對于倉庫內設置的早期抑制噴頭,流量按95L/s,,主管DN200,,換裝布置,支管DN65,,考慮每根支管同時啟動4個噴頭,,現在有個疑問,兩根主管間的DN65支管上最多能設置幾個噴頭,,是12個還是可以做到多一些,?依據是什么?個人覺得把支管當做干管來看待就應該可以沒有每邊6個的限制
對于大面積,,高危險級的倉庫內設置自動噴淋系統時所采用的一般為快速響應早期抑制噴頭,,若該倉庫系統設計參數:倉庫危險級II級,靜空高度>9m,噴水強度為16L/min.m2時,,作用面積300m2,其流量為Q=16x300x/60=80l/s,Q設計=1.33x80=106.4l/s,自動噴淋的水泵設計流量將會較大,,該倉庫亦相應7個水泵接合器(每個按15L/s計).不知該計算是否正確,請指教,!
近期做一工程:倉庫危險級II級,消防用水量80L/S,,按規范使用快速響應早期抑制噴頭。請教:1,、K=200時,,支管噴頭特征系數B怎么計算?(本人計算為1.11,,噴頭最低工作壓力 0.34MPa),。2、規范云:作用面積內開放的噴頭數為12只,。問:就是說,,只計算作用面積面積內的12只噴頭?但設計流量是否會偏低,?3,、質疑:給排水設計手冊第2冊《建筑給排水》第二版中,P145的特征系數法計算例題,,支管特征系數直接給出0.184,,(我計算為0.178),最不利點噴頭的節點流量應該根據規范的計算公式,由噴頭處工作壓力計算啊,,然后再求出特征系數是么,?其他的設計手冊也沒有說出所以然。4,、我在蘇州,,有快速響應早期抑制噴頭的廠家可以和我聯系,也許能提供一些幫助,。謝謝,,希望能夠得到大蝦的重視。
噴規中,用ESFR的基本設計參數中,為何沒有作用面積,是不是同樣也可以套倉庫的設計參數如果按(比如倉庫危險2及,作用面積300)那流量算出來好象不符?請不要灌水?
倉庫1級高層貨架,,貨架內設噴頭,,頂板噴頭采用早期抑制快速響應噴頭,總流量為108L/S,消防用水來自水泵房,,因為屬于臨時高壓給水系統,,需要設置穩壓裝置,具體穩壓罐和穩壓泵如何選型?。,。?/p>
提問一,,參考相關資料,資料顯示,,不能采用K80等普通型噴頭的配管方式,,因為快速流量噴頭(以K200為例)的水流量更大,,通過自噴規范9.1.1 水力計算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或廠家資料,取值為0.35
本人新設計的木器廠房由于高度超過了8米,,本來嚴格按規范《噴規》,,似乎應該采用雨淋系統,但是我覺得好象太夸張了,,甲方也接受不了,后來請教專家,,決定用早期抑制快速響應噴頭來代替普通噴頭,,根據廠家提供的K值=200我列表算了一下,按規范是12個噴頭,,流量算出來是42L/S左右,,不知有哪位算過,和我核對一下算的結果對不對,,時間緊用EXCEL算的沒有仔細核對,,如蒙指教,不勝感激,!
在快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的設計中,面前市場上快速響應早期抑制噴頭ESFR一般有ESFR-14(K=200),,ESFR-17(K=242)以及ESFR-25(K=363),,但一般快速響應早期抑制噴頭ESFR系統只有下垂式,而沒有直立式,。根據《自動噴水滅火系統設計規范GB50084-2001》第6.1.3條第1小點:“不做吊頂的場所,,當配水支管布置在梁下時,應采用直立型噴頭”,,針對快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的使用場所一般為倉庫類型,,而快速響應早期抑制噴頭ESFR系統適用也只有濕式系統,那么此類情況下噴頭的安裝是否能改為采用下垂式,,而非根據規范的規定,,應采用直立型。關于噴頭的具體安裝,,見圖,。采用下垂噴頭回轉彎頭能滿足現在市場上快速響應早期抑制噴頭ESFR系統只有下垂式,而且噴頭的位置也在噴頭熱煙氣的敏感區域,。應該說可以滿足規范的使用要求,。上面是本人一點點不成熟的意見,,大家可以討論下,是否可執行,?謝謝?。?!
