關于邊墻型擴展覆蓋面噴頭有好些個問題,,盼求解,!1、邊墻型擴展覆蓋面噴頭和邊墻型快速響應噴頭是用一個東西嗎,?流量系數都是115,,百度說是一樣的,我就很納悶了,。2,、如果不同,二者有什么區別和特別注意的地方嗎,?3,、最近有個項目,二類高層宿舍,,房間凈尺寸6.3*3.55*3.9(H),,房間內設置1只邊墻型擴展覆蓋面噴頭,咨詢廠家說這種噴頭工作壓力大,,我設計說明內標注工作壓力0.3-0.5MPa,,審圖說太大,不合理,,叫我看圖集,,圖集上沒有此類噴頭的說明啊,有高人指導下嗎,?
邊墻型擴展覆蓋噴頭的保護半徑最大有到多少的,??一個病房4M寬,,能否單排側噴,??有什么邊墻型擴展覆蓋噴頭適合,?,??麻煩大蝦們幫忙,謝謝,。,。。,。
噴頭的合理選型和布置在自動噴水滅火系統的設計中起著至關重要的作用,。邊墻型擴展覆蓋噴頭是指流量系數K=115的邊墻型快速響應噴頭。我國《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001(以下簡稱《噴規》)對邊墻型標準噴頭和邊墻型擴展覆蓋噴頭都作了相關規定,。本文針對工程實例對邊墻型擴展覆蓋噴頭提出筆者的看法,。 某高層旅館(四星級酒店)標準客房的凈尺寸為7.0m×4.0m。由于建筑專業室內不設吊頂,,因美觀需要,,只能采用邊墻型噴頭。根據我國《噴規》附錄A,,該旅館客房屬中危險級Ⅰ級,。 方案一:該客房內噴頭采用邊墻型標準噴頭(K=80),根據《噴規》表7.1.12邊墻型標準噴頭的最大保護跨度與間距(m) 設置場所火災危險等級 輕危險級 中危險級Ⅰ級 配水支管上噴頭的最大間距 3.6 3.0 單排噴頭的最大保護跨度 3.6 3.0 兩排相對噴頭的最大保護跨度 7.2 6.0 注:1 兩排相對噴頭應交錯布置,; 2 室內跨度大于兩排相對噴頭的最大保護跨度時,,應在兩排相對噴頭中間增設一排噴頭。 則噴頭布置如圖一,。 圖一可看出,,一間客房內邊墻型標準噴頭多達6個,無疑加大了系統的設計流量(具體詳本文后
大家好!本人接手一大酒店消防設計工程,在客房部分,房間寬度為3.775米,長度(含衛生間)為8.86米,除去衛生間的長度為6.375米,以前我一般布置吊頂型標準噴頭,可此房間寬度剛超出噴頭的最大保護寬度,用一排吧超出了噴頭的保護寬度,用兩排吧覺得浪費,所以想用邊墻型的,希望大家給點有關邊墻型擴展覆蓋噴頭方面的一些建議,這種噴頭施工布置時噴頭的濺水盤距離吊頂,、背墻的距離又是如何定的,?謝謝了!
正在做一個賓館,,客房凈尺?.0x6.2m(個別7m),凈高3.5米,,想采用一個邊墻型擴展覆蓋噴頭保護,請問國內有沒有產品滿足這個要求,?之前看過一篇文章講英國某公司生產的邊墻型擴展覆蓋噴頭的噴遠距離能達到7.3m,,寬度能達到4.9m,但我找不到更加詳細的產品資料,,請各位同仁幫忙,。
邊墻型擴展覆蓋噴頭技術探討來源:中國論文下載中心 [ 06-03-07 14:19:00 ] 作者:黃雪萍(廈門) 編輯:studa9ngns 摘要:本文探討了高層旅館客房采用邊墻型擴展覆蓋噴頭的可行性及其設計要點,并對正確理解《自動噴水滅火系統設計規范》中的有關規定及其條文解釋提出看法,。 關鍵詞:邊墻型擴展覆蓋噴頭 旅館客房 火災危險等級 標準噴頭 流量 壓力 噴頭的合理選型和布置在自動噴水滅火系統的設計中起著至關重要的作用,。邊墻型擴展覆蓋噴頭是指流量系數K=115的邊墻型快速響應噴頭。我國《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001(以下簡稱《噴規》)對邊墻型標準噴頭和邊墻型擴展覆蓋噴頭都作了相關規定,。本文針對工程實例對邊墻型擴展覆蓋噴頭提出筆者的看法,。某高層旅館(四星級酒店)標準客房的凈尺寸為7.0m×4.0m,。由于建筑專業室內不設吊頂,因美觀需要,,只能采用邊墻型噴頭,。根據我國《噴規》附錄A,該旅館客房屬中危險級Ⅰ級,。方案一:該客房內噴頭采用邊墻型標準噴頭(K=80),,根據《噴規》表7.1.12邊墻型
某酒店中心一層層高4.8m,,其余樓層層高4.2m??头?nèi)采用ZSTBS-20EC(我方準備用川消)擴展覆蓋面邊墻型噴頭,,開間尺寸為4.8×6.6的房間采用一個側噴居中布置,開間尺寸為4.8×8.85的房間采用兩個側噴靠邊布置,。噴規7.1.13條對此型式側噴要求能夠噴濕對面墻和鄰近端墻距濺水盤1.2m高度以下的墻面。設計說明:客房臥室采用邊墻型擴展覆蓋噴頭,,型號GB-LO 17/23(設計為噴寶),,噴頭流量系數K=115,最小壓力0.19MPa下覆蓋寬度4.86m,,噴遠7.30m,。因無噴寶噴頭曲線表,此種噴頭能不能滿足上述要求還不得而知,。川消的曲線圖是以層高三米繪制,,若平移此曲線到4.8米高度,似乎可以滿足要求,。懇請各位師兄把關?。?!
