某汽車制造廠噴漆車間,,早先設置了雨淋系統,開式噴頭向下,,空管式,,系統建成初期,噴頭出水沒問題,,但現在噴頭不斷出現堵塞,,噴水量成不均勻性。請問:有人說是漆霧所致,,還有高見嗎,?怎樣改造?
多數人在淋浴的時候,,都發現淋浴噴頭使用時間越久,,水流越小,那是因為平時不注意保養,,淋浴噴頭產生堵塞的情況,。想要解決這個問題,,趕快看一下小編整理的小妙招吧! 淋浴噴頭堵塞原因 淋浴噴頭會出現堵塞的情況,,什么原因呢?其實這需視情況而定,。一般來說如果您的淋浴噴頭安裝不久,使用時間不長,,卻遇到了噴頭堵塞的情況,,那么這可能是您的淋浴噴頭質量不好造成的。 但如果您的淋浴噴頭已經安裝很久,,使用時間長,,遇到噴頭堵塞,那么這是
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦,?謝謝。
我現在正在設計一個2萬噸/日的水廠,,反應池是波紋板反應池,,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均為穿孔排泥管排泥,,排泥閥為手動蝶閥(排泥管管徑DN200,,管材為A3,孔眼直徑Φ25),。 我計算了一下,,排泥時管道末端流速大概有4~5m/s,在這種情況下我估計孔眼應該不會被堵住,。但是業主提出來以前相同的工藝運行時排泥管容易出現堵塞現象,,所以讓我考慮增加沖洗裝置。 請教各位,,在這種情況下有沒有必要采取防堵塞措施,?如果有,怎樣防止,,是增加沖洗裝置還是改造排泥管結構,? 多謝賜教!
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,,上標4700,梁底5200,,樓板底6000,。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,麻煩指一條路,。
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾?請教一下,?,??
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型,、下垂型噴頭與梁,、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1,、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,,噴頭距離梁底距離為0,,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,,是這樣嗎? 2,、如果是這樣,,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型,、下垂型標準噴頭,,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,,不應大于150mm,。相沖突了,如何解釋,? 3,、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,,該如何處理,?請?jiān)O(shè)計師們指點。謝謝
飛揚,,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,,顯示的圓在0層上,不方便,,能不能做個修改,,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,,會把其他層鎖定,,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,,墻到墻的距離,,中危險一級,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,,難道要布置4個,?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,,不敢用啊,。
我用的時候,,設置了新的圖層,,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
r230噴頭堵塞
r230噴頭堵塞專題,為您提供r230噴頭堵塞相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與r230噴頭堵塞 相關的專業交流討論,,更多r230噴頭堵塞相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題