,,為您提供施工現場臨時用電安全技術規程jgj46-2005相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與施工現場臨時用電安全技術規程jgj46-2005 相關的專業交流討論,更多施工現場臨時用電安全技術規程jgj46-2005相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題