亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 噴頭裝直立還是下垂,?請教。

    噴頭裝直立還是下垂,?請教。

    室內噴頭設計為直立,,但考慮以后吊頂是否裝下垂型,,但又怕裝下垂型驗收通不過(聽說),請問是不是有這面的要求,?請指教,!

  • 直立噴頭和下垂式噴頭有什么區別,?

    直立噴頭和下垂式噴頭有什么區別,?

  • 急+郁悶;關于下垂型干式噴頭的疑問

    我設計了一個地下車庫,局部風管下采用的是下垂型干式噴頭,施工單位來電話說這種噴頭需要1千多一個,我找了半天沒找著干式噴頭樣本,誰有這方面的廠家啊.

  • 下垂式噴頭和直立型噴頭安裝探討

    一般來說,不吊頂場所(例如地下車庫)應采用直立型灑水噴頭,,吊頂場所(例如設置有吊頂的辦公室)應采用下垂型灑水噴頭或吊頂型噴頭,,我想大家討論下這種設置是基于什么考慮的呢,?如果按熱氣流感應的范圍來講能夠講的通,,但是實際火災中吊頂極易成為燃燒的重要火源,采用下垂型噴頭,,因為向上噴的水量極?。?——20%的水量),如何能保證火災的安全性呢,?這個問題一直困擾著我,,哪位高人解釋下!

  • 水平邊墻型噴頭必要時可以下垂安裝么

    防火卷簾門水幕保護系統采用閉式邊墻型噴頭,,可是噴頭又是在吊頂下安裝,,如果水平安裝會影響到吊頂的美觀效果,請問可以下垂安裝么,,如果不能的話有什么其他更好的辦法呢,,請各位高手指點。

  • 關于大流量噴頭選擇下垂型還是直立型噴頭問題

    大流量噴頭一般用于高大空間的廠房或者倉庫,,從安裝方便程度來說,,一般選用直立型噴頭,以便于滿足噴頭濺水盤距離頂板的距離要求,,同時方便配水管避開結構梁敷設,,即配水管設于結構梁下方。但是對于大流量噴頭,,配水管相對較粗,,對直立型噴頭灑水有一定影響,自噴規范5.0.5條后面的條文說明說到“一個直立安裝于DN50支管上的噴頭由于受到管道的障礙而未能控制下方的火,,造成滅火失敗”這么說當大于等于DN50的管道就不可以安裝直立型噴頭了,?筆者認為,直立型噴頭灑水下來呈圓錐形態,假如噴頭濺水盤距離支管距離不同,,則支管對其灑水影響也是有很大差別的,,但是規范并未說明發生事故的噴頭距離DN50支管多遠,假如很近的話肯定影響大??!最近也在做相關項目選用流量系數363的大流量噴頭,選擇下垂型噴頭,,又要滿足濺水盤距離頂板300mm的距離,,真是太難了啊,!最后搞成噴頭接管彎上去再彎下來的結局,,無謂地增加了噴頭接管的彎頭配件及施工安裝工程量。這樣做妥么,?各位大俠有么有其他高招推

  • 無吊頂室內為何不能用下垂型噴頭?

    一個項目是大開間的辦公寫字樓,交工時業入還未入駐進行二次裝修,如果按無吊頂裝噴頭,將來業主吊頂后要全部重新換噴頭,甚至支管,、干管都要調整。如果現在按有吊頂裝下垂型的,,驗收時因為沒吊頂消防不能通過,。 為什么無吊頂的不能裝下垂型噴頭呢?

  • 下垂式噴頭與不到頂隔墻垂直距離?

    根據7.2.4條,下垂式噴頭與不到頂隔墻的水平距離,不得大與....垂直距離的2倍.而在條文說明中表12中,當a>750mm時,最小垂直距離b=450mm.我是否可以認為當噴頭距不到頂隔墻垂直距離>450mm時,則噴頭與不到頂隔墻水平距離可不受限制.

  • 倉庫預作用系統可以用下垂型K360噴頭嗎,?

    北方倉庫采用預作用系統,無采暖,。能否采用下垂型噴頭,?國內沒有3C認證的ESFR K360。 如采用下垂型噴頭沒辦法排空,,是否會凍壞,。

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎,?

    最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 【請教】關于走道下垂的玻璃

    【請教】關于走道下垂的玻璃

    諸位,,如圖中紅色圈注的走道下垂玻璃是做什么用的呢,?是防煙的嗎?在工程中,,屬于強條嗎,?請指教?。?!誠謝?。?!

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 怎么知道噴頭的布置的合理,?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

點擊加載更多

下垂噴頭

下垂噴頭專題,,為您提供下垂噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與下垂噴頭 相關的專業交流討論,,更多下垂噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

科雨噴頭

沖浪噴頭