室內噴頭設計為直立,,但考慮以后吊頂是否裝下垂型,但又怕裝下垂型驗收通不過(聽說),,請問是不是有這面的要求,?請指教!
直立噴頭和下垂式噴頭有什么區別?
我設計了一個地下車庫,局部風管下采用的是下垂型干式噴頭,施工單位來電話說這種噴頭需要1千多一個,我找了半天沒找著干式噴頭樣本,誰有這方面的廠家啊.
一般來說,,不吊頂場所(例如地下車庫)應采用直立型灑水噴頭,,吊頂場所(例如設置有吊頂的辦公室)應采用下垂型灑水噴頭或吊頂型噴頭,我想大家討論下這種設置是基于什么考慮的呢,?如果按熱氣流感應的范圍來講能夠講的通,,但是實際火災中吊頂極易成為燃燒的重要火源,采用下垂型噴頭,,因為向上噴的丝極?。?——20%的水量),如何能保證火災的安全性呢,?這個問題一直困擾著我,哪位高人解釋下,!
防火卷簾門水幕保護系統采用閉式邊墻型噴頭,,可是噴頭又是在吊頂下安裝,如果水平安裝會影響到吊頂的美觀效果,請問可以下垂安裝么,,如果不能的話有什么其他更好的辦法呢,,請各位高手指點。
一個項目是大開間的辦公寫字樓,交工時業入還未入駐進行二次裝修,如果按無吊頂裝噴頭,將來業主吊頂后要全部重新換噴頭,甚至支管,、干管都要調整,。如果現在按有吊頂裝下垂型的,驗收時因為沒吊頂消防不能通過,。 為什么無吊頂的不能裝下垂型噴頭呢,?
根據7.2.4條,下垂式噴頭與不到頂隔墻的水平距離,不得大與....垂直距離的2倍.而在條文說明中表12中,當a>750mm時,最小垂直距離b=450mm.我是否可以認為當噴頭距不到頂隔墻垂直距離>450mm時,則噴頭與不到頂隔墻水平距離可不受限制.
大流量噴頭一般用于高大空間的廠房或者倉庫,從安裝方便程度來說,,一般選用直立型噴頭,,以便于滿足噴頭濺水盤距離頂板的距離要求,同時方便配水管避開結構梁敷設,,即配水管設于結構梁下方,。但是對于大流量噴頭,配水管相對較粗,,對直立型噴頭灑水有一定影響,,自噴規范5.0.5條后面的條文說明說到“一個直立安裝于DN50支管上的噴頭由于受到管道的障礙而未能控制下方的火,造成滅火失敗”這么說當大于等于DN50的管道就不可以安裝直立型噴頭了,?筆者認為,,直立型噴頭灑水下來呈圓錐形態,假如噴頭濺水盤距離支管距離不同,,則支管對其灑水影響也是有很大差別的,,但是規范并未說明發生事故的噴頭距離DN50支管多遠,假如很近的話肯定影響大??!最近也在做相關項目選用流量系數363的大流量噴頭,選擇下垂型噴頭,,又要滿足濺水盤距離頂板300mm的距離,,真是太難了啊,!最后搞成噴頭接管彎上去再彎下來的結局,,無謂地增加了噴頭接管的彎頭配件及施工安裝工程量。這樣做妥么,?各位大俠有么有其他高招推
北方倉庫采用預作用系統,,無采暖,。能否采用下垂型噴頭,?國內沒有3C認證的ESFR K360。 如采用下垂型噴頭沒辦法排空,,是否會凍壞,。
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾,?請教一下?,??
飛揚,,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,,顯示的圓在0層上,不方便,,能不能做個修改,,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,,會把其他層鎖定,,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,,墻到墻的距離,,中危險一級,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,,難道要布置4個,?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,,不敢用啊,。
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁,、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1),。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,,那么按照第7.2.1規定,,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,,是這樣嗎,? 2、如果是這樣,,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,,直立型,、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,,不應小于75mm,,不應大于150mm。相沖突了,,如何解釋?3,、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,,該如何處理,?請?jiān)O(shè)計師們指點。謝謝
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
諸位,,如圖中紅色圈注的走道下垂玻璃是做什么用的呢?是防煙的嗎,?在工程中,,屬于強條嗎?請指教?。,。≌\(chéng)謝?。,。?/p>
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
下垂噴頭
下垂噴頭專題,為您提供下垂噴頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與下垂噴頭 相關的專業交流討論,,更多下垂噴頭相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題