  • 關于邊墻型噴頭布置問題

    應甲方要求,,有個高層的賓館項目,客房里面用側噴,,客房長4.9米 寬3.8米 不知布置一個側噴可否,?根據擴展型邊墻噴頭的保護跨度和噴頭的間距要求 布置一個就滿足要求,,但是經過計算一個房間一個側噴的話 噴水強度滿足不了中危險一級 兩個噴頭才行,? 不知道各位有做過的嗎? 請教各位師傅們給點建議,!

  • 請教:關于邊墻型噴頭的應用,?

    規范對邊墻型作了限制,規定只有“頂板為水平面的輕,、中危Ⅰ級場所的居室,、辦公室,可采用邊墻型噴頭”,。而現在甲方一定要我們使用邊墻型噴頭,說噴頭放在房間中央不好看,。我們現在很少考慮規范的場所限定。而是在甲方非要采用的情況下,,就盡量空邊噴控制距離不超過3米,。但我聽說控制5米都行,。因為沒有相關資料,對此問題有些迷惑,。懇請各位高手慷慨想告有什么好的解決方法,?謝謝了

  • 邊墻型噴頭的設計2個問題

    邊墻型噴頭的設計問題:1.如果是開間大于3.6米的,,需要兩側長邊設計噴頭,,那么,兩側的噴頭是對稱布置好,,還是,錯開,?2.邊墻噴淋的設計,是不是可以將支管埋于墻體內,?當然前提是結構同意暗裝于墻體。

  • 請教邊墻型側噴頭的保護距離?

    有個問題想請教一下,,一賓館的客房沒有吊頂,想采用邊墻型側噴頭,,問一下,,一個噴頭可以保護多遠的距離,?多少面積,?如果房子挺長,超過了保護距離,,而又只能在一側布噴頭,又該怎么辦,?

  • 求助:關于邊墻型噴頭的覆蓋面

    求助:關于邊墻型噴頭的覆蓋面

    做畢業設計噴到了需要用邊墻型噴頭,,對于噴頭的覆蓋面不太懂。個人理解普通噴頭覆蓋面即以碰頭為圓心的圓,,對于邊墻型噴頭,,同學們有兩種看法,,畫了個草圖,上來問一下,,是A還是B,?或者都不是?

  • 請教邊墻型噴頭的應用范圍

    自噴規范第6.1.3條:“頂板為水平面的輕危險級,、中危險級I級居室和辦公室,,可采用邊墻型噴頭”請問:為什么限定邊墻型噴頭只能用在輕危險級、中危險級I級,?

  • 邊墻擴張展型噴頭的應用

    邊墻擴張展型噴頭的在輕危險級、中危險級I中可以嗎,?據說沒有生產該產品的,,是嗎,?如哪家生產懇請與我聯系,手機13848631297,,QQ:419506157,,急用

  • 關于邊墻型擴展覆蓋面噴頭,,求教,!

    關于邊墻型擴展覆蓋面噴頭有好些個問題,盼求解,!1,、邊墻型擴展覆蓋面噴頭和邊墻型快速響應噴頭是用一個東西嗎?流量系數都是115,,百度說是一樣的,,我就很納悶了,。2、如果不同,,二者有什么區別和特別注意的地方嗎,?3,、最近有個項目,二類高層宿舍,,房間凈尺寸6.3*3.55*3.9(H),,房間內設置1只邊墻型擴展覆蓋面噴頭,,咨詢廠家說這種噴頭工作壓力大,,我設計說明內標注工作壓力0.3-0.5MPa,審圖說太大,,不合理,叫我看圖集,,圖集上沒有此類噴頭的說明啊,,有高人指導下嗎,?

  • 賓館客房邊墻型噴頭的設計應用

    賓館客房邊墻型噴頭的設計應用

    本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-7-7 13:39 編輯 邊墻型噴頭因其配水管道易于布置,,頗受設計、施工及使用單位的歡迎。但是對于邊墻型噴頭的應用卻是有嚴格的規定,,使得設計及使用中存在一定的限制。選擇合適的噴頭型式,,并且進行合理的平面布置,,是自動噴水滅火系統設計中至關重要的步驟,。設計案例:揚州某高層賓館,層數13層,,每層30間客房,。為了空間的視覺效果,裝修標準為客房內起居部分不做吊頂,。一,、客房內噴頭的選擇

  • ZSTB-20型邊墻型標準噴頭

    一10層大樓 原土建為辦公 每個4×7米的房間設置兩個ZSTB-20型邊墻型標準噴頭 現在改為酒店客房 是否還可以這樣設置 設計依據是什么

  • 規范對于邊墻擴展型噴頭的這個規定如何理解?

    規范對于邊墻擴展型噴頭的這個規定如何理解,?

    規定是這樣的:邊墻型擴展覆蓋噴頭的最大保護跨度,、配水支管上的噴頭間距、噴頭與兩側端墻的距離,,應按噴頭工作壓力下能夠噴濕對面墻和鄰近端墻距濺水盤1.2m高度以下的墻面確定我想知道這個噴濕對面墻是什么意思,是不是只要能噴到對面墻就可以了,,噴到墻的最底下即可嗎,是不是只要正對噴頭那一點(A點)能被噴到,,其它點就不考慮了(如B,,C點),?還有那個鄰近端墻面是什么意思,1.2米高度以下是指哪個地方,,是指的D、E點嗎,還是整面側??第一次采用這種噴頭,,所以很多東西不懂,謝謝另外,,采用這種噴頭之后管道的管徑如何選擇,,按流量計算嗎?好象有點麻煩,,不知有沒有簡單一點的方法以如下這個圖作例子,大家幫忙說明一下,,謝謝

  • 天正給排水如何畫邊墻型噴頭

    畫了幾次噴淋,但是總找不到邊墻型及邊墻擴展型噴頭的畫法,,只能上噴,,下噴,,上下噴,,然后畫完之后替換噴頭?為什么沒有側噴呢,?

