各位高手,,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦,?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級,。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,,上標4700,梁底5200,,樓板底6000,。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾,?請教一下,?,??
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
我用的時候,,設置了新的圖層,,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
飛揚,,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,,顯示的圓在0層上,不方便,,能不能做個修改,,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,,會把其他層鎖定,,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,,墻到墻的距離,,中危險一級,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,,布置兩個的話,,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個,?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行,?沒規范支持,不敢用啊,。
我們項目采樣大金VRV,,室內灰塵較多,運行一段時間后,,回風口有較多粉塵,,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的,?謝謝大家!
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型,、下垂型噴頭與梁,、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1,、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,,是這樣嗎? 2,、如果是這樣,,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型,、下垂型標準噴頭,,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,,不應大于150mm。相沖突了,,如何解釋,? 3、如果梁寬為500,,噴頭正好在梁下面,,該如何處理,?請?jiān)O(shè)計師們指點。謝謝
問:水地暖需要清洗嗎,? 答:需要,,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的,。同時也生存了大量的細菌,對用戶的健康也造成了危害,。 問:地暖使用多久需要維護一次,? 答:地熱使用年限砠二個采暖期就需要進行定期維護及保養,因?yàn)榈責峁茉谑褂煤缶蜁?huì)有生物粘泥及雜質,、細菌的產生,,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽?,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的,。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了? 答:這是因?yàn)榈責峁軆缺诋a(chǎn)生了大量生物粘泥,,據有關資料統計,,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm水垢,,就會使環境溫度降低6度,,不僅影響了正常溫度,也造成了能源浪費,。 問:為什么地熱管的通丝明顯感覺今年小于往年,? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,已對地熱管造成了局部堵?,繼續使用就會造成管內堵死,。只有破壞地面,拆除或更換管路系統方法可解決,,給你
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
風幕機在使用一段時間后,,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,,事實上,,只有外殼,過濾器和清潔,,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,,并在同一時間,,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,,與室內空氣流通緩慢,空調吹出,。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度,。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度,。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?
r230清洗噴頭
r230清洗噴頭專題,,為您提供r230清洗噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與r230清洗噴頭 相關的專業交流討論,,更多r230清洗噴頭相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題