快速響應早期抑制噴頭在保護最大高度范圍內,,如有貨架應為通透性層板,。有兩個問題:1.快速響應早期抑制噴頭就是為了保護倉庫的,假如倉庫內有貨架,,必須為通透性的嗎,?例如9米的實層板貨架倉庫,是不是就不能用ESFR噴頭,,改成貨架內置噴頭去布置,。2.假如超過規范規定的最大凈空高度13.5米,是不是ESFR噴頭也不能用了,。
快速響應早期抑制噴頭實際間距是要大于《自噴》規范表5.0.6中的間距還是要小于表5.0.6中的間距,。5.0.6款中“不應低于”如何理解? 本工程,,化學品倉庫,,高11m,危險3級,地點在廣東珠海 如按小于表5.0.6中的間距布置,,噴頭數遠大于12只,,水量達200L/S左右,可能嗎,? 如按大于表5.0.6中的間距布置,,只要滿足噴頭數大于12只,水量達100L/S左右,,但支管間距3.1m,噴頭間距6m,可以嗎,?
1、引子 丙類倉庫,,凈空高度超過12m,,坡屋頂,梁板距離地面標高情況如下圖: 2,、問題探討 根據規范,,選用早期抑制快速響應噴頭設置自動噴淋系統。噴頭布置間距不大于3.0m且不小于2.4m,。 但是根據自噴規范第7.2.1條,,又有如下布置要求:
ESFR14(K=200)的早期快速響應噴頭的下引配管應該是選用多少,?第一次干這個,不是很清楚,,請大神們指點指點?。≈x謝??!
圖中所示的73.55是怎么算出來的,?對不對呢?我看自噴的規范,,5.0.6,,最大凈空高度大于9m時,K=200噴頭的最低工作壓力為0.5MPa啊,,這樣按9.1.1 單個噴頭的流量為200*sqrt(10*0.5)=447.2L/min,,12個噴頭的流量應為447.2/60*12=89.4L/s,而不是73.55???
大家好,我在一個凈高大于12米倉庫的設計中采用了早期抑制快速響應噴頭,,k=240的,,到了設備安裝時消防安裝公司說買不到這種噴頭,說國內這種噴頭都沒有相關的合格證,,消防驗收不能認同,,可是在04s206的國標圖集上就有這種噴頭,ESFR-25型,,請教高手們誰用過這種噴頭,。
采用早期抑制噴頭 或大空間噴頭的時候,,屋頂消防水箱 穩壓設備該怎么選呢?氣壓罐的容積是還按4個噴頭30S的流量來計算嗎,? 還有壓力是按4個噴頭的流量來計算 沿程損失 還是最不利的一個噴頭就行了 ,?求解。
倉庫內布置早期抑制快速反應噴頭,,當滿足“噴頭與被保護對象的水平距離,,不應小于0.3米”時,,就無法滿足“噴頭間距不大于3.0米,不小于2.4米”,。這樣,,該如何取舍呢?究竟哪條可以不滿足呢,?
正在做一高架倉庫,,單層,凈高9米,,火災危險等級倉庫Ⅱ,,采用倉庫采用早期抑制快速響應噴頭,噴淋水量90L/S,,現在要定消防水池的容積(不考慮消火栓的水量,,采用市政直供)。規范上表5.0.5-1上噴水強度16,,作用面積200,,持續噴水時間2小時,表5.0.6早期抑制快速響應噴頭的設計參數中沒有指明這個噴水時間 ,,這個噴水時間可否參考5.0.11,,按1個小時計呢。大家有沒比較熟悉倉庫消防的啊,,麻煩指點下,,這個多少時間合適呢?
自噴規范對倉庫采用K=200快速響應噴頭時作用面積內同時開放的噴頭數作了規定,,但其作用面積是多少,?如何計算其水量?按噴頭數計算嗎,?請專家指教,。
本帖最后由 sccbjs 于 2013-11-8 22:02 編輯 彭世瑾 深圳市建筑科學研究院,深圳518031工程簡介 筆者在作深圳某中學體育館工程設計時,,因體育館是全校師生文體活動的重要場所,,并計劃在假期承接部分大型演唱會,又本工程設有集中空調系統,,二層主籃球場,、羽毛球場架空網架底凈高達12 m,,面積2 300多m 。根據《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084—2001)(以下簡稱“噴規”)第6.1.1條規定:“采用閉式系統場所的最大凈空高度民用建筑為8 m,,采用快速響應早期抑制噴頭場所的最大凈空高度可達12 m”,。 就本建筑的自動噴水滅火系統設計與當?shù)叵谰譁贤ǎ恢抡J(rèn)為在超過8 m處的架空層中應采用快速響應早期抑制噴頭,,所以本工程采用了ZSTYS20型快速響應早期抑制噴頭,。但是,在噴頭布置及系統計算時碰到了“噴規”沒有涉及到的盲點,,給設計帶來了很大的困難,,在此列出以望得到同行的探討及規范組專