  • 關于防雷接地,,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 已測試,可用PKPM20060326PJ

    已測試,,可用PKPM20060326PJ,,沒時間試其它版本,有興趣的朋友試試,!

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?

  • 室內甲醛測試的一些誤區

    室內甲醛測試的一些誤區

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?

  • 噴頭附近是大梁怎么辦,?急!??!

    各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦?謝謝,。

  • 噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些,?

    噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 一次關于電梯參數的測試

    事件起因:本人是做低壓電氣施工,現正做一個20萬平米的住宅小區,,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,于是報告業主,。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜,。業主知道后也很意外,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加,。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測。電梯基本情況:樓高22層,,電梯電機功率為30kW,,額定電流68A,,載重1150kg,,載人15個,速度2m/S,。變頻調速,。進入電梯機房,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,,匯到一臺數顯儀表上,,應該是進口的,品牌不知,,可以測電流電壓及功率,。接好線后開始第一次測試,這次是兩個人進梯用正常速度下降,??梢钥吹絾与娏髦挥?6A,之后平穩后,,電流22A,,功率為12.7kW;這樣下降了五層,,電流基本不變,;然后上升,,這時電流為0A。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿),。也是先下降,這時工作電流48A,,功率為28kW,,最大一相的電流為52A(有

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢,?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級,。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾?請教一下,?,??

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用,?

    我用的時候,,設置了新的圖層,作為輔助線,,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]