  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 這個開關箱1,、2,、3分別是什么?

    這個開關箱1,、2,、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確,?另外一閘多接怎么看,?電箱主要會出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,,2熔斷器RT18型,,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接,。一閘多接,、超負荷用電、接地,、線纜虛接……太多了,,說來話長,去找臨時用電規范看看

  • 開關與電纜怎么配合的啊,?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧,?其他的呢,?原理是什么啊,?

  • 什么時候用3P的開關什么時候用4P的

    各位前輩我是一個新手在電氣方面很多問題都很模糊,希望各位師傅能幫我解答什么時候用3P的開關什么時候用4P的,什么情況用2P的.,還有三相電機什么情況不用中性線(N線)

  • 為什么要設置聯絡開關呢?

    為什么要設置聯絡開關呢,?

    如圖,如題,,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,,兩邊獨立運行,,三個開關只能閉合兩個,。設置聯絡開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡開關呢?用一個母排,,兩變壓器并列運行也行啊,,當任一變壓器掉電,就脫扣所有三級負荷就行了,。

  • 關于四極開關的使用問題

    請教各位同行,,除了雙電源轉換開關外,四極開關一般在什么情況下使用,?另,,雙電源轉換開關前的兩路進線開關,如隔離開關是用三極開關還是應用四極開關,?

  • 如何給電梯配置出線開關

    78kw(6部電梯)應該如何配置出線斷路器呢,,我是說低壓柜里面的,要不要考慮電機的啟動電流什么的,,請高手指教,!感激不盡。

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎,?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?

  • 關于開關和燈具的關系的問題

    這張圖是不是最下面的開關控制的是四根導線連接的五個燈具,,廁所左邊的開關控制的是最上邊的燈具,廁所里邊的開關是控制燈和排風扇,,那么樓梯下邊左側的那個燈是由那個開關控制的?。坎锁B求解惑~

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 關于開關和電纜的配合問題,。

    一直很糾結開關和電纜的這個問題。我的問題是,,70的載流量大概是210A,,如果進行校驗,乘上0.8,,就是168A,,那我這個180的開關(開關的額定電流需要不需要校驗,?),對還是不對,。我這里選電纜是按計算電流的1.2倍去選,,開關也是按1.2倍去選。現在電纜如果要校驗,,載流量再乘個0.8那就相當于我按計算電流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,,,這樣合適嗎,?求大神解釋下疑問,謝謝?。,。。,。,。。,。,。?/p>

  • 怎么知道噴頭的布置的合理,?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?

  • 關于空氣開關參數的理解

    問題又來了,,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用,?不太懂,。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的,?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了

  • 開關怎么選和電纜怎么選

    開關的選取是根據計算得出的電流乘以1.3-1.5倍得出的電流選取嗎 電纜選取就根據計算電流選取還是根據選擇的開關額定電流選 大于多少合適呢 是先選開關還是先選電纜舉個例子 假設變壓器315千伏安 計算負荷260千瓦 計算出電流為395安 選630安開關可以嗎 開關選取原則是395的1.5倍?315的變壓器低壓到這個開關用多大電纜,? 從630開關到出線開關225安 這段怎么選銅排,?現在覺得好亂 問題也有點亂 沒有師傅只能求助諸位了

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

  • 為什么要消除開關柜凝露,?

            為什么要消除開關柜凝露,?當前,高壓開關柜的結構日趨小型化,,內部結構緊湊,、帶電體的相間及對地距離縮小,因此對環境因素等要求相對較高,。由于制造,、運行環境等原因,現有開關柜多采用底板開通風口,,后板和頂板密封的設計,,加上運行條件差,電纜溝內部積水嚴重而且通風不暢,,特別是在相對濕度較大的沿海省份,,溫度較高時水汽會上升至母線室而無法排出。開關柜產生凝露會導致內部絕緣性能下降,,各類絕緣缺陷會逐漸發展為擊穿,,釀成事故,對區域電力系統的穩定性有重要影響。因此,,解決開關柜凝露對開關柜安全運行及電網穩定十分重要,。     開關柜長期在潮濕環境中運行,氣

  • 6個步驟教你如何接多控開關

    多控開關能實現在無限多的地點控制照明燈,,原理是多控開關本身是一個交流220V的單脈沖雙穩態電路系統,,多控開關負責控制照明負載,分開關負責給多控開關提供脈沖信號,。   多控開關能實現在無限多的地點控制照明燈,,原理是多控開關本身是一個交流220V的單脈沖雙穩態電路系統,多控開關負責控制照明負載,,分開關負責給多控開關提供脈沖信號,,(分開關可以用普通門鈴開關,不能用單聯單控的蹺板開關,。)這樣,,多控開關得到一個脈沖信號就把負載開通,再得到一個脈沖信號就把負載關閉,。 多控開關可以安裝在燈具里面或者墻壁上,,引出兩根信號線并聯分開關,布線設計時相當方便節約,,不管多少個分開關都只用兩根細電線并聯就行了,,只要點一下任意一個分開關,照明負載就能開通和關閉了,。 雙控 雙控開關是由兩個單刀雙擲開關組成,,如圖:當K1打向1時,開關K2打向3時線路接通,,打向4線路斷開,。從而實現兩個地方控制一個電器的目的,現在人們生活品質提高,,雙控被廣泛利用于家庭客廳以及臥室中,。

  • 噴頭要按防火分區布置嗎,?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