  • 希望TWT加邊墻型噴頭的計算,。

    在許多酒店設計邊墻型噴頭。但消防部門對邊墻型噴頭的設計要求很高,,如果TWT加邊墻型噴頭的計算,。那就太好了,。我使用TWT作噴淋計算提供的計算書基本上得到消防監督部門的認可。表明TWT對于噴灑系統的計算是經得起審核的,。

  • 垂直邊墻型和水平邊墻型噴頭

    垂直邊墻型和水平邊墻型噴頭怎么安裝?垂直是說噴頭垂直于墻面么,?那水平是噴頭立著了,?可是立著應該叫垂直???暈!這倆噴水有什么不同么,?為什么要分出兩種來?

  • 邊墻型擴展覆蓋噴頭技術探討

    噴頭的合理選型和布置在自動噴水滅火系統的設計中起著至關重要的作用,。邊墻型擴展覆蓋噴頭是指流量系數K=115的邊墻型快速響應噴頭,。我國《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001(以下簡稱《噴規》)對邊墻型標準噴頭和邊墻型擴展覆蓋噴頭都作了相關規定,。本文針對工程實例對邊墻型擴展覆蓋噴頭提出筆者的看法,。 某高層旅館(四星級酒店)標準客房的凈尺寸為7.0m×4.0m,。由于建筑專業室內不設吊頂,,因美觀需要,,只能采用邊墻型噴頭。根據我國《噴規》附錄A,,該旅館客房屬中危險級Ⅰ級。 方案一:該客房內噴頭采用邊墻型標準噴頭(K=80),,根據《噴規》表7.1.12邊墻型標準噴頭的最大保護跨度與間距(m) 設置場所火災危險等級 輕危險級 中危險級Ⅰ級 配水支管上噴頭的最大間距 3.6 3.0 單排噴頭的最大保護跨度 3.6 3.0 兩排相對噴頭的最大保護跨度 7.2 6.0 注:1 兩排相對噴頭應交錯布置,; 2 室內跨度大于兩排相對噴頭的最大保護跨度時,,應在兩排相對噴頭中間增設一排噴頭,。 則噴頭布置如圖一,。 圖一可看出,一間客房內邊墻型標準噴頭多達6個,,無疑加大了系統的設計流量(具體詳本文后

  • 請教關于邊墻型擴展覆蓋噴頭的問題

    邊墻型擴展覆蓋噴頭的保護半徑最大有到多少的,??一個病房4M寬,,能否單排側噴,?,?有什么邊墻型擴展覆蓋噴頭適合,??,?麻煩大蝦們幫忙,,謝謝。,。。,。

  • 請問:關于邊墻型噴頭的使用場合?

    自動噴水滅火系統設計規范中的6.1.33 頂板為水平面的輕危險級、中危險級I級居室和辦公室,,可采用邊墻型噴頭,;中所說的邊墻型噴頭的采用場合,,請問下各位專家這里指的居室包括什么范圍,,醫院病房、公寓樓或者學生宿舍能不能算在內,,能不能采用邊墻型噴頭,?,?

  • 請問:關于邊墻型噴頭的適用場合,??,?

    自動噴水滅火系統設計規范中的6.1.33 頂板為水平面的輕危險級,、中危險級I級居室和辦公室,可采用邊墻型噴頭,;中所說的邊墻型噴頭的采用場合,,請問下各位專家這里指的居室包括什么范圍,,醫院病房、公寓樓或者學生宿舍能不能算在內,,能不能采用邊墻型噴頭,??

  • 《噴規》邊墻型噴頭設計規范

    《噴規》邊墻型噴頭設計規范

    本帖最后由 robbietian 于 2017-5-16 11:54 編輯 如圖,,建筑高度23.8米,屬于輕危險級,,邊墻型噴頭型號為K115直徑20mm,;按《噴規》7.1.12條保護距離和半徑為3.6米,,設計圖上的房間開間如圖為4米*3.7米(除飄窗),按規范是不合格的,;但整體的驗收過了的,,很糾結怎么過的驗收呢?

  • 噴規7.1.12和7.1.13關于邊墻噴頭的討論

    7.1.12在注:2里說到如果室內跨度大于兩排相對噴頭的最大保護跨度時,,應在兩排噴頭中間增設一排噴頭,。這里所說的兩排噴頭的中間是指中心嗎7.1.13的條文說明中 “鑒于目前國內對使用邊墻型擴展覆蓋噴頭的呼聲很高,,而此種噴頭又尚未納入國家標準《自動噴水滅火系統灑水噴頭性能要求和試驗方法》GB 5135-95的規定內容之中。因此設計中采用此種噴頭時,,要求按本條規定并根據生產廠提供的噴頭流量特性,、灑水分布和噴濕墻面范圍等資料,確定噴水強度和噴頭的布置,。圖17為邊墻型擴展覆蓋噴頭布水及噴濕墻面示意圖,。”到底闡述的尺度是什么,,說白了就是設計中能用這種噴頭嗎

點擊加載更多