亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎么知道噴頭的布置的合理,?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎,?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急?。,?!

    各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。

  • 噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些,?

    規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑??!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾,?請教一下?,?,?

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎,?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,,上標4700,梁底5200,,樓板底6000,。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢,?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級,。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,,設置了新的圖層,作為輔助線,,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,,不方便,,能不能做個修改,,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,,因為有的時候畫圖的時候,,會把其他層鎖定,,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,,房間尺寸是4.94mx3.75m,,墻到墻的距離,中危險一級,,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊,。

點擊加載更多

銀纓噴頭

銀纓噴頭專題,為您提供銀纓噴頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與銀纓噴頭 相關的專業交流討論,,更多銀纓噴頭相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

r230換噴頭

精工噴頭壽命