邊墻型擴展覆蓋面噴頭的最大保護面積和間距都相當大,,輕危險等級達到37.2M2和8.5M。但是是否就可以說一個7.2X4.8的客房就可以用一個噴頭了,。如果需要認證的話,,如何計算?請大家賜教,!
請教:1,、有一二類高層辦公樓層高4.2m,,各個辦公室面積為7m×4m和6m×4m,我想用邊墻型擴展覆蓋面噴頭,沿長邊布置2個,這樣可以嗎? 2、邊墻型擴展覆蓋面噴頭,,噴濕對面墻的有效距離為多少米,?噴頭離側墻的距離多少米為宜,?
邊墻型擴展覆蓋面噴頭的特性系數是多少?一個這樣的噴頭能用在多大尺寸的客房?哪里有這種噴頭賣?7.8x4.0的客房不吊頂該怎么布置噴頭?
請教各位高手,,GB50084-2001第7.1.13條提到了邊墻型擴展覆蓋噴頭,但是在圖集上沒有看到邊墻型擴展覆蓋噴頭,,里面只有ZSTB-15型和ZSTB-20型兩種噴頭,,但是圖集上都寫的是邊墻型標準噴頭,但是流量系數卻分別是80和115,,我看到有些賓館的圖紙里面,,標準間內是在進門走到設置的ZSTB-15噴頭,邊墻設置的ZSTB-20型噴頭,,房間開間均大于3米,,GB50084-2001第7.1.12條中中危險級I級的最大保護跨度只有3米,請教各位高手,,ZSTB-20是屬于邊墻型擴展覆蓋噴頭嗎,?
剛才查樣本,,上面寫著擴展覆蓋邊墻型噴頭適用于輕危險級,那是不是我中危險級的客房是不能用啊,,請大俠們幫忙解決一下啊,。我的是中危險級的酒店。[ 本帖最后由 yangfan2004_cyp 于 2009-3-5 10:24 編輯 ]
做畢業設計噴到了需要用邊墻型噴頭,,對于噴頭的覆蓋面不太懂,。個人理解普通噴頭覆蓋面即以碰頭為圓心的圓,對于邊墻型噴頭,,同學們有兩種看法,,畫了個草圖,上來問一下,,是A還是B,?或者都不是?
請教各位高手:擴展覆蓋面側墻型噴頭的接管管徑應為多少?我按照公式計算的流量為1.92l/s.選DN32的管徑可以嗎?有誰知道它向前和向兩側噴灑的距離分別為多少?先在這里謝謝了!
規定是這樣的:邊墻型擴展覆蓋噴頭的最大保護跨度,、配水支管上的噴頭間距、噴頭與兩側端墻的距離,,應按噴頭工作壓力下能夠噴濕對面墻和鄰近端墻距濺水盤1.2m高度以下的墻面確定我想知道這個噴濕對面墻是什么意思,,是不是只要能噴到對面墻就可以了,,噴到墻的最底下即可嗎,是不是只要正對噴頭那一點(A點)能被噴到,,其它點就不考慮了(如B,,C點)?還有那個鄰近端墻面是什么意思,,1.2米高度以下是指哪個地方,,是指的D、E點嗎,,還是整面側??第一次采用這種噴頭,所以很多東西不懂,,謝謝另外,,采用這種噴頭之后管道的管徑如何選擇,按流量計算嗎,?好象有點麻煩,,不知有沒有簡單一點的方法以如下這個圖作例子,大家幫忙說明一下,,謝謝
現有一個酒店項目,,客房為4.0*6.0,。建筑裝修要求做邊墻型擴展覆蓋面噴頭,請問哪位大俠有做這樣噴頭的廠家,?麻煩給個電話或者QQ
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-11 16:05 編輯 酒店客房長*寬*高=7m*4m*3.3m,,要布置k115邊墻型擴展覆蓋噴頭,請問布置兩個k115邊墻型擴展覆蓋噴頭還是一個呢? 一個k115邊墻型擴展覆蓋噴頭又是什么規格,?各位設計大神指點下酒店客房長*寬*高=7m*4m*3.3m改怎
現設計一旅館噴淋,,在標準間的衛生間門口過道處設普通下噴頭(K80)1個,客房上空為平樓板,,不設吊頂,,該區域尺寸3.8m×4.7m,在3.8m側墻上設擴展覆蓋邊墻型噴頭(K115)1個保護該區域,,全樓基本全是這種標準間(有350間),,每個標準間均按上述方法設置共2個噴頭保護,請問噴淋的設計流量精確為多少,?這個問題好像以前也有人提出過,,答案挺多的,,按現在2005版自噴規范要求,設計流量精確為多少呢,,本人才學疏淺,,請各位指點迷津。
現有二類高層綜合樓,內有小隔間辦公樓,,凈尺寸3700X4600,,不吊頂,如采用標準噴頭需4只,,<噴規>說明可用擴大覆蓋面邊墻型噴頭,,似乎1只就能搞定,但規范上沒有規定布置要求,,請問哪位同仁了解,,請賜教,本人萬分感謝(沒分可送....但可考慮飯局...).
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-12 11:37 編輯 有那位大神能提供進口邊墻型擴展覆蓋面k115噴頭樣品?如美國RELIABLE等具體最新樣品信息的么,?
擴展覆蓋邊墻型噴頭
擴展覆蓋邊墻型噴頭專題,,為您提供擴展覆蓋邊墻型噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與擴展覆蓋邊墻型噴頭 相關的專業交流討論,,更多擴展覆蓋邊墻型噴頭相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題